РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мде... диванная вендетта. Что мне тут в личку то писать. Удачи ! @Avoronkov, Вам похоже ответить, по сути, нечем на мой вопрос, остается только минусить.
Кто в курсе, в первую очередь, обращаюсь к представителям ООО «Восход»/МикроЛайн. Имеется ли такая возможность или есть ли перспективы для подключения проводных датчиков количеством более 5 штук? Вопрос касается именно проводных датчиков.
@Paxtos, интсрукция гласит следующее: Общее количество одновременно подключенных термодатчиков 10, из них не более 5-ти проводных.
@TimSafi, 5п+5р или 7п+3р или 10п+0р возможно, в Н2 версии есть ограничения. Просто попробуйте подключить больше 5-ти - ничего не сгорит.
Термодатчики (проводные) Подключается к 5 и 6 контактам 6-ти контактного разъема термостата в соответствии с предлагаемой схемой. Одновременно может быть подключено до 5-ти шт. Удаленность последнего в шлейфе не более 100 м. Это выдержка из Инструкция по эксплуатации ZONT H-2 п. 7.1. Производитель явно указал, что 5 проводных датчиков и не более. Или, вы думаете, что он перестраховывается? Хотелось бы точный и квалифицированный ответ на свой вопрос получить, а не из серии "попробуйте, возможно, есть шанс, не сгорит ведь и т. п."
@ilya zont Давно не виделись здравствуйте, опять проблема не могу понять, подскажите чем сможете. Рис 1 Настройки термостата Использую ТП без батарей, поэтому управляю по теплоносителю с гистерезисом в 4 градуса + ПЗА Рис 2 Настройки датчиков Основной датчик установлен, как не назначено. Температура теплоносителя это датчик на обратке гребенки ТП, фактически по которому и идет регулирование по гистерезису + ПЗА. Рис 3 Режимы термостата У меня последнее время был всего один режим ТП 20, в зависимости от температуры за бортом я вручную менял комфортную температуру, в марте например 17-18, сейчас 20. В настройках стоит датчик по умолчанию, если поставить не назначено режим вообще пропадает, то есть само удаляется. Работает прекрасно, что видно на графике Рис 6. меня устраивало. Но в теплое время вечером стало сыро, так как котел практически не работал и в свободное время решил сделать еще один режим, обозвал Комфорт, выставил 25 градусов и датчик управления Спальня по воздуху. Но в таком режиме Комфорт не работает, а точнее работает по алгоритму ТП20, но с высокой целевой температурой в 25 градусов + ПЗА. Я понимаю что кручу верчу запутать хочу, что для данного режима по воздуху необходимо изменить гистерезис по меньше, датчик теплоносителя изменить на температуру подачи, но все таки может есть другой выход на переход нажатием одной кнопки с управления теплоносителем на воздух и наоборот. Мне бы, например, было удобнее если бы настройки гистерезиса, выбега котла, регулирующего датчика, датчика теплоносителя были все в одной вкладке и задавались, изменялись при смене режима, об этом уже писали ранее, но в ответ от вас тишина Рис 4 и 5 При смене режима в вэб серым на ручной кнопке изменения температуры отображается отопление или спальня, а вот в приложении при смене режимов надпись одна Отопление №1, косяк или ? Вкладка состояние Зонт стоит под охраной, подключен вход 1 как основное питание (он не работает, но это другой вопрос, с ним позже) на вэбе Зонт с замком, в приложении с точкой
Где такое старьё откопал? Сейчас прочитал обе инструкции, в обеих написано до 10 датчиков. Ах у тебя Н2, ну так каков вопрос, таков ответ. Кстати, да ничего не сгорит. Датчики цифровые. Там может сам зонт не определять больше 5, в силу малой памяти.
https://www.forumhouse.ru/posts/17471360/ Где-то раньше писалось, что для Н-2 ограничения аппаратные (нехватка памяти из-за Wi-Fi).
К сожалению, Н-2 поддерживает только ≤5 проводных датчиков и изменить это не получится. @romsik, пока что гистерезис и настройки ПЗА глобальны для всех режимов. Я не уверен, что мы сможем это изменить на текущем железе Н-1. Возможно мы придумаем что-то, что позволит сохранить все текущие настройки в некий профиль и переключаться между профилями в один клик. Эта задача серьёзная, но не очень приоритетная, поэтому пока до неё руки не доходят, хотя консенсус есть, что это было бы полезно.
@ilya zont, Доброго дня! Подскажите пожалуйста, возможно ли подать питание на термостат от другого источника (от сети через внешний блок питания) для контроля за состоянием сети (пропадание/появление основного питания). При этом основным питанием от сети через UPS обеспечивается котел и модули OpenTherm и Wi-Fi с подключением через свой блок питания на DIN рейке? Сейчас вся цепочка питается через UPS, поэтому я не вижу моменты пропадания и появления основного питания.
Можно сигнал о пропадании 220 через реле завести на один из двух входов зонта, предварительно настроив аварию по этому входу.