    Сварка арматуры уменьшает ее сечение. Если делать хороший перерасход, то можно, а вообще - если перехлест делать 500мм а не 300, то можно и не варить.
     
  2. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    При 2-х метровых кусках при таком перехлёсте - решил вообще не заморачиваться - даже выгодней купить на 50% дороже, но 11,70 м. а не 2,00 м.
    Спасибо.
     
  3. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.071
    Благодарности:
    5.002

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.071
    Благодарности:
    5.002
    Адрес:
    Питер
    Так вы же сказали - на халяву :)
    Я за 11,7 арматуру вместо 5,85 почти 5т переплатил. но не жалею. Обрезков почти нет.
     
  4. Zww07
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36

    Zww07

    Живу здесь

    Zww07

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Ростовская обл.
    Предлагается на продажу 16 мм по 25 руб/м.
    На базе 14 мм (11,70 м) по 42 руб/м.
    Вот и думаю - что выгодней, с учётом работы и потерь на перехлёсты.
     
  5. Putnikk62
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.698
    Благодарности:
    5.004

    Putnikk62

    Живу здесь

    Putnikk62

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.698
    Благодарности:
    5.004
    Адрес:
    Волгодонск
  6. Putnikk62
    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.698
    Благодарности:
    5.004

    Putnikk62

    Живу здесь

    Putnikk62

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.11
    Сообщения:
    4.698
    Благодарности:
    5.004
    Адрес:
    Волгодонск
    ПыСы, кроме качества провара нужно вести речь еще о подрезах и, кроме того, разделяю мнение alagg
    по данному вопросу.
     
  7. wolody
    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    14

    wolody

    Живу здесь

    wolody

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.10
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Рядом строят 23этажный дом вообщем смотрю что и как. Арматуру в а р я т два поста затем в контур вяжут. По маркам ничего не знаю. Стало быть в частном домострое метод сварки только вперед. Но шлак думаю удалять надо в арматуре делать ему нечего.
     
  8. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    С буквой С арматуру варить можно, различается по внешнему виду даже, ссылку не помню
     

    Вложения:

    • с буквой с варится.jpg
  9. vic_v
    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    302

    vic_v

    Интересно все

    vic_v

    Интересно все

    Регистрация:
    19.06.08
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Чернигов
    С - означает "сварная".

    НЕ варите из кусков. Продольную купите, а куски пустите на каркасы - ее там нужно много. + куски используйте при стыковке нахлестом.
     
  10. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    Вот гост
     

    Вложения:

  11. sanek1210
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231

    sanek1210

    Живу здесь

    sanek1210

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231
    А если арматуру просто прихватывать слабым током, а потом обвязывать эти прихватки? Мне бы одному при установке жб цоколя 1,0 (h) Х0,5 очень бы это помогло. Я неплохой сварщик и ампераж бы рассчитал такой, чтобы только 'присопливить",а потом увязывать? Специалисты, подскажите
     
  12. sanek1210
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231

    sanek1210

    Живу здесь

    sanek1210

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    231
    Мое мнение-болгарка,плюс станок для ее крепления и получаем отрезной агрегат, по цене-1200 где-то станок ну и УШМ (можно и недорогую) для разовых работ, где то в три тысячи укладывается. Для сравнения самый дешевый стационарный отрезной станок-около 5 тысяч. По поводу болторезов-хорошие стоят дорого, а китайские хорошо шестерку только кусают. Да и действительно этот болторез потом вряд ли когда пригодится, а вот УШМ, да и станок к ней в обиходе ну ооочень часто нужны будут
     
  13. selana
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    708

    selana

    Живу здесь

    selana

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    708
    Адрес:
    Сергиев посад
    Помогите советом. Рабочие вяжут арматурный каркас для МЗЛФ. Сказали им что бы по углам арматуру гнули. Так вот 12я арматура гнется где то на 85 гр а потом ломается. Бракованная арматура или гнут неправильно. Разбирать весь каркас или ничего страшного?
     
  14. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.404
    Благодарности:
    75.774

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.404
    Благодарности:
    75.774
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
    Может быть и бракованная, а может быть просто не предназначенная для того, чтобы её гнули.
    Вы бы озвучили, арматура какого класса используется (А1, А3...) или хотя бы, какая у арматуры поверхность, гладкая или рифлёная.
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    36.839

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    36.839
    Адрес:
    Москва
    Видать гнут на уголке или что то наподобие, нужно гнуть на трубе, хотя бы 1,5-2". Я не гнул, делал перехлест небольшой арматурин на углах. Если на углах вся арматура лопнутая, то пусть возьмут куски арматуры примерно по метру и согнут под прямым углом, как я советовал и эти гнутые куски приложить к углам и привязать или прихватить чуть сваркой, лишь бы держались, пока будет идти заливка бетона.