1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Дешевая приточка своими руками без подогрева, с увлажнением и др. плюшками

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем father_gorry, 29.07.16.

  1. Dimasty67
    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    74

    Dimasty67

    Живу здесь

    Dimasty67

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.13
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Лимонное Королевство
    @father_gorry, а что за смесительный клапан Вы применили? Погуглил, но не нашёл...
     
  2. Siboriak
    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Siboriak

    Участник

    Siboriak

    Участник

    Регистрация:
    07.08.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Ого! Это не 2 литра.
    С таким расходом автономно не получится...
    Попробую повторить вашу установку. Хочется автоматизировать (датчик влажности - скорость вентилятора - заслонка или температура на выходе-заслонка), ну это когда хотя бы копию сделаю.
    Присоединяюсь к вопросу выше. Что за смеситель?
     
  3. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126
    Не могу сфотографировать, поэтому попробую так описать. Берется обратный клапан как на фото. 272_b.jpg
    Одна из осей на неподвижной части просверливается насквозь, так чтобы в нее с небольшим усилием проходил отрезок трубки диаметром 10..16мм. Трубку можно отрезать от достаточно твердого шланга. С другой стороны трубка распиливается продольно на 10-15см, и этим распилом насаживается на ось+плоскость клапана. Всё, у вас готов приличного вида ручной регулировочный клапан за 5 минут:) Сервопривод типа HTX900 тоже несложно монтируется на него.

    Один такой у меня установлен до тройника (ручка "чистый свежий воздух с улицы"), другой - на внутренней циркуляции. Этого достаточно чтобы регулировать воздух как вздумается. Обычно уличный открыт на 100% и рециркуляция тоже на 100%, это дает 70% уличного воздуха и максимальную производительность.
    Еще три клапана стоят на выходах. Обычно они настроены так: 20% на кухне (там самая короткая труба и самый сильный поток, 30% в детской и 100% в спальне. Когда приходят гости, выставляю 100% на кухне.
     
  4. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Гуглите "редуктор давления для воды".
     
  5. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126
    Спасибо. Нашел по цене 4500-10800р, что, конечно же, неоправданно дорого по сравнению с остальными частями системы. Хотелось бы оставаться в рамках 20-30тр.
    И по большому счету, редуктор давления мне не нужен - мне нужен редуктор потока.
    Резьбовой кран бы с этим справился идеально, но к сожалению, их больше нет в продаже, а шаровые керамические имеют слишком короткий ход, чтобы с их помощью можно было выставить капельную подачу.
     
  6. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Считайте сколько будет стоить ремонт у соседей после разрыва шланга гибкой подводки. Причем в вашем случае он случится быстрее, потому как нештатное использование. Редуктор отличается от крана тем, что он реагирует на давление. Редуктор плюс отверстие малого диаметра вот вам и капельная подача. В общем читайте не только раздел с ценами, но и принцип работы. Кстати, по ценам, есть и дешевле 1000р.
     
  7. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126
    У меня заглушка на шланге постоянно не работает, а работает только в момент регулировки крана - чтобы шланги не сорвало. Т. е. открываю шаровый кран на полную, затем медленно довожу до капельного состояния - всё, самопальный редуктор выравнивает давление и не напрягается. Так что буду искать резьбовой кран.

    Но скажу спасибо, если дадите ссылку на редуктор давления за 1000р. Нет, серьезно.
     
  8. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @father_gorry, у меня такой. Гугление в течении минуты дало вот такой результат. Даже похоже к вашему использованию подойдет. Гугл всеж банит или вы воспользовались мной как поисковиком? :)
    Дам еще намек, шаровый кран относится к запорной арматуре, а вы его используете как запорно-регулировочную. За подробностями в гугл :) Там правда все есть.
     
  9. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126
    А вот еще к теоретическому обоснованию моего проекта, сделанное xvalex:
    https://www.forumhouse.ru/entries/9333/
    Если вкратце, норма вентиляции - условно 50м3/ч на человека, а дышим мы на 500л/ч, т. е. в 100 раз меньше. Если доставлять воздух не просто в помещение, а к потребителю (я сделал вывод приточки у кровати, над рабочим местом и над обеденным столом), то можно сильно улучшить качество жизни и при этом даже немного сократить объем поступающего воздуха.
     
  10. этот_лог_занят
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24

    этот_лог_занят

    Участник

    этот_лог_занят

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    24
    Сходил по ссылке. Выводы следующие.

    1 внутриканальное кварцевание не нужно и даже может нанести вред (озон - яд!) может вызвать ложное ощущение свежести

    2 идея воздушного душа не нова и применяется в промышленности при весьма плохих условиях труда и в жилом помещении не нужно, собственно у вас и не он, а скорее перемешивание воздушных масс

    3 в жилом помещении целесообразнее обеспечить нормальное перемешивание воздуха, что бы не образовывалось зон застоя воздуха (зоны застоя воздуха накапливают пыль, а это помимо всего прочего аллергены и споры всяких микроорганизмов)

    4 приток у вас организован высоко и это правильно.

    5 Есть ощущение, что своей системой вы довели воздухообмен до нормы, а не уменьшили (кратность воздухообмена естественной вытяжной системы без организованного притока считается при "неплотно закрытых дверях и окнах").

    6 потому и происходит экономия тепла (похоже она у вас есть), что воздух опускаясь температурно уравнивается, а в вытяжку уходит не самый горячий, а средний.

    7 обратите внимание на углы. Если там увеличилось выпадение пыли, то надо пересмотреть воздушные потоки. если наоборот - поздравляю ваша система эффективна.
     
  11. Swcentr
    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Swcentr

    Участник

    Swcentr

    Участник

    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Для почти капельной подачи воды пригодится регулируемый маломощный аквариумный насос (его питание подсоединить к питанию мотора воздушного вентилятора) с фильтром в сливном бачке унитаза или в отдельном аналогичном бачке, это может решить проблему с высоким давлением в подающих трубах
     
    Последнее редактирование: 19.02.17
  12. Pajerokz
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    1.229

    Pajerokz

    Живу здесь

    Pajerokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    1.229
    Адрес:
    Липецк
  13. Just
    Регистрация:
    23.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    Just

    Участник

    Just

    Участник

    Регистрация:
    23.04.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ивантеевка
    @Gaser, подскажите, пожалуйста, а как\чем можно измерить ррm CO2 в домашних условиях?
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.184
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.184
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    Ничем, кроме прибора. Прибор стоил от 2000руб вроде (на али-экспрессе вроде так было с пересылкой) до пары-четверки сотен евро (более-менее приличные и в Московских "магазинах"). Про другие способы (кроме анализов лабораторных химических) не знаю. Опытный человек может быть определит диапазон с точностью в пару сотен ppm или порог в 1000ppm, но практика с контролем прибором нужна постоянная.
     
  15. father_gorry
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126

    father_gorry

    Живу здесь

    father_gorry

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    126
    Еще раз говорю, кварцевание воздуха - нормально, если удалять озон катализатором. В розничных кварцевателях этого, как правило, нет, а у меня в системе после кварца стоит труба из нержавейки, которая и работает как катализатор. Результат - запах озона не ощущается.