1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Классическая гравитационная система

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сварун, 14.07.16.

  1. Сварун
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Сварун

    Живу здесь

    Сварун

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Понял, попробую нарисовать однотрубную схему.
     
  2. Тёплый_дом
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56

    Тёплый_дом

    Живу здесь

    Тёплый_дом

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56
    Вот два левых (по схеме) стояка нарисовал, как нужно сделать. Диагональ при таком количестве секций, можно не делать. Еще надо подумать как лучше на среднем уровне расположить байпас в том месте, где к стояку присоединено два радиатора.

    Shema 02.jpg
     
  3. Сварун
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Сварун

    Живу здесь

    Сварун

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Может там добавить контур? Тогда Санузел-Душевая будет, а второй Гардеробная и в районе двери добавить отопительный прибор, в виде полотенцесушителя или конвертера вертикального?
     
  4. Тёплый_дом
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56

    Тёплый_дом

    Живу здесь

    Тёплый_дом

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56
    Сварун, где на поэтажном плане находится котел? Или должен находиться.
     
  5. Сварун
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Сварун

    Живу здесь

    Сварун

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Вот как получается, в зале и
    Вот на схеме. Дорисовал схему, трубы вертикальные добавляются в зале и столовой, а там как уклон соблюсти? Там же расстояние большое.
     

    Вложения:

    • Shema 02-1.jpg
    • 001-котёл.jpg
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    В кухне и в районе входной двери, что за "кракозябры", если это ТП то "напроход" :no: "посадит" радиаторный стояк, врезка в параллель возможна, но конструкция ТП "?" и температура.
     
  7. Сварун
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Сварун

    Живу здесь

    Сварун

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Кракозябры это предполагаемые полотенцесушители, либо какие-то настенные радиаторы на небольшую мощность - до 300 вт, как вариант просто две секции МС-140-500
     

    Вложения:

    • Shema 02-2.jpg
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Ну, вот начинает вырисовываться "классика" жанра - вертикальная однотрубка. Выполнить всё сталью и будет Вам счастье на ближайшие 50+ лет.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не "в идеале", а "так принято". Когда-то /кем-то / почему-то.:ogo:
    При желании (?) можно и "поразбивать", но проблем с "выравниванием-балансировкой" радиаторов
    будет больше.
    Да "частокол" стояков только изменит форму.

    Непонятна мысль со "сложностью", если нижняя разводка вертикальной однотрубки
    - "близнец" обратки 2-трубки. 1 в 1. ...Как и верхняя. :ogo:
     
  10. Тёплый_дом
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56

    Тёплый_дом

    Живу здесь

    Тёплый_дом

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56
    Предложил бы такие диаметры труб (стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75)
    SV005.jpg
    Файл с лучшей разборчивостью приложен внизу поста.

    Подводку к радиаторам для универсальности можно сделать dn20 (3/4")

    Если кому интересно, прикладываю файл расчёта в формате Валтек СО 3.8
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 16.07.16