1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вопросы по стропильным системам - 3

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей_Вилков
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва-Тула
    Здравствуйте, прошу помощи у форумчан, поскольку своей головы явно не хватает.
    Вопрос надежности данной системы с висячими стропилами? Выдержат ли нагрузку при угле наклона в 22 гр?
    На сегодняшний день это выглядит вот так.
    Шаг стропил 600 мм. Ригель будет опираться на фронтон и центральную стену. Длина пролета 5200 мм.
     

    Вложения:

    • Стропила.jpg
    • 20160925_155746[1].jpg
    • 20160925_161352[1].jpg
  2. Askar2011
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59

    Askar2011

    Живу здесь

    Askar2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Алматы
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Вопросы:
    1. Какую проволоку взять (толщина, тип) для связки мауэрлата к армопоясу?
    2. Какой использовать анкерный болт для крепления мауэрлата к армопоясу (толщина 25 см, М-300), если мауэрлат 10х10см? я считаю нужно брать не меньше 16*20*200.
    3. Можно ли использовать комбинированное крепление мауэрлата, то есть проволока с чередованием анкеров?
    Спасибо!
     
  3. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Вообще-то проволокой крепят стропила к стене, а не мауэрлат.

    А что за размер такой 16х20х200? Если система безраспорная и крепеж конструктивный, то пойдет болт М12 с шагом 1.5 метра.

    Можно еще клеем смазать нижнюю поверхность и скотчем привязать, только зачем? Достаточно мауэрлат посадить на шпильки.
     
  4. Askar2011
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59

    Askar2011

    Живу здесь

    Askar2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Алматы
     
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Не понял. Армопояс уже залит? Тогда как вы предполагали крепить мауэрлат к нему болтами?
     
  6. Askar2011
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59

    Askar2011

    Живу здесь

    Askar2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Алматы
    армопояс залит, теперь планирую крепить мауэрлат анкерными болтами.
    upload_2016-9-27_14-12-16.png
     
  7. CasperCaver
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24

    CasperCaver

    Участник

    CasperCaver

    Участник

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    24
    Здравствуйте, требуется профессиональная помощь в следующем вопросе. Как правильно сделать примыкание и соединение старой стропильной системы, 5 стропил (черным цветом на рисунке), брусового дома на свайном фундаменте, к новой стропилке, 9 стропил (красным цветом) пристройки на столбчатом фундаменте? В каком месте поставить опоры стропил? Перелопатили всю доступную литературу и инет, к сожалению ничего нет.
    Заранее спасибо за помощь.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.png
  8. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Уфа
    Нагрузки не указаны. Так же не указано задействованы ли балки перекрытия в работе стропильной системы. Если не задействованы, то данная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой выдержит примерно 400 кг распределенной нагрузки с учетом собственного веса, после превышения данной величины начнет разваливаться.
    Длина "ригеля" (по сути прогона или балки) многовата при расчетах с применением нормативных нагрузок на чердачные перекрытия, веса перекрытия и утепления)
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Ясно. Тогда я бы зафиксировал мауэрлат на поясе какими-нибудь болтами М10 с шагом 1.5-2 метра и примотал скрутками стропила к анкеру в боковой поверхности пояса. Или еще ниже (на 400 мм вниз от уровня опирания стропил), если стены кирпичные или из другого плотного материала.
     
  10. Askar2011
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59

    Askar2011

    Живу здесь

    Askar2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Алматы
    Можете посмотреть конструктив мансарды.
    Подымаю внешние стены манс. на 1,1 м., как сделать чтобы стены манс. пошли в ровен со стенами дома.
    Я так понимаю, стойки будут опираться на мауэрлат снизу и к балке/лаге сбоку, ведь мауэрлат не установишь прямо к внешней стене дома, она будет идти посредине. Вот задачка)
     

    Вложения:

  11. Алексей_Вилков
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва-Тула
    @Алексей_Вилков,
    По ригелю понятно, что он на пределе, поэтому задействовать его невозможно.
    Касаемо нагрузок, то с учетом веса конструкции + металлочерепица + снеговая 180 кг/м2, получается около 350 кг/м2. Можете посоветовать по изменению или усилению конструкции?
     
  12. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Уфа
    400 кг на конструкцию. Если разделить на 8,6 м получится 46,5 кг на погонный метр. Если у конструкций шаг 0,6 м, то 46,5/0,6= 77,5 кг/м2 площади скатов. Если отнять вес обрешетки и кровельного покрытия, то даже переведя площадь в горизонтальную проекцию, регион должен быть бесснежный. Могу посоветовать задействовать балки (или ригеля) чердачного перекрытия, которые называются "перекрытие", в качестве нижней затяжки. Тогда несущая этой конструкции может быть свыше 2 тонн)
     
    Последнее редактирование: 27.09.16
  13. Алексей_Вилков
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва-Тула
    Юрий, подскажите каким образом?
    Уже была мысль - проложить коньковый брус 200х50 и собрать из него и ригеля несущую ферму.
    Но думаю ферма высотой в 1300 мм это уже перебор.
     
  14. Rust5
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    508

    Rust5

    Живу здесь

    Rust5

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    Мозырь Беларусь
    Подскажите, плз, как лучше соединить нарожник с диагональной стропильной ногой.
    Сколько гвоздей, размер?
    Диагональная нога будет 10м из бруса 150х250h и нарожники 150х250h с шагом по осям 1м.
    Из столба (380х380) шпилька М16, а по столбам брус 200х200. Обязательно ли шпренгель?
    (Это будет крыша террасы на столбах через 1,5м.) -
    Копия DSC09316.JPG
     
    Последнее редактирование: 27.09.16
  15. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.287
    Благодарности:
    1.377
    Адрес:
    Уфа
    Сделать "перекрытие" "непрерывным" для растягивающих сил от стропильных ног. Тогда можно будет и "ригель", с недостающей несущей через бабку подвесить к системе)
     