1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @qazator, Что будет располагаться на втором этаже, какая распределенная нагрузка там будет. По нормативной распределенной 400кг/м.кв балки проходят по прочности, но не проходят по прогибу и это без нагрузки от кровли и снеговой которая составляет не менее
    306кг на каждую сторону балки.
    Расчет балки.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.04.17
  2. lexa_volga
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    1.386

    lexa_volga

    Живу здесь

    lexa_volga

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день ! Просьба помочь решить задачку :)

    Имеем:
    Перекрытие второго этажа, помещение под санузел.

    Capture.JPG

    Балки 195*45 СС

    Требуется:

    Сделать покрытие, включающее стяжку 5 см под ВТП.

    Как думаю сделать я:

    на лаги - положить шпунт 35 мм,
    потом настелить фанеру 15 мм
    постелить пленку 200 мк
    развести ВТП
    постелить армсетку
    налить стяжку 5 см (нагрузка 60 кг на кв. м)
    положить керамогранит на финиш.

    Чугунных ванн ставить не планирую,
    но акриловую в правом верхнем углу,
    наполненную водой - учитывать наверное стоит.

    Вопрос - так можно ? Не прогнется ?

    Может, фанера лишняя, и хватит просто шпунт,
    а на него стяжку через разделительный слой пленки ?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @bond-80, если честно, ничего не понятно. и ни одного размера.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    либо надо предусматривать опорные части, которые защищены от морозного пучения. например винтовые сваи.
    либо подбирать такое сечение, шаг и материал лаг, которое позволит опираться только на наружные стены.
     
  5. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    предполагается мансардный жилой этаж
     
  6. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Попробую исправиться. На рисунке фундамент. На нем сейчас поднят цоколь на высоту 1 метр. Цоколь выложен полностью по фундаменту. На цоколь планировал положить плиту перекрытия (красный прямоугольник) 7200х1500, а поверх плиты перекрытия (зеленым) выложить стенку из облицовочного кирпича + блок газосиликатный 10см высотой около 3 метров (с окном и дверью). Выдержит ли плита перекрытия кладку по краю плиты (длина кладки 3,5 метра) и поперек плиты (прямо по середине)? Будут ли какие подвижки этой плиты (не треснет ли кладка)?
     

    Вложения:

    • Фундамент+.jpg
  7. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    Тогда такую балку можно рассчитать только на компьютерной модели в специальной программе, калькуляторов таких нет, а с формулами связываться никто не будет.
    Обратитесь в специализированную проектную организацию для расчета балки.
     
  8. mingy
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    mingy

    Новичок

    mingy

    Новичок

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Склоняюсь к винтовым сваям, 3 шт с шагом 2 метра, сверху трубу квадрат сечением 100 мм. длина 8 метров, края лягут на фундамент.
    89 хватит, или 108 сваи?
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    откуда же я знаю? я не экстрасенс.
    при равномерном расположении свай нагрузка порядка 2-2,5т на сваю. если внутренние несущие стены не опираются на перекрытие.
    говорите со свайщиками. какую они готовы обеспечить несущую способность сваи в Ваших грунтах
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @bond-80, выходит у части облицовки будет основанием фундамент, а у другой части - плита.
    Я бы разрезал деформационным швом облицовку
    это зависит от несущей способности плиты перекрытия, материала облицовки, наличия передающихся нагрузок от вышележащих конструкций, пирога пола на этой плите и тд
     
  11. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    балки уже лежат (3 спаренных 50*200)!
    Может есть варианты...?
     
  12. Sergeyun
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Sergeyun

    Живу здесь

    Sergeyun

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Такой вопрос, имею кирпичный двухэтажный коттедж, стена 380мм, марка кирпича м175, пролет окна шириной 2260мм, стена не несущая, по проекту перемычка 9ПБ25-8, достаточно ли для опирания?
     
    Последнее редактирование: 25.04.17
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Sergeyun, минимальная глубина опирания по серии для этой перемычки 170 мм. длина перемычки 2460 - 2260 остается только 100 мм на опирание с каждой стороны.
    одна перемычка несет 7,8т/п.м. а будет их 2 штуки, видимо. зачем столько для ненесущей стены?
     
  14. Sergeyun
    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Sergeyun

    Живу здесь

    Sergeyun

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.17
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    3 штуки на окно 380 же стена, плиты не будут опираться на них, получается не несущие. Так будет по 100мм достаточно?
     
  15. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
     
Статус темы:
Закрыта.