    Здравствуйте.
    Судя по фото, у вас стропилка опирается просто на пенобетонные блоки?
    Если так, то в этом главная проблема остальное в этом случае вторично.
     
  2. Скинтекс
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13

    Скинтекс

    Живу здесь

    Скинтекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    13
    Добрый вечер. Возник вопрос... При моем узле котлового элемента image.jpeg ...необходимо крепить стропила к коньковому брусу или нет? Если крепить, то уголком или просо пробить гвоздями?
     
  3. Bosy047
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.148
    Благодарности:
    10.031

    Bosy047

    Живу здесь

    Bosy047

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    5.148
    Благодарности:
    10.031
    Адрес:
    Воронеж
    @Pronoober, ну а что Вам не хочется, пронумеруйте все ноги, разберите крышу, залейте армопояс, и обратно соберите, пока не поздно... А то как пень расколется вся постройка на куски...
     
  4. Pronoober
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Pronoober

    Участник

    Pronoober

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Самара
    @Ivan7, понимаю, только вот как мне решить данную проблему, вопрос...
    @Bosy047, к сожалению в зимний сезон отсутствуют подъездные пути и электричество. сейчас на участок проехать не возможно. к тому-же, потребуется демонтаж водостока, каркас платка и непосредственно подшивки.
    как я смогу залить армпояс, не разбирая фронтоны ? это будут лишь "половинки", по сторонам скатов, будет ли "работать" такое решение в моем случае...
     
  5. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Pronoober, крестовые связи, т. н. "жесткий блок" пробитые по всем стойкам. Упор должен создаваться в обоих направлениях. Обрешетка, в подобных схемах, зачастую опирается на фронтоны. Вообще "лечить" по интернету "свечку" 2+ без межэтажных поясов, армирования кладки и перевязки фасадов с фронтонами, с сомнительной стропильной- дело наблагодарное. Всего не увидишь и не учтешь. Лучше искать спеца на месте. Но, по-ходу, исходить ли из ЯБ стен или мантр про распор, без бандажа уже, все-равно, не обойтись.
    @Ivan7, судя по фото, стропильная опирается на стойки.
     
  6. Ivan7
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686

    Ivan7

    Живу здесь

    Ivan7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сомнительно надеяться на это "опирание", да и выполнено оно может быть также как и опирание на стену. Но что тут гадать. Мое мнение, что проблема комплексная и решать ее можно только на месте.
    А здесь лишь обсуждать предлагаемые решения.
    Мое мнение, что разбирать нужно. Но дальнейшие действия требуют профессионального подхода.
    Распределение нагрузки на стену можно обеспечить и за счет деревянного мауэрлата, а вот нужен ли армопояс самому конструктиву коробки это уже второй вопрос.
    Чем покрыта крыша? Какой угол и формы? Будет ли увеличиватся нагрузка за счет снега? И многое другое.
    Если получить ответы на эти вопросы, то можно будет принять решение как законсервировать крышу до следующего сезона.
     
  7. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Это вряд ли.
    @sharken, извините, что опять влажу, но пытаюсь только заострить внимание на то, что вижу.
    Разве стойки не должны быть под стропилами? Либо их нужно притягивать шпильками к стропилам.
     
  8. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @Pronoober, не понятно как выполнен узел крепления стропил к мауэрлату. Сплошная доска лежит по всей стене и стропила с запилом к ней крепятся? Или как-то иначе?
     
  9. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @LeonidKam, стропила, как-никак, опираются на стойки. "Подкладная"- куски доски, раскрепленные заполнением поверх пропиленных блоков. Рычаг между стойкой и свесом, под нагрузкой, пойдет вниз, а не наружу (опирания нет). При возникновении распирающих от изгиба на этом участке, выломает "зубья" на которые попилен верх последнего ряда, изнутри мм 30, снаружи мм 300. Трещина по пропилу у фронтона на фото может указывать на такой сценарий. Фронтон ломанул верхний ослабленный ряд.
    @Ivan7, полистайте. Все тут есть за эту крышу.
     
  10. Pronoober
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Pronoober

    Участник

    Pronoober

    Участник

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Самара
    Ввиду того, что доступ к участку в зимнее время ограничен, решение на "сейчас" - консервация.
    Это двускатная крыша. Длина стропил ~ 5м, угол наклона ската - ~35гр., покрыта металлочерепицей.
    Площадь ~ 80 кв. м., расчетная снеговая нагрузка ~170 кг\кв.м.
    Фото технического решения по стропильной конструкции выложено на 85 странице.
    Какие данные еще требуются для Ваших рекомендаций ?

    @LeonidKam, стойки и стропила накануне стянул 100мм болтами м10 по 2 на каждый узел, sharken под вашим постом абсолютно точно описал узел крепления стропил к "мауэрлату".
     
  11. Ivan7
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686

    Ivan7

    Живу здесь

    Ivan7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда, по моему мнению, дополнительных снеговых нагрузок не возникнет и для консервации крыши нужно исключить боковые смещения, о чем вам и писали выше.
    А далее я считаю, что нужно будет разбирать.
     
    Последнее редактирование: 18.10.16
  12. Ivan7
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686

    Ivan7

    Живу здесь

    Ivan7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глянул пост с техническим решением.
    У вас и балки пол-потолок тоже просто на блоки опираются?
    И не смог усмотреть куда опираются стойки которые под стропилами?
    Еще раз повторюсь крышу нужно будет разбирать. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
     
  13. Ivan7
    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686

    Ivan7

    Живу здесь

    Ivan7

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.09
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще для осмысления. Лучше снести фронтоны и залить пояс, положив нормально балки и при этом спасти коробку. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
    Еще Нужен совет человек понимающего в пенобетоне.
     
  14. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @Pronoober, обратитесь в темы по каменным домам. К примеру сюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/17042579/
     
  15. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Судя по вашей картинке с опорными стойками посредине стропила пролеты не более 2.5м.
    Сечения стропильной ноги 150х50 почти наверняка достаточно (при шаге 600).
     
Статус темы: