1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Твердотопливные котлы: дискуссия

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем avia, 17.07.16.

  1. Badi83
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060

    Badi83

    Живу здесь

    Badi83

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Пенза
    Уходите от темы. Пусть будет заводской в 3 раза дороже (дороже чего?), примеры.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    В три раза дороже моей цены.
     
  3. Badi83
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060

    Badi83

    Живу здесь

    Badi83

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    2.060
    Адрес:
    Пенза
    Понятно. Нет ни вашего котла, ни аналогов.
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Сомнения вас правильно мучают. Мне самому этот вопрос интересен. Пока у меня всему этому есть только одно объяснение. Развитым странам этот способ регулирования горения закрыт. По выбросам скорее всего или не пройдет
    или заведомо проигрывает котлам с принудительным наддувом с ТА. А недоразвитые просто их копируют.
     
  5. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Вы не поверите в какие огненные ящики, угольные котлы, народ у нас пихает дрова, они там тупо тлеют по 8-10 час. потому что котёл куплен с тройным запасом, за то куплен за три копейки.
     
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Наблюдения будут ближе к зиме. Есно поделюсь впечатлениями. Комплект таков, вент и контролёр комфорт эко. Старт стоп. Насос включается при 60 гр. схема подключения практически как на ссылке .https://tt-kotel.com.ua/shemy/shema-podkljuchenija-s-konturom-podmesa.htm
     
  7. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Юра, а ТА куда делась, кста по старт-стопу я тоже попробую на этот сезон, но с дымососом, при моей теперешней обвязке и я смогу.
     
  8. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Серёг, так это кусок, который прямо на со. ТА рядом, я ж могу и так и эдак.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  9. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    А-аа точно, звыняйте дядьку подзабыл:hello:
     
  10. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    image.jpg image.jpg image.jpg
    На рисунках последовательно: котел Таймень-10 на максимуме, температура горения древесины при разных альфа, температура и кислород в малоизвестном котле на номинале в 17 кВт. На максимуме 22 кВт в этом котле: дымогазы 345 гр, кислород 5 %. На номинале в Таймене со слов автора все хуже. В малоизвестном котле футеровка отсутствует. В Таймене присутствует. Жаль нет данных по Пересвету.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Последнее редактирование: 28.07.16
  11. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Есть конечно такая проблема. Столкнулись с этим, когда сертифицировали котлы с фронтальной камерой дожига горючих газов. При старте наличие кислорода велико, при стопе, наличие СО великовато. Даже не знаю (пока) как выйти из этого положения.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.429
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    А где проблема? Котлы в самом расцвете горения.
     
  13. blago
    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607

    blago

    Живу здесь

    blago

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.09
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    поселок городского типа Приволжский
    Без наддува СО сгорает не полностью, даже при подаче вторичного воздуха. Пример тому, отложения на стенках дымохода в любых котлах старт-стопного режима.
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    мдааа...
    не зная броду, не суйся в воду
    Прав был @sicos, вы хотя бы азы теплотехники выучите,
    можно книжку ПТУ-шную прочитать, тем ничего сложного.
    но будете по крайней мере понимать температуру уходящих, что она зависит от поверхностей нагрева, загрязнений, избытка воздуха,
    температуру в камере сгорания, что она зависит от теоретической температуры горения, напряженности КС, утепления КС
    Ну... а углубившись в знания поймете, что процент содержания СО2 на сканах с газоанализатором это не содержание О2 :aga:

    ...вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего
     

    Вложения:

    • Соснин.jpg
    • Соснин2.jpg
    Последнее редактирование: 29.07.16
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    @blago, подсказка на вашу не решенную задачу здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16431595/