1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Unical

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Петро, 29.06.09.

  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    По всем признакам высока вероятность того, что процессору = КИРДЫК.
    Я бы отключил ноги питания процессора и посмотрел как ведет себя стабилизатор 5В. Потом замерил бы сопротивление между ногами питания процессора. Возможно, что неисправен один их входов процессора. Возможно получится его подлечить...
    Сообщи результаты измерения сопротивления между отпаянными ногами питания процессора.
    Остановиться - никогда не поздно, однако.. :hello:
     
  2. Anton1984
    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Anton1984

    Участник

    Anton1984

    Участник

    Регистрация:
    06.09.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    :hello:наконец получил новую плату:) но теперь появилась проблема агрегат работает с перебоями, поясню:
    температура рабочая прыгает,падает до мин. значения включается горелка,затем насос, и температура резко вверх до установленной, и все отключается.причем когда идет нагрев появляется шум похожий на гидроудары.
    Итак постоянно. Мне кажется что умер насос. или воздух в котле? Давление норма,не падает.
     
  3. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Добрый день всем!
    У меня проблема с котлом Unical Modal 140, с жидкотопливной горелкой F.B.R. GX3.
    Дело в том, что произвели подключение горелки к котлу, согласно прилагаемым электрическим схемам. В итоге получили, что: 1. кнопка отключения горелки не работает(не отключает горелку); 2. котел не отключается по заданной температуре рабочего регулятора котла. В итоге получается какая-то дребедень. котел отключается только по аварийному термостату перегрева 96 грдС.
     
  4. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Добавляю вложения к котлу.
    Да и еще, замерили напряжение между фазой и землей - 44V.
    Может в этом вся соль, камень преткновения?
     

    Вложения:

  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не правильно сделали подключение. Проверяйте и исправляйте.
     
  6. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Всю схему уже проверили и перепроверили по 10 раз. Подключение в панели сделали как указано в инструкции, все провода по цветам соединили. Дело в том, что когда отсоединяю провода с контактов Т1 и Т2, горелка продолжает работать.
     
  7. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Я подозреваю на блуждающие токи в заземлении и ноле.
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Мало...неважнецкое заземление...а меж 0 и земля замеряли?
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Не должна работать.подсоедените к горелке только фазу\ноль без Т1\Т2...запустится?
     
  10. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Горелка запускается все равно.
     
  11. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Напряжение между 0 и землей составляет 236 В.
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Вы чего-то неправильно подключили, а именно меняйте фазу и ноль местами.
    236 наверняка меж ф и землёй..., а 44 меж ноль и земля.
    Диэлектрическая вставка на газу есть?... 44 вольта потенциал довольно приличный... Надо искать и убирать его.
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Есть электрическая схема подключения...выложите...чудес не бывает.
     
  14. Actau
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Actau

    Участник

    Actau

    Участник

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Казахстан
    Схемы подключения я выложил ранее. Смотри выше.
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    В другой теме.:)