1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7

Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.

  1. Keeper-Volok
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23

    Keeper-Volok

    Участник

    Keeper-Volok

    Участник

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23
    А Eaton AFDD+, Hager QSE966D, ABB S-ARC1 ?
    Или они ещё не вышли в свет, как и устройства от Астро-УЗО ?..

    Siemens 5SM6 что-то не очень радует...
     
    Последнее редактирование модератором: 10.03.19
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Извините, не в курсе. Что, уже доступны в России?
     
  3. Keeper-Volok
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23

    Keeper-Volok

    Участник

    Keeper-Volok

    Участник

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23
    Сами пускай хотят и просят. ;)

    Так я сам спрашиваю)
    Вроде Eaton есть... но только на выставках :aga:

    Просто Вы написали про Schneider, который "готовится". Вот эти все тоже "готовятся")
    Чудо китайской инженерной мысли тоже видел (на картинках), т. е. тоже готово, но мне найти существующих предложений не удалось...
     
  4. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    у шнайдера в серии Acti 9 есть iARC AFDD
    http://www.schneider-electric.ru/ru/product-subcategory/86772-acti-9-arc-fault-detection-devices---afdd/?filter=business-5-elektroustanovocnoe-oborudovanie-i-sistemy-upravlenia-domom&parent-category-id=1600
    До меня пока не доходили. Я так понимаю с выходом нового ГОСТ эти штуки появятся на нашем рынке, и может быть примут новый стандарт под школы-больницы, куда надо будет обяз-но их вставлять.
    Для домашнего применения я не вижу примеров и необходимости, а эта вся приблуда место занимает. И стоит... ну хз ставлю на чтото в районе 4 тысяч за iARC.

    Лишь бы не Меандр!
     
    Последнее редактирование: 29.07.17
  5. T72driver
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    T72driver

    Участник

    T72driver

    Участник

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Атырау
    Ну чтож такого плохого - тренд времени - тащим технологии "взрослой" РЗиА в бытовой сектор. Только реализации что-то зачастую кривые.
     
  6. Элек
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63

    Элек

    Живу здесь

    Элек

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    С. Петербург
    Интересно, это Вы чём? Во "взрослой" РЗиА ничего подобного нет.
    Обнаружение дуговых разрядов в стойках КРУ (Н), КСО и пр. это совсем другие технологии, не имеющие ничего общего с обнаружением дуговых разрядов в электропроводке.
     
    Последнее редактирование: 14.08.17
  7. Keeper-Volok
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23

    Keeper-Volok

    Участник

    Keeper-Volok

    Участник

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23
    О поставленной технологической задаче, вестимо.
    Да и измерение гармоник даже технологичнее будет :|:
     
  8. Элек
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63

    Элек

    Живу здесь

    Элек

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    С. Петербург
    Это две совершенно разные задачи. В одном случае это регистрация вспышки и, синхронного с ней, скачка тока или провала напряжения - достаточно тривиальная задача. В другом - это серьёзный анализ формы тока и напряжения.
    Ф. Итон (США) больше 20 лет занимается этой проблемой. И до сих пор сталкиваются с ложными срабатываниями - https://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php/topic,96949.0.html.
    Это очень серьёзная задача. С наскока её не решить.
     
  9. T72driver
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    T72driver

    Участник

    T72driver

    Участник

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Атырау
    Другие - это то что есть оптодатчик? Но задача то та же, а то что для бытовых устройств пришлось выбрать трудный путь "голого" анализа гармоник тока - вопрос другой.

    По мне - так идея одного такого устройства на весь дом - утопия. Ложные срабатывания вынесут мозг, и проблема в том что не такие уж и ложные. Просто мы свыклись с некачественным искрящим оборудованием.
    А производителю стоит добавить возможность регулировки уставки времени задержки срабатывания (типа 5-10с поискрило - не авария, дольше - отключаем) и отказаться от попыток коммутировать устройством силовую цепь.
    Отдельный контактор - и все гуд.
     
  10. MiRaRT
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12

    MiRaRT

    Участник

    MiRaRT

    Участник

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    . Планирую к лету стать владельцем каркасного дома и вопрос с пожаробезопасностью для меня стоит на первом месте.
    Недавно на популярном видеохостинге появился ролик с испытаниями устройств четырех разных производителей.
    Имхо: Ролик сомнительный, если кратко, то все устройства, (кроме ОДНОГО конечно же) не работают - сюжет известный всем.
    До просмотра этого вышеуказанного ролика склонялся к приобретению AFDD+(Eaton (да, дорого, но спокойствие дороже).
    Вот хотел бы услышать, уважаемые форумчане, Ваши мнения, со времен последнего поста прошло более 5 месяцев, более актуальной темы по данному вопросу не нашел. Может кто-то уже сам какие-то из данных устройств "щупал" или сталкивался с ними по работе. Буду благодарен любой информации.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.02.18
  11. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    Ну хз поцоны.
    Дрели, перфораторы и прочий коллекторный инструмент передаёт AFDD пламенные приветы. Искра в розетке при втыкании - это норма, кондёры-катушки заряжаются.

    Ролик колхоз. Где осциллограф и анализатор переходных процессов? Стенд нормальный? Какаято бумага А4 под электроприборами.
     
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Спектр, которым эти приборы "светят" в сеть, не тот, на который настроен AFDD. Но первые версии Меандра - да, срабатывали и на коллекторники.
    На кратковременные процессы AFDD не должен реагировать.
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Уфа
    я не представляю себе долговременные процессы искрения :nono:
     
  14. Элек
    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63

    Элек

    Живу здесь

    Элек

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.09
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    С. Петербург
    У меня УЗМ-51МД стоит уже второй год. В мае прошлого года вырубило свет по дуге. Попытался включить кнопкой. Опять вырубило. Оказалось в китайском реле времени, управляющем подсветкой рассады, подгорели контакты. При включении реле, возникала постоянная дуга между контактами.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.01.18
  15. Teemon
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    59

    Teemon

    Живу здесь

    Teemon

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Хабаровск
    Вы тоже из Меандра?)