1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    не вижу такого рисунка в приложенных файлах.

    этот вопрос:
    еще раз надо задать?
     
  2. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
     

    Вложения:

    • 20170517_112941.jpg
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Rust85, плита перегружена.
    она была неразрезная? на всю площадь монолитная? верхняя сетка сплошная?
    перехлесты делали?
     
  4. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
    перегрузили (была не разрезная, арматуру клали целиком, на всю площадь делали, сплошная, что за перехлесты?
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    я имею ввиду, стержни все цельные? или были стыки?
     
  6. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Все цельные, у нас арматура 11,7 м. была, ее резали под размер от стены до стены
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    я думаю, что надо вызывать специалиста очно, снимать нагрузку с перекрытия и принимать решение о необходимости усиления перекрытия. методов разных много
     
  8. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А если этого не сделать плита рухнуть может? Какого именно специалиста нужно вызывать?
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    по обследованию, как ни странно.
    а Вы думали она антигравитационная?
    надо понять, вызваны ли чрезмерные деформации в ней нагрузкой от поддонов, которая больше проектной, оценить будущую нагрузку от перегородок, состава пола и полезной нагрузки. оценить ущерб, нанесенный перекрытию такими деформациями. и далее принять решение об усилении плиты. балками ли, углепластиком ли, демонтажом и новой заливкой ли.
     
  10. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как все это понять, какого мастера надо пригласить чтобы это все узнать.
    И может лучше вместо кирпичных перегородок, сделать их из гипсокартона? чтобы нагрузки было меньше?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    на все эти вопросы ответит специалист после очного визита.
    можно на биржу обратиться. кнопка вверху страницы
     
  12. Rust85
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628

    Rust85

    Живу здесь

    Rust85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А какого именно специалиста мне искать? как его профессия называется?
     
  13. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    @Rust85, Который по реконструкциям зданий и сооружений. Они же еще и инженерами-обследователями (+экспертиза) бывают за одним.
     
    Последнее редактирование: 17.05.17
  14. Ливерпуль
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Ливерпуль

    Участник

    Ливерпуль

    Участник

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Докучаевск
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, поделитесь опытом и советом.
    Имеется гараж с мансардным этажом. Внешний размер гаража 5000х9000. Между 1-м и 2-м этажом по ширине помещения уложены металлические двутавровые балки №14 на расстоянии друг от друга ~900мм. Между балками на нижние полки уложены доски 40мм, а сверху настелен рубероид.
    Дошло дело до полов, которые планируем залить на 40-ю доску керамзитобетоном.
    Подскажите, как лучше сделать конструкцию? Нужно ли применять арматуру для жесткости конструкции и в какой пропорции делать бетон?
    С нетерпением жду ответа.
     

    Вложения:

    • Гараж (перекрытие).jpg
  15. pavel000037
    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96

    pavel000037

    Живу здесь

    pavel000037

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    96
    а может это усадочный шов был? теперь его заделывать надо? прочитал: "Усадочные швы Применяются реже других, в основном при создании монолитно-бетонного каркаса. Дело в том, что бетон при затвердевании часто покрывается трещинами, которые впоследствии разрастаются и создают полости. При наличии большого количества трещин фундамента, конструкция здания может не выдержать и рухнуть. Шов применяется только до момента полного затвердевания фундамента. Смысл его применения в том, что он разрастается до того момента пока весь бетон не станет твердым. Таким образом, бетонный фундамент полностью усаживается, не покрываясь при этом трещинами. После окончательного высыхания бетона, разрез нужно полностью зачеканить. Чтобы шов получился полностью герметичным и не пропускал влагу, применяют особые герметики и гидрошпонки."
    Информация взята из: http://couo.ru/kvartira-i-zagorodnyj-dom/stroitelstvo-i-remont/dlya-chego-sluzhit-deformacionnyj-shov.html
     
Статус темы: