    Да у меня, вобщем-то, тоже и Зонт, и TС100, и Скат И U052-24 с бойлером...и конвекторы с вентиляторами, и теплые полу в санузлах :) Есть на чем экспериментировать, только некогда - работать приходится :) Я @Buderus71 предлагал купить конвертер и отдать ему пока под эксперименты. Если заберете Вы - могу Вам отдать, как куплю...
    Только...плату ведь опять пожечь можно :)
     
  2. kovaxmur
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68

    kovaxmur

    Живу здесь

    kovaxmur

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Муром
    что вы все привязались к серверной стороне - это не 1С предприятие - тут термостат девайс самостоятельный, а сервер лишь обеспечивает вам вебморду с хранением/показом графиков и конфигурированием/обновление девайса по вашей воле - ни какие расчеты по управлению он вести не может. укротите свою паранойю - просто зонт не идеален и бывают косяки, а также протокол ОТ имеет свои косяки...
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    @Kriklenko, получил подтверждение что адаптеры выкуплены, жду доставки на склад в Германии. А от туда в Тулу. Может до Нового Года и придут "подарочки"
     
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    +100500
     
  5. Dulfer
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315

    Dulfer

    Живу здесь

    Dulfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
  6. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Потому что режим работы изменился по расписанию.
    Кстати, ЗОНТ так себя и ведёт.
    Ничего не изменилось.
    Буду писать в микролайн.
     
  7. Dulfer
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315

    Dulfer

    Живу здесь

    Dulfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
    Что было и что стало?
     
  8. Dulfer
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315

    Dulfer

    Живу здесь

    Dulfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    917
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Москва
    Вот такая фигня произошла :)
    zont0312.png

    Котёл работает по ПЗА. 10 кривая. Все циклы работы одинаковые, как на подбор. А эти 2 сильно выбиваются из общей картины. Это на сервере опять что-то мутят :)
    Насчёт вебморды, это HTTP, оно не подразумевает двухстороннюю передачу данных. Сервер только отвечает на запросы. В данном случае, вся вебморда хранится в кэше браузера. Обновляются только данные по которым строится график и некоторые быстро изменяющиеся параметры. Баланс к ним не относится. Поэтому если хотите быть в курсе всех нововведений - обновляйте страницу.
     
  9. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    А вот поясните, пожалуйста. - управление ОТ котлом с чугунным теплообменником нежелательно?
    Вот выставит ОТ температуру, нужную по его мнению, в 45 градусов - а пользователь с ужасом через пару месяцев обнаружит дырявый теплообменник...
     
  10. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Не обнаружит. Зонт всего лишь задает температуру, а управляет котлом собственная автоматика, если котлу вредно работать с такой низкой температурой то он и не будет, а если будет то это вопрос к производителю котла или автоматики. Сейчас специально задал на своем котле по ОТ 30 гр, котел отключился, так как у него минимальная 40 гр.
     
  11. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    @Butleger1977, Более того в настройках ОТ есть минимальная температура Тн.
     
  12. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    дык для чугуна это - 60 градусов)
    фактически - рабочая температура теплоносителя.
    Так и будет тогда котел тактовать около рабочей температуры.
    Тогда зачем модуляция и ОТ?
     
    Последнее редактирование: 03.12.16
  13. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
  14. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда и выставляйте 60 минималку, у меня сейчас 58, а ночью была 62.
     
  15. Butleger1977
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667

    Butleger1977

    Живу здесь

    Butleger1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    1.467
    Благодарности:
    1.667
    Адрес:
    Томск
    тогда вопрос - что экономически будет выгоднее? - псевдорелейный режим или модуляция ОТ при температуре 60 градусов?