    Согласно таблице финнов, для полов по грунту надо 10 см. Для полов над подвалом - 5 см. Три маловато. Конечно это лучше, чем ничего.
     
  2. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    Побегала я с рулеткой. в результате, в холле до порога входной двери 13 см, в зале, столовой и спальне 5 см. В общем поднять можно, НО! начались военные действия и длинные дискуссии на тему пенофол или ЭППС. Я пока проигрываю:)] ну это и понятно:)] четвёртая смена и ещё семь подряд без выходного впереди. Лениво мне ногами топотать:)]:)]:)] и я затеяла коварный план партизанской войны с проверенной (на ландшафте) тактикой "коровьи печальные глаза". уже настроилась, допиваю чай и медленно с ужасно огорченным видом начну движение к кровати.
     
  3. My_Home
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329

    My_Home

    Живу здесь

    My_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329
    Адрес:
    Ростовская область
    Если черновую стяжку утепляли керамзитом, то это тоже можно учитывать.
     
  4. snowcola
    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    40

    snowcola

    Участник

    snowcola

    Участник

    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Губкин
    Если керамзит гидроизолирован от грунта, в противном случае толку от него мало будет. А так по грунту не менее 100 мм надо, вот когда-то находил для себя: толщина утеплителя ТП.jpg
     
  5. My_Home
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329

    My_Home

    Живу здесь

    My_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329
    Адрес:
    Ростовская область
    Да, нужно учитывать особенности всего пирога. Лучше фото и его описание в профильном форуме написать, может что умное посоветуют чтобы землю не отапливать. С газом конечно менее критично, а солярку жалко.
     
  6. My_Home
    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329

    My_Home

    Живу здесь

    My_Home

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.16
    Сообщения:
    1.588
    Благодарности:
    4.329
    Адрес:
    Ростовская область
    Пенофол мягкий и тонкий. Покажите ролик
    ЭППС держит нагрузку 20-40 тонн на квадратный метр с просадкой 10%
    А пенофол можно смять руками.
     
  7. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.519

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.519
    Адрес:
    Саратов
    Положите пенофол - считайте, что ничего не положили.
     
  8. Aswift
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    2.434

    Aswift

    Живу здесь

    Aswift

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    2.434
    Адрес:
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Ну чисто гипотетически;) - наверно. Но на практике... У меня кухня - гостинная и с/узел на первом этаже имеют именно такой пирог - черновая стяжка с керамзитом, пенофол и ТП со стяжкой 7 - 8 см. А в прихожей уже нормальный пирог - обычная стяжка, потом эппс 2 см, потом ТП и стяжка 7 см. Во втором помещении пол в разы теплее. И керамзит ни разу не работает как утеплитель.
     
  9. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    Урааа! Мы с вами победили. Сегодня показала супругу обсуждение вопросов утепления, а так же ролик, который очень вовремя выложил @My_Home. Санька всё прочитал, посмотрел ролик и принял решение утеплять пол. Немного в см не пролезаем, как и написал @FreeR, можно поднять порожки в проёмах. По входной двери проходим. Долго обсуждали как и что делать. Решено вывести распределительную гребёнку в холл и к ней подключать комнаты. Такое решение принято из-за отсутствия в доме двери в котельную. Учитывая, что я занимаюсь творчеством - прикинула несколько дизайнерских решений для угла в котором будет установлена гребёнка. её наличие в холле меня не пугает. сейчас уставшая и абсолютно счастливая я пойду спать, а завтра начну разбираться с техническими вопросами. Цифры не особо люблю, но без расчетов :no: Спасибо всем огромное за помощь и поддержку. надеюсь вы меня не бросите:love:
     
  10. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    а на практике по незнанию слой керамзита мы засыпали до плёнки, а не после. И если я правильно поняла, то увлажнённый керамзит теряет свои свойства. на счет наличия его в бетоне у меня тоже не вызывает доверия:no:. это как кладка газобетона уложенная на цпс. Мостики холода.
     
  11. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.519

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.519
    Адрес:
    Саратов
    Ну, ура. :super:
    Сила в правде. :)
     
  12. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    одна бы точно не справилась;):)
     
  13. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    Всем доброго утра) теперь я вас буду мучить расчетами. Уже писала, что я человек творческий и математику не особо люблю, но нужно! :aga: Поэтому все берите стулья и садитесь ко мне за стол:)]:)]:)] Будем ломать мозг!
    Нужно сделать расчет теплопотерь дома. Если я сейчас начну сильно тормозить, то не смейтесь)
     
  14. El-len
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    14.459
    Благодарности:
    45.579

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    El-len

    Я знаю точно, невозможное возможно!

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    14.459
    Благодарности:
    45.579
    Адрес:
    Гатчина (Лен.обл)
    @Рина IriS,
    Я уже тут, мне тоже интересно свой дом посчитать. Но я в качестве ученицы. :)
     
  15. Рина IriS
    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127

    Рина IriS

    Живу здесь

    Рина IriS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.14
    Сообщения:
    4.296
    Благодарности:
    22.127
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну! Поехали!
    Q=S*T/R
    где Q - теплопотери
    S - площадь конструкции
    T - разница температур (Т наружная - Т внутренняя)
    R - сопротивление теплопередаче конструкции.

    R=V/K
    где R - сопротивление теплопередаче конструкции.
    V - толщина слоя
    K - коэффициент теплопроводности.
     
    Последнее редактирование: 26.10.16