1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Stremglav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Stremglav

    Участник

    Stremglav

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Да нас тут прораб пугает, говорит не получится на текущих стенах наша планировка, говорит надо менять фундамент, а именно заливать огромный армопояс сантиметров в 60 в высоту, и лить несущую стену в другом месте.
    Дело в том что плиты перекрытия у нас уже есть и получается их можно будет выкинуть, ну или вернее продать :) Фактически получается переделать весь фундамент.
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Stremglav, что-то я видимо не совсем понимаю.
    Я так понял, что есть подвал - 4 наружных стены и внутренняя на всю длину. Подвал вы перекрываете плитами. Выше внутреннюю стену гоните не на всю длину, а как отмечено красным (только 3 метра) и делаете чердачное (мансардное перекрытие) с такими опорами.
    Так или нет?
    Можете отдельно прикрепить план подвала, план 1-го этажа и план раскладки плит перекрытия подвала?
     
  3. Stremglav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Stremglav

    Участник

    Stremglav

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Все правильно, только подвал мы закопали что бы не морочиться с гидроизоляцией, дренажом и тд, нам достался этот фундамент с землей.
    3 разных прораба его смотрели сказали все с ним хорошо.
    В фундаменте есть нижняя ленточка, 4 ряда блоков ФБС, и плиты перекрытия.
    Проблема в том что те строители которых мы в итоге выбрали для реконструкции, они должны были поднять плиты, поменять некоторые блоки, засыпать подвал песком, свалили после того как сняли плиты и частично засыпали песком.
    Мы пригласили еще одного прораба, он посмотрел план, сказал фундамент я сам не видел, поэтому ему не верю, предлагаю залить ленточку в 60 см высотой, ее залить так что бы внутрение перемычки были на правильных местах, а не так как сейчас.
    Я же этому фундаменту верю, потому что мы даже деньги (5к) заплатили за его исследование, люди откапывали нижнюю ленточку, осматривали на предмет трещин и тд и нам бы хотелось просто закончить работы и уйти в зиму, а не переделывать его полностью

    К сожалению раскладки плит нет, но там как бы 2 ряда, короткие плиты слева, длинные справа, я так понимаю их кинули как попало без армопояса, потому что просто консервировали стройку.

    фундамент со всеми стенами.png
    фундамент3_sh3d.png
     
    Последнее редактирование: 13.08.17
  4. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    Вот отметил это план второго этажа.
     

    Вложения:

    • IMG_0465.JPG
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    А какие именно внутренние перемычки и что значит на правильных местах?

    А плиты на место ставить будете? Т. е. заливаете пояс, кладёте плиты на место? На первом этаже продолжаете только часть внутренней стены?

    Вобщем-то обведённого красным участка несущей стены для организации перекрытия и опирания стропильной системы вам хватит. А какой именно материал выбирать - дерево или ж. б. - уже смотрите как определитесь, будет ли мансарда или нет. Если решите ж. б. перекрытие лить - соответственно армирование/толщину уточните расчётом. Если дерево - уточните расчётом сечение и армирование той части пояса, которая пойдёт над внутренней стеной, в том числе над проёмами.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Только тут внутренняя несущая стена не обозначена. Но не суть. А толщина наружной стены какая? Уголки вам точно не подойдут, по крайней мере для несущих наружных стен. Если металл - можно подобрать из швеллеров например. Или ж. б. (сборняк или монолит).
     
  7. Stremglav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Stremglav

    Участник

    Stremglav

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Честно говоря не знаю как он хотел предложить, подозреваю он хотел использовать как несущую те стены что правее, может одну, может несколько, мы расстались на том что я взял таймаут на подумать и проконсультироваться.
    Да, теперь буду настаивать на том, что бы все шло как мы планировали. Как вы и описали, заливаем армопояс, укладываем плиты на место как они и лежали. Да, на первом этаже построим это стену, что бы организовать правильное опирание, можно назвать ее конечно колонной, но 3 метра это уже наверное стена :)
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Стена.
    Желательно ещё оставить небольшие участки, показанные синим, если будет балка/пояс идти вдоль этой стены.

    Ну чем больше стен, тем проще решить перекрытие конечно. Ещё два участка стен слева - это видимо под лестничную клетку. Может они вам пригодятся, подумайте. А вот справа участок, идущий в другом направлении в принципе не особо нужен.
     

    Вложения:

    • фундамент3_sh3d.png
  9. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    Толщина стены 380 мм, я на первом заливал помните я у вас интересовался какую арматуру использовать? Может и тут залить?
     
  10. Stremglav
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Stremglav

    Участник

    Stremglav

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Понял, спасибо
     
  11. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Да, припоминаю. А это над каким этажом? Что за перекрытие сверху? Какую высоту хотите?
     
  13. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    Использовать уголок хотел на втором этаже, на первом заливал, перекрытие вальмовая крыша или четырёхскатная,кто как называет, холодная, утеплять не буду. Высоту не большую 25 градусов.
     
  14. monsterz
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    monsterz

    Участник

    monsterz

    Участник

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сочи
    по моему вопросу подскажите пож-та ..
    а то надо купить арматуру, а какую я не знаю...
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Навскидку, при опирании по контуру на 4 стены с пролётами 6х4,5м, толщину можно принять от 150мм. Бетон - В20. Арматуру в направлении короткого пролёта в районе d12-d14A400-А500, ш. 200. В длинном направлении - d8-d10 ш. 200. Верхнюю сетку d8 ш. 200х200.
    Чтобы сказать точно - надо делать расчёт. Как вариант - обратитесь на биржу.
    Стеклопластиковую арматуру использовать не советую.

    Имел в виду высоту перемычки. Если как на первом этаже 30см - можете такую-же залить и тут с запасом.
     
Статус темы:
Закрыта.