    В русском мануале? или в английском?
     
  2. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :)
    В английском и шведском, у меня на русском мануала нет.
     
  3. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220
    Интересно получается с цифрами. В официальной документации на Ostberg Heru T говорится, что температуру после ротора можно посмотреть в режиме 2 (переключение между режимами с помощью кнопок up/down). Т. е. 6 С может быть не совсем корректная величина для расчета КПД, который у Вас показывает как 98%. Последнее значение, которое соответствует температуре 13,8С после ротора при неизменных других значениях Вами указанных также удивляет. Это возможно теоретически?

    У Вас на фото можно прочитать русское слово "Мин.", речь наверное идет о минимальной скорости вентиляторов. Но вопрос в другом. Разве существует локализованная (на русском языке) версия программной прошивки для Ostberg Heru?

    У официального дистрибьютера Ostberg в России Артике можно найти документацию на русском языке, по крайней мере мне попадалась инструкция для установок с ЕС вентляторами. Шведский офис Ostberg охотно ответит на Ваши вопросы, сформулированные на английском языке. С русским офисом компании, на мой взгляд, время лучше не терять.
     
  4. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня сейчас нет перед глазами пульта, но действительно для того, чтобы увидеть сфотографированную страницу меню нужно нажать кнопку down. Посмотрел схему расположения датчиков, всё очень корректно установлено. Внутренний приточный датчик стоит до догревателя, сразу после рекуператора. Всего пять температурных датчиков, один из них выносной по проводу. Значения четырёх указаны на фотографии, пятый показывает температуру в помещении и отображается на основной странице меню. Но он у меня никуда не подключен, лежит просто на вентустановке.

    Действительно, установка работала на малой скорости. На счёт версии прошивки, я ничего не менял. Выбрал в меню настроек русский язык, он там был с завода.

    Я скачивал у Арктики файл, но он очень урезанный. Пользуюсь бумажной книжкой на английском, которая была в комплекте с установкой.

    В следующие выходные если буду на стройке продолжу изыскания, открою на-максимум все заслонки на притоке, а так же погоняю на разных скоростях.
     
  5. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.220
    fsp. ostberg. com/products/front/products/download_document/9826/709/heru-90-t
    Здесь можно скачать оригинальную документацию с сайта Ostberg. Схема подключения датчиков на стр. 56 (оставлю комментарии для специалистов).

    Я же проблему вижу в том, что идут нестыковки между расчетным КПД (на основании показаний температурных датчиков) и КПД, который рассчитывает сама установка. Чему в данном случае верить? Вот я и предлагаю разобраться в этой ситуации.

    Различные режимы индикации пульта демонстрируются на стр. 60 документа. Посмотрите индикацию в режиме 2 (именно этот режим соответствует в большей степени Вашему фото). Попробуйте вычислить КПД согласно показаниям температурных датчиков в документации. Если tул.(Outside temperature)=10С; tвх.(Supply air temperature)=21С; tпом. (Extract air temperature)=22С, то КПД= (tвх.-ул.)/(tпом.-tул.) =(21-10)/(22-10)=0,92 (92%). Но КПД (temperature efficiency) на рисунке показано как 84%. Не совсем понятно. А теперь посмотрите рисунок, соответствующий режиму 3 на той же странице. Там указывается еще одно значение температуры (Supply air temperature after the rotor) =20С. Если его принять равным tвх.=20С и пересчитать КПД, то получим КПД= (tвх.-ул.)/(tпом.-tул.) =(20-10)/(22-10)=0,83 (83%). Уже ближе к показанному на рисунке (84%).

    Применительно к Вашему случаю, у Вас КПД то ли 50% (расчет от d_Montana), то ли 98% (расчет от Ostberg). Кто прав?
     
  6. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То, что я выложил, это просто срез на определённый момент. Давайте я ещё погоняю в разных режимах, подвигаю заслонки. Пока мало статистики, чтобы делать выводы.

    Ещё в планах померить, на сколько догревает воздух внутренний догреватель.

    Я, кстати, согласен, что пока реальный КПД 50%, т. к. при разнице температур улица-помещение в 16С установка догрела воздух только на 8С. При этом, реальный КПД самого рекуператора 66%, т. к. фактически забрав у исходящего объёма воздуха 12С, он передал входящему 8С (надеюсь, объёмы входящего и исходящего воздуха примерно совпадают).

    Вопрос ко всем: Какой самый простой способ померить соотношение объёмов входящего и исходящего воздуха? Можно ли купить дешёвый канальный вентилятора в мерлене, поставить его поочерёдно в каналы и померить вольтметром выдаваемое им напряжение?

    Что-то посмотрел я, не дешёвый вентилятор получается: "Вентилятор канальный Домовент" 448 рублей...
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @9414286, самодельный жидкостный микроманометр и методика измерения им скорости/расхода воздуха - Вам в помощь.
     
  8. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Помню мы на изготовленной детали из Д16Т выявляли была закалка или нет ударяя молотком по дюпелю аки метод Роквелла. К чему я это - знатное извращение:)]
     
  9. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а с трубочками с водичкой не извращение (самодельный жидкостный микроманометр)? :)
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нисколько. Жидкостные микроманометры ("U-образники") широко применяются профессионалами, при наладке вентсистем (и не только вентсистем). Это один из самых точных приборов (до 1Па).
     
  11. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, но в моём случае это будет именно трубочка с водичкой и метками фломастером. Правильно я понимаю, нужно сделать две дырочки в воздуховодах и после измерений просто заклеить из алюминиевой лентой?
     
  12. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё один нюанс заметил на этих выходных.

    Вентустановка догревает воздух только до температуры помещения:
    DSC_0059.JPG
    Я установил датчик температуры на притоке в помещение (нижняя цифра на термометре). Видно, что воздух после рекуператора +8С, температура воздуха вытяжки из помещения +12С, температура на диффузорах притока в помещения +11,6С.
    При этом, в настройках вентустановки я настроил максимальную температуру тена и перхний предел нагрева +20С.
    Вот только непонятно, как он такую температуру поддерживает, т. к после догревателя по схеме датчиков никаких нет.

    Примечание: на буднях температура установлена +7, поэтому при моём посещении дом нагревается не равномерно, верхняя цифра термометра это температура в одном из помещений, которое я нагрел.
     
    Последнее редактирование: 19.12.16
  13. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Температура в ЛО стоит плюсовая, но дует сильный ветер.
    Заметил, что вентиляция прекрасно работает и при выключенной установке. Через приточные диффузоры дует ощутимо, а в санузлах наоборот воздух выдувается. Объёмы воздуха, конечно, меньшие и рекуперация не работает. Но, скажем так, у меня дом сделан герметично и мест где дует так же сильно как из диффузоров нет.
    А ещё, через диффузоры можно как по интеркому переговариваться между комнатами, слышно очень хорошо.
     
    Последнее редактирование: 26.12.16
  14. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Это не очень хорошо - против этого ставят клапана с возвратной пружиной!
    Такого вообще быть не должно! Неверный проект сети.
     
  15. 9414286
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274

    9414286

    Живу здесь

    9414286

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стоят клапана с пружиной, но там пружина очень слабая (как вы и сами, наверное, знаете) чтобы не создавать сопротивление для вентустановки. Я написал, что ветер был сильный.

    Вот это особенно интересно, вы предлагаете глушитель на каждый приточный диффузор поставить, я что-то не видел таких проектов?

    Чтож там за хитрости в правильном проекте, что помешает людям слышать друг друга на разных концах одной и той же трубы?

    Может я не правильно написал про интерком: слышно если один говорит в диффузор, а другой прикладывает ухо к диффузору в другой комнате. Просто находясь в разных комнатах, разговоров не слышно. Но если ухо приложить к диффузору, то становится слышно.