1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7

Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Ток, потребляемый большинством мовременных электроприемриков - отнюдь не синусоида 50Гц, а некий набор гармоник. Истоковский аппарат принимает эту смесь за спектр дуги.
     
  2. Roc27
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Roc27

    Участник

    Roc27

    Участник

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Анадырь
    А у других в этом плане лучше?
    Какой УЗДП считаете лучше?
     
  3. Daeman
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333

    Daeman

    строю дом

    Daeman

    строю дом

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А на что срабатывает разобрались ?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Не знаю. Статистики по ним практически нет. Штука недешевая и не факт, что нужная.
     
  5. Roc27
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Roc27

    Участник

    Roc27

    Участник

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Анадырь
    Неа. Уже что только не делал. Поменял все выключатели на новые, протянул все розетки, проверил все сетевые фильтры, отключал различные приборы, отключал всевозможные блоки питания, все многожильные соединения обжал наконечниками и так далее.
    У меня уже складывается ощущение, что если выключить вообще все в квартире, то он все равно сработает через пару недель бездействия)
    Но при этом УЗДП на реальные искрения реагирует моментально.
    Я считаю, что УЗДП все же нужная вещь.
    У меня еще до ремонта была ситуация:
    Ночью проснулся от того как домашний телефон (радио трубка) начал на базе пищать будто его постоянно кто то поднимает с базы и ставит обратно. Подошел к базе, включил свет, а свет моргает как сумасшедший. Ничего не понимая иду в коридор выключить автоматы до разбирательства и слышу в коридоре треск где то под полом и запах дыма. Оказывается алюминиевая проводка была проложена параллельно стене прямо возле деревянных лаг и одна из скруток решила ночью поискрить. Дерево хоть и не загорелось, но хорошо так подкоптилось.
    Могло ли это закончиться пожаром? Конечно! Увидел бы эту ситуацию УЗДП? Уверен что да.
    Да, в свежем ремонте можно о таком не беспокоиться, но нельзя на 100% утверждать что и где электрики могли нарукожопить.
     
    Последнее редактирование: 20.03.24
  6. Daeman
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333

    Daeman

    строю дом

    Daeman

    строю дом

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Может этот конкретно экземпляр дефектный ?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Например?
     
  8. Roc27
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Roc27

    Участник

    Roc27

    Участник

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Анадырь
    Возможно, но как это доказать? Всегда можно сослаться на то что это у меня проблемы и ничего тут не докажешь)
    Был у меня один выключатель света. Если его не дожать, то мог искрить. УЗДП на это реагировал четко. Потом выявил еще один выключатель, который уже начинал искрить, но делал это незаметно. В итоге заменил все выключатели в квартире, так как всем уже было на тот момент около 10 лет. Поставил все умные, давно хотел, а тут и повод появился)
    На один блок питания 12в уздп прям очень сильно реагировал. Только в розетку засовывал и сразу сработка УЗДП. При этом до этого пользовался им без каких либо проблем.

    То что УЗДП срабатывает периодически, я уже начал грешить на холодильник. Вчера утром отрубил линию кухонных розеток от УЗДП. В итоге вечером опять сработка УЗДП. Значит не в кухне дело.
    Самая главная зацепка это то что отключение было когда 2 недели никого дома не было. В розетки были включены блоки питания от мелких устройств типо камер и тд, холодильник, сервер через ИБП. То есть вариантов как бы не много. Получается остаются блоки питания (зарядки) и ИБП. ИБП новый, ему и полугода еще нет.
    Я уже думаю выдернуть из щита УЗДП и подключить его в разрыв удлинителя. Таким образом втыкать его в розетки и смотреть как он будет реагировать на различные устройства. Может и обнаружится косяк, очень хочется докопаться до истины). А пока косяк будет обнаруживаться, то в это время хотя бы отключения прекратятся.
     
    Последнее редактирование: 21.03.24
  9. Daeman
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333

    Daeman

    строю дом

    Daeman

    строю дом

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    дать на него питание, но без потребителей или с одним на котором нет ни каких переключений. или что то типа того
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470
    Было уже предложено действовать по Методу Швейка, отказался. :)]
     
  11. Roc27
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Roc27

    Участник

    Roc27

    Участник

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Анадырь
    Всем очередной привет.
    Уздп сработало как раз когда я стоял рядом с электрическим щитом.
    За мгновение перед сработкой уздп я услышал электрический треск.
    После уздп стоят 2 дифф автомата и 3 автомата. Могут ли они сбоить и вызывать дуговой пробой?
    На сколько я понимаю, если автоматы искрят, то они это делают либо постоянно, либо при включении или отключении.
    В момент сработки уздп нагрузка была около 1кВт, не больше.
    В дневное время проверю как уздп реагирует на тестер. Может быть треск был от уздп просто из-за сработки.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аксаначка, это "не было печали, купила бабка пинчера порося" или что-то другое?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470
    Ну это классика, как Швейк искал льва в пустыне :hello:
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этом случае нужно нести на себе рельсу. Как только увидишь льва - бросай рельсу! Ведь без неё очень легко бежать... Я вообще-то про УЗДП, если что...
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.470
    Если я помню русский, то вроде рельс, и не склоняется:hello: