1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Из какой ситуации? Вроде уже всё обсудили...
    В любом случае - большее количество арматуры хуже не сделает. Можно и 3d18 +3d25 принимать, но для пролёта 1,8м и сечения 390х300 не имеет смысла вобщем-то. Если есть 10-ка, используйте её.
     
  2. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    И плиту выдержит 44/12 она на неёопираться будет?
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Выдержит само собой
     
  4. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Все стены 20 см блок, а наружние + пол кирпичаоблицовки, на втором этаже планирую перегородки с пеноблока 15-20 см
     

    Вложения:

    • IMG_0967.JPG
  5. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Это план первого этажа, на втором хочу практически также перегородки класть чтобы особо не нагружать плиту, чёрным указано то что хочу добавить перегородки, то что красным, на них будет ложиться крыша, второй этаж будет мансарда, полтора метра стены высотой, затем крыша
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @vany093,
    Стены 20см не пойдут как несущие. Минимум 250мм в кирпиче или от 300мм блоками.
    Что-бы не было путаницы - перегородками несущие стены не называйте. Перегородки нагрузку от плит не воспринимают (плиты на них не опираются - там зазор делается).

    Предлагаю вам для начала набросать план несущих стен, с увеличенной толщиной - они будут на 1 и 2 этажах идти друг-над другом (очень желательно). И соответственно опираться на фундамент. А перегородки - более тонкие от 80 до 200мм с опиранием уже на плиты перекрытий соответственно.
     
  7. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Я планирую плиту опирать на все стены, поэтому они у меня одинаковой толщины, все они так же лежат на фундаменте, я под каждую стену заливал фундамент и далее с бетона цоколь
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Ок, тогда, если все внутренние стены - несущие, если абстрагироватся от их толщин... Конкретно по плите - перекрыть в данном случае не проблема, толщину можно от 140мм принять. И толщину и армирование - уточнить расчётом.
     
  9. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    В том то и дело расчёта нету, поэтому и прошу помощи примерно посоветовать
     
  10. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    И как усилить плиту в той зоне где перегородки указаны чёрным, так как только они не будут опираться на фундамент, а только на плиту
     
  11. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Не на фундамент, а только на плиту
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Примерно - не вариант с такой геометрией, если только с заранее большим запасом - но на этом вы потеряете больше.
    Как вариант - разместите заказ на расчёт тут на бирже.
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Я понял, в этой части просто будет возможно более густое армирование, т. к. там кроме прочего и пролёты больше.
    Допустим везде шаг сетки 200х200, а в этой части в коротком направлении будет шаг 100мм. Или везде 200х200 по максимальным усилиям, но тогда с перерасходом. Что-то советовать "на глаз" - сложно.
     
  14. vany093
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    vany093

    Участник

    vany093

    Участник

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Лучше я отдам на запас в плиту, чем на расчёт, крепче будет и переживать за крепость не придётся
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Ну дело ваше.
     
Статус темы: