Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    И эти туда же.
    https://ekfgroup.com/o-kompanii/news/uzdp-serii-proksima-ot-ekf-nadezhnaya-zaschita-ot-pozhara
     
  2. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    т. е. если у меня, например, в хозблоке две линии света и четыре розеточные линии, то мне надо ставить 6 УЗДП?

    Чего-то слишком накладно получается, глянул иековские уздпэшки стоят примерно 4-5 тыров.
    Возможно со временем цена на них измениться.

    У хагера в последнем каталоге они тоже появились.

    P. S.
    И еще вопрос, а что ссылки теперь можно вставлять сообщения, раньше вроде как не разрешали?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    УЗДП в хозблоке - дюже кучеряво.
    А в продаже?
    Да как-то проблем не было...
     
  4. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если Вы планируете УЗДП без автоматического повторного включения (АПВ), то следует учитывать, повышенную вероятность ложных срабатываний, т. к. при сертификации/тестировании УЗДП по ГОСТ IEC 62606 смешанная нагрузка не тестируется (две дрели, дрель+пылесос, дрель+диммер и другие комбинации имеют полное право вызывать ложные срабатывания).

    Если с АПВ, например, УЗМ-50МД или буржуйские с дополнительным модулем АПВ, то ситуация несколько лучше, т. к. в случае ложных срабатываний отключение временное.

    Возможно, Вас в хозблоке вообще ложные срабатывания не интересуют, тогда можно и одно, можно и любое.
     
  5. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Ну это для примера. В основном доме линий гораздо больше, если уздп нужно на каждую линию, то там даже считать страшно становиться:close:
    Я написал человеку, у которого весь хагер покупаю, он обещал узнать, пока не отвечал.
    Но если иэк под пятёру тянет, то что-то побрендовее будет наверное еще дороже.
    :ogo:
     
  6. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В полку странных сертификаций прибыло, эти по "ГОСТ IEC 61643-11-2013 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Часть 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний".

    Описание лапидарное, не написано, что отключается при длительных повышениях напряжения, что лучше многих УЗДП без АПВ, но и не указано максимально допустимое длительное перенапряжение.
     
  7. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Тут Вы кстати правы, наверняка при работе электроинструментом, с коллекторными движками, за которым толком не следили, возможны ложные срабатывания.
     
  8. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    В хозблок конечно же ставить не буду. Пока достраиваю дом, используем его как временное жильё, со временем частота его эксплуатации снизиться (если в мастерскую не переделаю;)).
     
  9. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не совсем так, и по жизни, и согласно ГОСТ IEC 62606, исправные коллекторные движки на 5-7А в единственном экземпляре не вызывают ложных срабатываний.

    Но в смеси с галогенными или флуоресцентными лампами, импульсными блоками питания, диммерами и т. п. (причём всё может быть идеально исправное и новое), никто ничего не гарантирует и не испытывает.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Сименсовские 5SV6 10-12 тыр.
     
  11. dll2003
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154

    dll2003

    Живу здесь

    dll2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва/Спас-Клепики
    Хорошая цена для наших пенсионеров:close:
     
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Во-первых, пенсионер пенсионеру - рознь. Никита Михалков или А. В. Старовойтов - тоже пенсионеры.

    Во-вторых, к нему можно добавить АПВ (ARD) 5ST3058 и более-менее спокойно использовать на несколько групп, а может и на все группы (возможно, для группового использования 5SM6 + 5SV1/5SU1 + 5ST3).

    Как бы есть и Меандр УЗМ-50МД УХЛ2 всего за 3 ты₽ и сразу с АПВ. Правда, конечно, у него отключающая способность не 6 кА, у него по документации на 2000 А за 10 мс контакты могут свариться, поэтому применять надо правильно. Но, вот давеча, только начал собаке операционный шов обрабатывать, так скачок напряжения, подождал немного всё включилось и всё сделал.
     
    Последнее редактирование: 14.02.20
  13. Ecolight
    Регистрация:
    25.12.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29

    Ecolight

    Участник

    Ecolight

    Участник

    Регистрация:
    25.12.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    29
    Нет необходимости ставить УЗДП на каждую отводную линию. И на количество УЗО не надо ориентироваться. Если УЗДП качественный, то его вполне можно установить до УЗО. Тут я намекаю на нашу продукцию)

    УЗДП вполне можно ставить по 1 шт. на каждую фазу сразу после вводного автомата при условии, что дальность линии не превысит возможности УЗДП - это самый экономный вариант, но, наверное, не самый лучший.

    Лучше всего все свои линии и помещения проанализировать на потенциальную опасность возникновения искрения. И первоначально установить УЗДП на эти линии.
    А еще хорошо бы оставить место в щитах, и потом доставить всю автоматику, которую сразу не было возможности купить.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    А "буржуи" рекомендуют ставить УЗДП на отдельные линии. Вот чудаки, ага? ;)
     
  15. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Какой УЗДП Ecolight лучше выбрать при вводном автомате на 40А: С1-40 или С1-63?
    Есть ли опасность взрыва варистора, стоящего в УЗДП, от сильного импульса тока в грозу? Подвержен ли применненный в ваших УЗДП варистор старению?