    выпуски в лестницу не предусмотрены, уголок закладной не предусмотрен. на что лестницу опирать будете?
    не указан шаг каркаса КР2. не указана зона его установки. нужен ли он - вопрос
    может быть этого уже достаточно. надо считать

    навстречу друг другу
     
  2. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135
    Я Вас понял, хотя сомнения остались.
     
  3. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135
    @Rolandspb, Там между плитами, останется какое-то расстояние... если вставить в пустоты арматуру и залить эти 30-40см?Понимаю, что колхоз колхозный...
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    надо заармировать участки над стенами в верхней зоне.
    дело не в колхозе колхозном, а в том, что плиты предназначены для определенных условий. если нет понимания того, как работает та или иная конструкция, то надо либо придерживаться рекомендаций по установке плит либо работать с конструктором по проекту.
    я могу лишь Вам сказать, что консольная работа плит не предусмотрена их конструкцией. арматура верхняя скудна, а консоль это система статически определимая. это означает, что при недостатке арматуры она разрушается. падает на голову стоящему снизу, если по-простому.
    есть сомнения - проверьте.
     
  5. DAPRAVDA
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    DAPRAVDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    135
    Согласен, нет, потому я здесь
    Это как?
     
  6. Balalaika_78RUS
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    48

    Balalaika_78RUS

    Живу здесь

    Balalaika_78RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да лестница там не расписана. КР2 видимо один - в месте где плита переходит в лестницу. Может там планировалась деревянная лестница, я уже не помню, проект давно был куплен.
    Будут выпуски арматуры в лестницу с перекрытия, площадка между этажами будет опираться на несущую стену, плюс по бокам на кирпичные стены.

    p. s. По простенку видимо будем делать колонну кирпичную, видимо 2х2,5
     

    Вложения:

    • колонна-простенок из кирпича.jpg
    • простенок.jpg
    • balka2.jpg
    • vidi-kladki-stolbikov-iz-kirpicha2.jpg
    Последнее редактирование: 10.09.17
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    может и никак. потому что заранее что-то лепить в плиты не сможете, а укладывать так нельзя.
    приобретайте плиты нужного размера либо корректируйте габариты дома под имеющиеся размеры плит.
     
  8. aal555
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4

    aal555

    Живу здесь

    aal555

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    г. Ижевск
    Подскажите, если сшиваются попарно 2 балки 50х200 мм, то между ними что-то прокладывать? джут или OSB? и для чего?
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    не надо
     
  10. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    301
    Добрый день) прошу подсказать. планирую строить деревянный пол (между подполом и 1 этажом) по лагам (90*190). снизу лаг набивать доски чернового пола (22 мм), на них утеплитель (200 мм),далее пароизоляция и половая доска (45мм). вопрос, возможно ли не делать сплошную обрешетку чернового пола (под утеплитель), а натянуть пленку (какую?) и сделать шаговую обрешетку чернового пола (с каким шагом?)

    такой же вопрос относительно перекрытия между 1 и 2 этажами, возможно ли не делать сплошную обрешетку потолка 1 этажа (по балкам планируется уложить 100 мм звукоизоляции).

    и тот же вопрос касательно потолка 2 этажа, возможно ли не делать сплошную обрешетку, а сделать шаговую (с каким шагом ?), сверху планируется уложить 200 мм утеплителя по балкам.

    данный вопрос появился в целях экономии пиломатериала.
     
  11. ТАА
    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10

    ТАА

    Участник

    ТАА

    Участник

    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10
    Как вам такой вариант? Пока нигде такой не встречал, интересует естественно шумка, по прогибу, если верить калькулятору, все ок. Перекрытие между 1 и 2 этажами, дом 10х10, 2 полных этажа, стены газобетон, максимальный пролет 4,2м Безымянный.png
     
  12. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Вопрос по перекрытию.
    Изначально рассчитывал перекрытие по деревянным балкам. Сейчас ситуация поменялась и хочу сделать сборное перекрытие. Частично плитами ПБ, частично монолит. Подскажите имеет ли право на жизнь такой вариант. Смущает что уже поставлены колонны из проф. трубы 100*100*4 под лестничный пролет, получается что на них будет опирание монолита. Расчет я делал под дерево.
    Готов заказать расчет перекрытия, но не уверен что такой вариант жизнеспособен без дополнительных капитальных вложений.
     

    Вложения:

    • Раскладка плит.JPG
  13. OlegVas
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    14

    OlegVas

    Живу здесь

    OlegVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте! Строю дом из газоблока. Внешние стены 400мм d400 b2,5, внутреняя несущая 300мм d600 b3,5. Пролет 5 м. Перекытие хочу сделать из плит пб или пк. Для этого соорудить арм. пояс 250*250 4 нитки арматуры 12. С внешней стороны будет перегородочный газоблок 100 мм и 50мм эппс. Подскажите пожалуйста,
    1) достаточен ли будет такой армпояс?
    2) армпояс по совместительству будет являться перемычкой оконных проемов (максимальный проем 2м). Нужно ли усиливать армпояс в районе оконного проема?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    вполне
    только стойки на фундамент должны опираться
     
  15. Stas5150193
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    Stas5150193

    Участник

    Stas5150193

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с одним вопросом. как работает ригель в финском каркасе ? Он ведь лишь врезается в стойки и получается что он работает как многопролетная балка с опорой 45 мм (для доски толщиной 45мм). По смятию такая опра держит лишь около 500 кг. А фактическая нагрузка, допустим, от свободноопертых ферм больших пролетов - намного существеннее. Как тогда работает этот ригель ?
     