1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7

Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.

  1. Imoskovko
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58

    Imoskovko

    Живу здесь

    Imoskovko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Уздп работают 2. неделю. Стабильно в 100% случаев отрубается на этот обогреватель. Проверил комплектной тестовой красной вилкой Исток - срабатывает.

    Будет ли оно реагировать на искрение в розетке? Может УЗДП плохое?
    У меня их 3. На каждую фазу разделил. Все ведут себя одинаково.
     

    Вложения:

    • 2024-05-27_073747.JPG
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334
    Адрес:
    Краснодар
    Далеко не факт, это же китайчатина. Да и не существует на 100% надежных алгоритмов определения дуги.
     
  3. Imoskovko
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58

    Imoskovko

    Живу здесь

    Imoskovko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да нету экономии. Случайно одна попалась. Естественно стараюсь теперь выбирать. Дошел уже до вилок Bals. Не надо банальщины пожалуйста.
     
    Последнее редактирование: 27.05.24
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем?

    Было бы не надо, если бы это всё не повторялось в каждом первом разе с регулярностью, достойной лучшего применения. Думаете вы первый, у кого розетка плавилась?
     
  5. Imoskovko
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58

    Imoskovko

    Живу здесь

    Imoskovko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Давайте ближе к УЗДП. С розетками справляюсь.
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.334
    Адрес:
    Краснодар
    Давайте. Уздп не существует, примите это как факт Остается уповать на хорошие розетки и качественный монтаж.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.150
    Благодарности:
    11.413
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так видно же что не справляетесь
     
  8. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98
    Жизнь с УЗДП в щитке - это покупки любой бытовой техники под возможный безусловный возврат в магазин, если она оказалась не совместима с вышеупомянутым чудовищем :)
    Как устройство в его теории - хорошо и правильно.
    Как реализованые в железе экземпляры - напряжно по жизни и дискомфортно, никогда не знаешь будет свежекупленая хреномань работать, или ее придется отнести обратно в магазин.
    4 года пмж с УЗДП :)
    Исток просто ушел в помойку.
    Меандр стоит на линиях электроотопления, термостатируемых биметаллическими термостатами.
    EKF стоят на всех остальных внутренних линиях.
    Наружние розетки под сварочные аппараты, болгарки и прочий строительный инструмент - без уздп, он не способен функционировать в условиях таких помех.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Ведут себя одинаково...хорошая стабильность качества изделий.
    Но будут ли эти УЗДП реагировать на реальное искрение в розетках - это неизвестно.
     
  10. Imoskovko
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58

    Imoskovko

    Живу здесь

    Imoskovko

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    Можно я останусь при своем мнении, что УЗДП существует.

    Вот вам устройство которого не существует от ABB - Arc Fault Detection Device (AFDD) https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/protection-against-arc-faults/arc-fault-detection-device-s-arc1

    А вот вам обсуждение, где в Европе они законодательно обязательны к установке https://professional-electrician.com/technical/arc-fault-detection-device-afdd-requirements-napit/
     
  11. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.209
    Благодарности:
    5.147

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.209
    Благодарности:
    5.147
    Адрес:
    Самара
    Разве нельзя принудительно поискрить и проверить?

    В планах установить на неотключаемую группу для холодильника, видеонаблюдения и сигнализации. В дальнейшем возможно автополив добавится.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В Омерике их ставят по штуке на линию. И почему-то в основном на линии спален.
    Ох уж эти горячие омериканские парни...
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.033
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть туда, где искрить нечему? Протухший холодильник, ложный шухер ограбления, завядшие помидоры... Мсье знает толк в извращениях!
     
  14. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.209
    Благодарности:
    5.147

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4.209
    Благодарности:
    5.147
    Адрес:
    Самара
    Почему? Слабые токи или что? А пусковые у холодоса вроде как не малые. Как это искрить нечему? То есть на такие потребители нет надобности, а под другие ложные срабатывания. Для каких потребителей/случаев по вашему это устройство? Как в теории по задумке, так и на практике в итоге. Розетка холодильника не может заискрить? Видеооборудование? Дежурный светильник не может выйти из строя и закоротить?
    И почему тогда УЗДП должен всё это дело отключить? Некорректная работа, с которой пока ни как и ни кто не может справиться?
     
    Последнее редактирование: 27.05.24
  15. 2Debila
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98

    2Debila

    Живу здесь

    2Debila

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    98
    Будете смеяться: у меня самое частое срабатывание afdd именно на линии спален, причем гостевой, когда очередная женщина сунет свой говнофен искрящий в розетку. И не обязательно стертыми до дыр щетками, - перекрученым до изоляции проводом в месте входа в ручку.