1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей и Галя
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Андрей и Галя

    Новичок

    Андрей и Галя

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Armarb, рубероид подложили для того чтобы бетон и цементное молоко не протекло на кирпич, кирпич не будет штукатурится, положен под расшивку, останется в таком виде. Не соприкасается с кирпичем только край, остальное все прижато к кирпичу. Строители предлагают забить пустоты расвором безусадочным, есть ли смысл?
     
  2. Пиликан Вася
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пиликан Вася

    Участник

    Пиликан Вася

    Участник

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    А как можно узнать маркировку плиты если не видно никаких надписей? Может по каким-то свойствам можно узнать (размерам и т. д.)?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
  4. Пиликан Вася
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пиликан Вася

    Участник

    Пиликан Вася

    Участник

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    К сожалению, нет, покупал готовую коробку
     
  5. Пиликан Вася
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пиликан Вася

    Участник

    Пиликан Вася

    Участник

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Может как-то по размерам можно вычислить? Или это не реально уже?
     
  6. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Смысл есть, по крайней мере не повредит
     
  7. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Вскрыть защитный слой у опор и выяснить класс, диаметр и количество арматуры в плите. Вообще вес стены из ГСБ высотой 2.8 метра не такой уж и большой, если исходить из D500 то порядка 300кг м/п. Если состояние плиты хорошее а шпонка со смежной плитой качественно заделана раствором, что позволяет до 30% нагрузки передать на неё, то даже плите с низкой несущей способностью такая стена по силам.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Пиликан Вася, это ведь наружная стена будет? Там наверняка планируется большое окно. Вероятно нагрузка невелика. Возможно это нагрузка не сильно выше той, что приложена на плиту вышележащую от веса кирпичной кладки. Стенка 200 мм для наружной стены тонкая, ее надо будет по периметру закрепить.

    Думается мне, коллега, что плита лоджии не имеет соседствующих плит. Между ней и другими плитами наружная стена между лоджией и комнатой, во избежание моста холода. И даже если соседка имеется и шпонка сделана, все же мы на самый край прикладываем вес стены. Край, который точно не имеет соседок, потому что он наружный. Передаст ли туда плита что-то?
    В любом случае автор строил не сам, поэтому поручиться за качество шпоночного шва не сможет.
     
  9. Пиликан Вася
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пиликан Вася

    Участник

    Пиликан Вася

    Участник

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    Стена действительно наружная и будет окно.
     
  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Согласен, скорее всего так и есть
    Тогда желательно вскрытие арматуры и уточнение несущей способности плиты. Собственный вес стены + возможное утепление и отделочный слой + полы и функциональная нагрузка - цифры могут набежать критичные для ноунеймовской плиты
     

    Вложения:

  11. Пиликан Вася
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Пиликан Вася

    Участник

    Пиликан Вася

    Участник

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Витебск
    А как правильно вскрыть арматуру, не причинив большого вреда плите?
     
  12. Foundation
    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Foundation

    Новичок

    Foundation

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    РФ, РТ, Елабуга
    Всем добрый день!

    Дом из газобетона 10х10. Залит армопояс. Перекрытие над первым этажом - плиты ПБ.
    Лестница планируется монолитная. Заливка лестницы планируется совместно с лестничной площадкой. Подскажите, пожалуйста, каким образом правильнее выполнить монолитную площадку на втором этаже? Раскладку плит прилагаю. Ширина армопояса средней стены - 40 см.
    Раскладка плит2.jpg
     
  13. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    626

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    626
    Адрес:
    Гродно
    Друзья, охарактеризуйте шаг ячейки плиты.
    Монолитная армированная плита толщиной 200 мм и размером 6,5х4,5 метра, сверху и снизу защитный слой бетона до 5 мм, две сетки с ячейкой 300х300 мм из 12-й арматуры. По периметру П-шки - защемлена с 4-х сторон, связана с П-шками ленточного фундамента, под ней утрамбованный вибротрамбовкой влажный мытый песок. Между сетками лягушки. Бетон М300 на гранитном щебне по накладным. Это будущая хозпостройка с возможной установкой тяжелых металлорежущих станков (токарный, фрезерный).
    Такой ячейки достаточно? Просто не хватает арматуры для организации меньшей ячейки :( Вечером нужно принимать решение.
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    думается, что это должен делать специалист
     
  15. Sibnett
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sibnett

    Новичок

    Sibnett

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    День добрый, Господа!

    Оцените пожалуйста конструкцию кровли, необходимо ли добавить/изменить узлы элементов в данном варианте?

    И если есть возможность, посоветуйте по столбчатому фундаменту под опоры террасы, т. к. по итогу на них частично опирается кровля, а в разделе вопросов по фундаменту тишина... (P.S. Фундамент дома - монолитная плита)
    Дом 3Д - общий 70%.jpg Дом 3Д - разрез сверху 70%.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.