    А УЗДП при чем?
     
  2. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Московская область
    Не имеется. Сей предварительный вывод сделал, прочитав эту тему от начала до конца, посмотрев видео у этого товарища: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4GtWa-KuYZyzl8nTpTRmEzDrqasGjyla.

    Если у Вас есть более достоверная информация, готов с ней ознакомиться… хотел закончить известным рекламным слоганом: и, при желании, приобрести:)] (реально эффективное не глючное УЗДП).
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    11.417

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.172
    Благодарности:
    11.417
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так надо поступить по-другому. Создать самому
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Делать какие-либо выводы и на основании этой темы, и на основании вышеупомянутых и других роликов этого автора из серии "занимательная электротехника" (на большее они не тянут) делать абсолютно бессмысленно.
    Такой информации пока нет, наверное, ни у кого из отечественных спецов, поскольку буржуйские УЗДП довольно дороги и не получили сколько-нибудь значительного применения, а "российские" изделия этим термином назвать нельзя.
     
  5. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.649
    Благодарности:
    1.469
    Адрес:
    Московская область
    Наверное, да. Но я и темой заинтересовался, когда получил отрицательный результат в использовании серийного устройства, официально претендующего на роль УЗДП (УЗИС). Так сказать, сравнить свой опыт с опытом других. Сравниваю и вижу: абсолютно положительные отзывы только от одного лица, и он оказался представителем производителя. Зато остальные плюются и ругаются:)]:
    Вывод напрашивается сам собой.
    Значит, вывод: подождем, когда такая информация (и не от заинтересованных лиц) появится;).
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Именно. :hndshk:
     
  7. Serezhka2021
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Serezhka2021

    Новичок

    Serezhka2021

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    День добрый,

    стал счастливым обладателем 3х ABB Выключатель автоматический с защитой от дуги S-ARC1 C25 на каждую фазу после УЗО, далее по 4 автомата B16 (все идет на розетки, в часть подключены конвекторы 1-2кВт). Свет разведен до них, на своих группах. На входе РН СР-720-1 с верхним порогом 260В. на двух фазах из 3х периодически вырубает УЗДП с "последовательным пробоем" (при чем на одной РН работает регулярно так как до 275В в сети бывает, на второй ни разу ибо 250В макс). Проводка новая, оборудование новое. Оставлял только конвекторы Электролюкс с "инвертором" (на самом деле там внутри одно реле и один семистор) - все равно вырубает.
    На первой фазе не было глюков ни разу, но там только один конвектор, чайник и микроволновка.
    есть по этой модели какие-то сведения о ложных срабатываниях? Впереди морозы, думаю что делать... придется заменять на автоматы, видимо. Сдать в АББ это чудо можно на основании глюков?
     
  8. Serezhka2021
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Serezhka2021

    Новичок

    Serezhka2021

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    последний шанс хочу стабилизаторы поставить, чтобы диапазон РН увеличить и не доволить до срабатываний по всем фазам.

    Если не будет работать и при этом, то АВВ УЗДП можно или сдавать или выбрасывать...
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    1. УЗДП изначально предназначены для установки на одну линию. Все остальное - от лукавого.
    2. Электроника УЗДП не любит перенапряжений. Буржуйские УЗДП, как правило, имеют внутреннюю защиту на уровне 275В. И что сработает быстрее, она или РН - ХЗ.
    3. Состояние контактов во всех цепях проверяли?
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    "Новое" не значит хорошее, у "нового" вполне вероятны скрытые дефекты.
    Детектирование "последовательного пробоя" возможно при перегрузке автомата или АВДТ, при плохом контакте в автомате, в распаечной коробке, розетке и т. п.

    Скажем, были случаи, когда УЗМ-51МД именно так реагировали на плохо затянутые контакты.
    Это нехорошо само по себе, при переходных процессах во время отключения и включения питания (у конвекторов же есть терморегуляторы и т. п.) вероятность ложных срабатываний выше, да и вообще, скажем, постоянно включаться/отключаться при 270В гораздо вреднее, чем работать при 280В.

    Если у S-ARC1 не возникает индикация "перенапряжения", то наверное стоит увеличить пороги на РН.
    На ней нет длительных больших токов и связанного с этим нагрева плохо затянутых контактов.

    Надо как-то проверить, что контакты не греются, не окисляются и т. п.
    По стандарту, да, от лукавого, но в нескольких домах, в каждом на 3 входных УЗМ-51МД чего только не навешано, и ничего.
     
    Последнее редактирование: 16.11.21
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Из этого совершенно не следует, что в других домах тоже будет "ничего".
     
  12. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Это намекает, что более вероятен косяк новой проводки.

    Хотя, конечно, кто знает что там ABB S-ARC1 наворотили? Возможно, глюк на глюке глюком погоняет? ;) Который способен работать только в сферическом вакууме? ;) Типа, стандарт позволяет же! ;)
     
    Последнее редактирование: 16.11.21
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    А также не исключает, что УЗМ-ДП просто "загрублены" до полного пофигизма. ;)
    Конечно. Поэтому и нефига торопиться ставить эту байду, пока статистика не наработана и ценник не станет более гуманный. :)
     
  14. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Раз, сработал, два, три, ..., а потом ба! Силовой контакт управления конвектора умного дома уже почернел весь... И т. д. и т. п., с чувствительностью у них более менее нормально. Ну, да, ладно, не за УЗМ-51МД речь, за них всё всем давно известно.

    А за непонятки с ABB S-ARC1. Наливаем из графина и подождём, что таки нам доложит начальник транспортного цеха.
     
    Последнее редактирование: 16.11.21
  15. Grung85
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Grung85

    Участник

    Grung85

    Участник

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день.
    В щите дома установил Меандр УЗДП-63М на каждую фазу.
    Появились периодические отключения на каждой фазе.
    Проверил всю проводку, отключал все потребители - все ОК, проблема сохраняется.
    Заметил, что отключения совпадают с работой электроинструмента с питанием от линии до ввода в дом (до УЗДП). Было дело, когда соседи работали электроинструментом!
    Меандр на данную проблему только согласился - да, есть такое! Ни рекомендации, не советов.
    Сдавать походу сее творение надо. Может Вы подскажите!