Водяной теплый пол в квартире не работает от теплообменника

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lockstock, 06.08.16.

  1. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    @СтройСебеСам, спасибо за интерес к моей проблеме. Я решил поставить циркуляционный насос на обратке на самом выходе из квартиры. Если не поможет или ухудшится работа отопления у соседей, то буду дальше думать и, видимо, более глобально переделывать.
    Трубы ко мне в квартиру заходят полипропиленовые с внутренним диаметром 25 мм (внешний 32 мм).
     
  2. СтройСебеСам
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    СтройСебеСам

    Участник

    СтройСебеСам

    Участник

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Не лучший вариант. При штатной работе контура теплого пола после вхождения в рабочий режим теплосъём с теплообменника упадёт, соответственно клапан будет запирать контур теплообменника, а значит насос будет работать на подпор. Это не лучший способ регулирования по понятным причинам (возможна кавитация и завоздушивание теплообменника), да и необходимость насоса сомнительна. И даже в этом случае Вам надо ставить перемычку, но уже на контуре теплообменника для того, чтобы установленный Вами насос гонял жидкость по малому кругу, а клапан открывал приток горячего теплоносителя для подмешивания в этот малый контур (это был мой вариант 2, на случай если бы не хватило теплообмена по моему первому варианту. Однозначно, что ранее Вам не хватало теплообмена из-за того, что задавлен вход на теплообменник по пути от внутреннего коллектора).
     
  3. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    @СтройСебеСам, насос пока не поставил. Сделал вот так на пробу:
    IMG_20161120_132804 (1).jpg
    То есть соединил вход общедомовой трубы в квартиру и теплообменник.
    Теплообменник стал намного теплее, вторичный контур тоже прогрелся неплохо, температура в квартире почти комфортная. Наверно это из-за неравномерности прогрева теплого пола, т. к. нет необходимого давления (это моя проблема номер два). Опрессовочный насос неисправен, надеюсь к середине недели починят и тогда добавлю давление в этом контуре.

    У теплообменника выходят такие соединения: наружная резьба 26 мм, наружный диаметр трубы 18 мм. Это какой внутренний диаметр значит?

    В квартиру заходят ПП трубы 32 мм, коллекторы с торца соединяются 1", выходы с коллектора 1/2". Трубы на радиаторы идут 3/8", а на теплообменник 1/2". Cейчас померял трубу после теплообменника (гибкую нержавейку), она 3/8".

    Термоклапан установлен после теплообменника.

    Не могу представить вашу схему. Ранее форумчане предлагали вот так:
    план-схема ТП (п3).jpg
    Ваше предложение отличается?
     
  4. slavyan007
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160

    slavyan007

    Живу здесь

    slavyan007

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Орел
    Уважаемый, Lockstock! Хотел бы использовать Вашу тему для своего аналогичного вопроса-теплый пол с теплообменником в квартире :|:-если позволите ?
     
  5. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    @slavyan007, да, конечно, используйте.
     
  6. slavyan007
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160

    slavyan007

    Живу здесь

    slavyan007

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Орел
    Вопрос применимости классической схемы узла теплого пола с теплообменником. Узел планирую самодельный, поэтому лишние компоненты -дыра в бюджете. Ситуация и вопросы во вложенном файле. Принципиальных вопроса 3: зачем столько балансировочных в классической схеме, можно ли двухходовой клапан заменить на 3-ходовой и возможно ли использование Unibox RTL (в каком случае это возможно?)
     

    Вложения:

  7. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703
    Адрес:
    Подольск
    нет, Unibox Овентроповский или Icbox от Валтека не подойдут (квадратура и т. д),думаю дешевле купить узел в сборе (арт.SDG-0020-001002).Группа безопасности в принципе не нужна, но манометр и т. д. то есть не лишняя...Подпитка нужна для запитывания системы ТП теплоносителем. Коллектор желателен с расходомерами (легче балансировать)...Перепускной не нужен.
     
  8. slavyan007
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160

    slavyan007

    Живу здесь

    slavyan007

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Орел
    Спасибо. Но я планировал 2 Unibox -по одному на контур. Контуры будут одинаковые по 50-60 метров трубы 16 мм. Расходомеры -перебор. гребенку на 2 контура плюс воздухоотводчик. Узел подпитки: кран, обратный клапан и фильтр. Подпитка идет от обратки-трубе, которая возвращается в общий стояк ? 3-ходовым можно заменить двухходовой и балансировочные клапаны ?
     
  9. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703
    Адрес:
    Подольск
    ИМХО можно и так, но Унибокс 2шт.+насос+3-х.ходовой= будет по цене дороже чем узел в сборе Stout(# 52)
     
  10. slavyan007
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160

    slavyan007

    Живу здесь

    slavyan007

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Орел
    Комплект для насосной группы с термостатическим клапаном; Grundfos UPSO 25-65 130
    • Цена: 21 420,82 руб.
    • Остаток: много шт.
    • Артикул: SDG-0020-001002

    Описание товара:
    Насосная группа комплект STOUT с термостатическим клапаном, Grundfos UPSO 25-65 130

    Комплект предназначен для насосной группы с термостатическим клапаном STOUT.
    — Максимальная рабочая температура - 85°C.
    — Циркулятор Grundfos UPSO 25-65 130.
    — Высота напора насоса 6,5 м.
    — Тарировка 0,5 м.

    Не так уж и дешево. В моем коллекторе насос стоит 7300 плюс 5000 3-х ходовой Esbe плюс 2 unibox-10 000. Те же деньги, но функционала больше. Будем думать.
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.328
    Благодарности:
    2.703
    Адрес:
    Подольск
    *обалдеть* у Вас цены:) отписал в личку...
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.978
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Недостаточны мощность теплообменника и/или производительность насоса.
    Мы такие же теплообменные узлы применяем и в квартирах. пока вопросов не было.

    Применяли и самодельные, в т. ч. на площадях в тысячи квадратных метров.
    - Увеличение мощности теплообменника
    - замена насоса на более производительный
     
  13. newergood
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    398

    newergood

    Живу здесь

    newergood

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    МЫТИЩИ
    Да, ценник немного великоват судя по интернету в некоторых магазах берется с потолка.
     
    Последнее редактирование: 05.01.18
  14. Lockstock
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15

    Lockstock

    Живу здесь

    Lockstock

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Щелково Московской бласти
    Для всех интересующихся:
    Я немного изменил схему: теперь прямо из коллектора идет на теплообменник. А раньше шел из ответвления. Как сделано теперь нарисовал на снимке:
    DSC_0080.JPG
    Всё стало хорошо работать. Термостаты у меня во всех комнатах настроены так, чтобы температура воздуха была 24,5 гр и так и держится. При этом почти всё время открыты окна на микропроветривание. Вот только не знаю есть ли запас по мощности, например, смогу ли нагреть на 26 гр. А так запасной вариант это поставить насос.
     
  15. Lamax
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    169

    Lamax

    Живу здесь

    Lamax

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    МО
    @Lockstock, Подскажите, пожалуйста, знаете Вы площадь и мощность вашего теплообменника? Не смог найти ни в спецификациях ни на сайте производителя. Хочу подобную систему, но со своим двухконтурным теплообменником типа "две гофротрубы в утепленном безнапорном баке с водой" По первому контуру будет бегать теплоностиель от общедомового отопления. По второму контуру будет бегать под небольшим давлением контур теплого пола. В бак будут врезаны тэны на случай холодов/межсезонья.
    Долго у Вас получилось согласовать схему с УК?

    Добавлено: нашел вот описание теплообменника (см вложение), но в нем тоже нет площади. А я пытаюсь посчитать сколько нужно будет гофротрубы чтобы с запасом хватило мощности снимаемой с контура общедомового отопления.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.02.18