1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. FoxАлиса
    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22

    FoxАлиса

    Живу здесь

    FoxАлиса

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.17
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Свердл.обл. Сухой Лог
    А что вы можете сказать про такой способ?
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @FoxАлиса, я бы все же сделал хомутами. шаг тут только из монтажных нужд. не перетрудятся рабочие, сделав несколько десятков хомутов на участки пояса над стенами. а то начнут чего-то сверлить, забивать - блоки поколят
     
  3. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Знатоки простба прокоментировать, на первом етаже решил сделать подвал жилой сделал проем, до него поставил две стрйки 30*30 и кинули швеллер 30 ку буквой п вверх ногами, прорубили проем все стоит, но я вот думаю ето норм или нет? как посчитать нагрузку ?
     

    Вложения:

    • IMG_5877.JPG
    • IMG_5878.JPG
    • IMG_5892.JPG
    • IMG_5894.JPG
    • IMG_5965.PNG
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Я как-то тоже больше к классическому варианту
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Если швеллер лежит так как лежит - думаю не совсем норм.
    Может подвести ещё одну балку рядышком. По-нормальному?
     
  6. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    по идеи две стойки: одна под плитой хоть и скраю другая под монолитом хоть тоже скраю не дадут упасть там нечему, и не вывернеться ни монолит ни плита, а швеллер кинули так как он был и не покупался, я вооьще думал по центру стойку дать и спилитьь швеллер если он не несет нагрузку в таком положение, но я б хотел услышать всех мнение,
     

    Вложения:

    • 7f98f4e4989d0ca49f4d4faec3461a97.jpg
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Azim0703, Весь фокус в том, что плиты должны опираться по всей ширине на стену или балку. Так-что вариант с одной только стойкой плох.
    Вопрос в том, почему его кинули именно так, а не развернули как положено.
     
  8. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    как с одной их же две по крам уже ,
     
  9. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    там спуск лестницы 30 ка буквой с голова не пролезит да и потом 30 ку кидать на одну плиту ? ето ж 30 ка она камаз выдержит
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    По углам - это по углам. Пустотка не рассчитана на такое опирание.

    Ну кинули бы 20-ку или 16шку. Всяко лучше было-бы чем так.
     
  11. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Я хотел двутавр купить, или два 16 швеллера сварить, но мастера уверяли что нет там таких нагрузок 4 метра отрезаной плиты держать м монолит который тоже сам себя держит как никак, вот мне интересно можно расчитать нагрузку, ?
     
  12. Azim0703
    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Azim0703

    Участник

    Azim0703

    Участник

    Регистрация:
    01.05.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Там уже залили лестницу, я просто теперь незнаю даже если надо переделывать то как ?
     

    Вложения:

    • IMG_5933.JPG
    • IMG_5934.JPG
    • IMG_5935.JPG
    • IMG_5958.JPG
  13. михаил Можайск
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    465

    михаил Можайск

    Живу здесь

    михаил Можайск

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    1.260
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Можайск
    Здравствуйте форумчане! :hello:
    Прошу помощи! Меняю утеплитель в перекрытии (первый этаж - ЖБ, второй - деревянная мансарда). Содрал линолиум с полов второго этажа и, О УЖАС: стены фронтона стоят на досках чернового пола (как по системе "Платформа" в канадском каркасостроении). Что теперь делать (как разобрать пол)?
    Может, как вариант, выпилить доски через одну и между двумя старый утеплитель выбрать (керамзит) и новый просунуть (мин. вата) :faq:
    на форум.jpg
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Azim0703, если отите спать спокойно - лучше усилить. Я-бы рассмотрел вариант установить рядом балку по-человечески, расклинить и зачеканить раствором щель между верхним поясом и нижней плоскостью плиты.
     
  15. domodomo
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7

    domodomo

    Участник

    domodomo

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7
    Помогите пожалуйста советом, будут ли гнить лаги перекрытияи между 1 и 2 этажом или нет, стоит ли переделывать, вскрывать пол и резать пароизоляцию на лагах? https://www.forumhouse.ru/posts/19629258/
     
Статус темы:
Закрыта.