1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. padonoc
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    padonoc

    Новичок

    padonoc

    Новичок

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я имею в виду какой металлический двутавр подойдёт?
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Оно будет из двух половинок. Левая часть без опирания на балку, а правая с опиранием.

    Можно из кирпича, можно просто металлическую стойку из квадратной трубы например, в районе 100-120х6. Вопрос в том, что фундамент должен быть под ней соответственно
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Добрый вечер. С запасом пойдёт 18Б1 по СТО АСЧМ 20-93 или 18 по ГОСТ 8239-93.
     
  4. Orakyl
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235

    Orakyl

    Семёныч

    Orakyl

    Семёныч

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    698
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Новосибирск
    Так и буду делать, затраты не большие, зато потом буду спать спокойно, да и на мансардном этаже пол в с/у так же можно будет по стяжке сделать. Пол в погребе у меня бетонный.
    Вопрос:
    1. трубу после установки нужно будет раствором залить и пару арматур в неё засунуть или не обязательно?
    2. При высоте заливаемой плиты перекрытия 100мм, армировать в два слоя или хватит одного с ячейкой 200х200
    3. В местах отпирания перекрытия на ленту фундамента (10-15см), как правильно разложить арматуру
    4. Заливать буду сам, есть бетономешалка, состав раствора обычный 3х1х1 или желательно добавить какой либо пластификатор?
     
    Последнее редактирование: 04.08.17
  5. findthetruth
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    findthetruth

    Участник

    findthetruth

    Участник

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Прошу Вашего совета. У меня дом планируется под реконструкцию. Так он выглядит сейчас с улицы и со двора: P1090189.JPG P1090191.JPG
    Размер 11*12м, цоколь блоки фбс, примерно посередине несущая стена тоже из фбс. Сверху перекрытия из пустотных плит.
    Жилой этаж с периметром из шпал, обложен в 1/2 силикатного кирпича, перегородки все деревянные 7-8 см. Теперь главное:
    на этом этаже НЕТ несущей стены, то есть деревянные балки перекрытия сверху лежат на этих тонких перегородках.
    Верхний этаж неполный, стены почти картонные - деревянные 6-8 см толщиной и все тот же кирпич.
    Хочу разобрать верхний этаж, на его месте поставить двускатную крышу с теплой жилой мансардой. Есть 2 возможных варианта, первый - крыша сразу от первого этажа:
    1.1.png 1.2.png 1.3.png 1.4.png
    второй - поднять стены на 60-100см и уже на них крышу:
    2.1.png 2.2.png

    Проблема 1: старые перекрытия нагрузки жилой мансарды не выдержат. Как их укрепить? Заменить тоже проблематично из-за отсутствия несущей стены на 1 этаже:faq:., пролет 12м!
    Проблема 2: вес новой крыши будет точно больше старой, не развалит она стены дома?
    Проблема 3: как сделать проем под новую лестницу как на картинке? Между лагами не уложусь...

    Разные строители предлагают разные варианты, от бюджетных до "космических". Голова крУгом..На что обратить внимание, как не просчитаться? Очень волнует безопасность будущей конструкции.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @findthetruth, реконструкция должна на что-то опираться.
    На обследование и на проект. Прежде, чем говорить со строителями, надо обзавестись этими двумя вещами. Со строителями решать варианты не надо. Им надо поставить четкую задачу.
    Рекомендую обратиться к специалисту очно. Сделать это можно в т. ч. на бирже по кнопке вверху экрана.
     
  7. evrachka
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    evrachka

    Участник

    evrachka

    Участник

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    перекрытие.png добрый день
    подскажите как перекрыть ?
    имеется 4 ПК (6.3м х 1.2м)
    стены керамзито бетон
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    продать неподходящие плиты. купить плиты нужной длины, перекрыть.
     
  9. SergMO78
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    SergMO78

    Живу здесь

    SergMO78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Здравствуйте!

    Двухэтажный дом из ГСБ, несущие из кирпича. Фундамент плита 12х10, несущие вдоль длинных стен. Пролеты 4.6м, 3м, 4.6м.
    В проекте плиты ПК. Решил чуть поменять проект.
    Перекрываться ПБ. На завде делают плиты 160мм и 220мм.
    В проекте 220мм, особог смысле в них не вижу. Думаю уйти в 160. Обоснование вес и цена при тех же характеристиках.
    Просьба помочь с выбором - подтвердить/опровергнуть это решение.
     
  10. SergMO78
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    SergMO78

    Живу здесь

    SergMO78

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    И еще вопрос (в прододжение пред). По проекту армопояс как по ГСБ так и по двум внутренним несущим. Бригадир говорит, что по несущим особого смысла делать нету (мол деньги на ветер). Подозреваю, что просто работать не хочет. Просьба прокомментировать.
     
  11. tdu83
    Регистрация:
    16.06.15
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    525

    tdu83

    Живу здесь

    tdu83

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.15
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Челябинск
    Здравствуйте,
    Прошу подсказать по схеме перекрытия эркера с эксплуатируемым, открытым балконом сверху.
    Дом на плите из ГБ d500 b2,5 400мм с облицовкой кирпичем 1300кг/м через вентзазор, металлочерепица.
    В типовом проекте заложено монолитное перекрытие первого этажа, узел перекрытия эркера в проекте выглядит следующим образом.
    image.jpeg
    image.jpeg
    image.jpeg
    image.jpeg
    В связи с заменой монолитного перекрытия на сборное, плитами ПБ с опиранием на армопояс, возник вопрос по способу перекрытия зоны эркера.
    Как вариант рассматривал следующую конструкцию для исключения перепада высот на потолке при монтаже балки или аналогов.
    image.png
    Плиту ПБ обрезать по трапеции, по контуру эркера с опиранием на 3 стороны. Между плитой эркера и плитами внутри дома зазор 5см с прокладкой эппс. Дальнейший пирог утепления и гидроизоляции как в проектном решении.
    Вопросы:
    1) опирание плиты на 3 стороны -критично? возможно ли перекрыть эркер по данной схеме с трехсторонним опиранием плиты с подрезкой в виде трапеции? Возможные риски и последствия?
    2) прочности плиты 0,8тн/м не достаточно, для дальнейшего опирания на неё самонесущий стены с облицовкой второго этажа и фронтона, тк по моим прикидкам, собранная нагрузка от стены составит 1,6-1,7 тн/м (могу ошибиться, считал кубатуру стены и фронтона, полученные м3 перемножил на заявленную плотность материалов и вычел проем) какие варианты усиления проема можно исполнить без перепада высот под потолком?
    3) какие есть варианты балки для возможности опоры стены на данном узле? Возможно ли пустить Жб балку поверх перекрытия для обеспечения единого уровня потолка на 1 этаже или вариант с использованием швеллера/двутавра, а плиту по длинной стороне опереть вставив в швеллер/двутавр? Куда в данном случае опирать швеллер/двутавр?
    4) или в моем варианте нет особых альтернатив и необходимо исполнить типовое проектное решение (монолитный участок перекрытия эркера и усиленная балка самостоятельного отлива под самонесущую стену)?
     
  12. Serg5084
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11

    Serg5084

    Участник

    Serg5084

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    11
    Как я понял бестолку здесь задавать вопросы. Отвечать некому
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Погодите - всё-таки воскресенье вечер.
    На мой взгляд ПК-идеально. Если выбирать между ПБ 160 и 220 - тоже не вижу смысла в 220.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Пояс если делать - по всем несущим и самонесущим стенам (под которыми фундамент). И наружным и внутренним.

    p. s. наверно действительно не хочет.
     
  15. evrachka
    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    evrachka

    Участник

    evrachka

    Участник

    Регистрация:
    06.08.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
     
Статус темы:
Закрыта.