    Спасибо за рекомендацию.
    Нет, на перемычку уложена ПК 4.5-1.2 без заделки в районе перемычки (верхний этаж повторяет этот), но кроме прочего на самих перемычках намазан армопояс (армирование над перемычками не усилено: 2/2*12 и поперечная 8 с шагом 300).
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Greathand, нет, она не предназначена для такой работы. Либо колонну не доводите до низа перемычки, либо ставьте 2 более короткие перемычки вместо одной с опиранием на эту колонну
     
  3. Greathand
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Greathand

    Участник

    Greathand

    Участник

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ. Просто, я полагал, что перемычка, имея армирование одинакове как сверху так и снизу, способна равноценно нести сосредоточенную нагрузку как сверху, так и снизу, а в подтвержление этому обнаружил на просторах интернета альбом со способами усиления ослабших ригелей промышленных зданий методом подпора разного вида колоннами по центру снизу. Сейчас, к сожалению, картинку не смогу показать. Но да, понимаю, что это не полная аналогия и есть свои особенности. Значит, не буду доводить до верха - сделаю через демпфирующую прокладку?
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    откуда эта информация?
    внизу у 3пб30-8 стоит 12АIII, а вверху 5Bp-I. к тому же есть разница в поперечном армировании у опоры и в середине каркаса
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Greathand, у меня попутно вопрос. Перемычка 30-8 заточена под 800кг/п.м. нагрузки. Вам этого достаточно с учетом опирания на нее перекрытия?
     
  6. Greathand
    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Greathand

    Участник

    Greathand

    Участник

    Регистрация:
    06.06.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Вот так вот, тогда вопрос снимается. Да, перемычки должно быть достаточно, там коридор и на метр приходится менее 700 кг, ещё и армопояс неслабо подстрахует.
     
  7. 103jgas
    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    103jgas

    Участник

    103jgas

    Участник

    Регистрация:
    08.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Дом хрущевка панель 1968г. плиты перекрытия 100мм. подскажите где узнать, что это за плиты перекрытия и какие нагрузки держат. залил стяжку, самые толстые места кусками получились 5см. Ванна и санузел в бетонной коробке, вопрос - эта коробка передает нагрузку на плиту перекрытия или они с 1 по 5 этаж стоят как бы друг на друге через плиты. Осталась стяжка на кухне, перепад большой, страшно. Прошу совета.
     
  8. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Можно указать мне на ошибки?
    Рассчитываю перемычку проема под укладку перекрытия в онлайн калькуляторе.
    Нагрузку прикидывал так: на проем опирается 2,5 плиты весом 0,92т: т. е. на перемычку приходиться 0,92*2,5/2=1,15т на пролет в 2,6метра, получаем 0,44т на п. м. Беру запас на бытовую нагрузку 0,35 кг, плюс вес стены (2,5 этажа с аналогичным проемом на 2-м этаже). Грубо в расчет подставляю 1 тонну.
    Сомнения по длине балки. В расчет вставлял длину проема, а не балки. Это верно ? или надо добавить по 300-400 мм опирания на обе стороны?
     

    Вложения:

    • опирание балки.JPG
    • Расчет балки.JPG
  9. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Геннадий12рег, по уму считается так - если опирается четырехметровая плита, то приносит 2 метра нагрузки. Если она несущей способностью 800кг/м2 и собственным весом 300 кг/м2, то приносит на перемычку 2м * (800+300) = 2,2 т/м.п. К этому прибавляете собственный вес перемычки. Т. к. выше такой же проем, то это всё. Расчетный пролет для шарнирного опирания больше, чем сам пролет, инфы в интеренете для его определения хватает, грубо можете взять Lрасч=1.05*Lпрол. Заложенная у вас в расчете арматура S240 в качестве продольной рабочей арматуры используется только при специальном обосновании. На скрин не попало либо вашим калькулятором не учитывается расчет поперечной арматуры, это критично. Шаг расстановки поперечки не менее важен, чем ее диаметр, читайте конструктивные требования. Учитывает ли этот калькулятор прогиб тоже вопрос, хотя и менее критичный, чем расчет на поперечную силу.
     
  10. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Подскажите хватит ли 3 арматуры снизу d12 и три сверху d8? хомуты d6 через 100мм по краям и 200 к центру? Сечение 150/200 ширина/высота.
    Или может есть ссылка на нормальный калькулятор?
     
  11. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Геннадий12рег, с учетом вашего пессимистического прогноза на класс будущего бетона, не хватает ни поперечки, ни продольной. Увеличивайте сечение, в высоту по-любому, в ширину по возможностям. Не жалейте несколько лишних вёдер бетона на несущую несколько плит балку. Вверху три стержня не обязательны, двух достаточно. В нагрузках забыл про вес подоконной стены вышележащего этажа.
     
  12. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Сверху будет аналогичный проем (балконная дверь), грубо получается около 250 кг/м.п. Для расчета взял 2,2 т/м.п. от плит, плюс вес кладки 0,3, плюс в калькуляторе вес самой перемычки.
    Итого длина 2,6*1,05=2,73 м расчетная длина балки, 150/250 ширина/высота, 3 Д12 снизу 2Д12 сверху, хомуты д6, вроде проходит. Расчет тут. Правильно?
    Опирание на стены сколько делать? или тоже надо рассчитывать... стены газоблок Д500 В-2,5 400 мм.
     

    Вложения:

    • Расчет балки 2,5т 2,73м.JPG
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Геннадий12рег, шаг хомутов-то какой в итоге? Он не может быть больше 0,5 (h-a)=0,5 (250-20)=115мм, т. к. тут поперечка расчётная. Продольную арматуру считает в принципе правильно, но нет расчёта по раскрытию трещин (иногда может вылезти больше чем по прочности).
     
  14. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Его я тоже не увидел. По картинке получается по краям через 120 по центру 200мм.
    Ширину решил увеличить до 200. Только вот вопрос по опиранию на стены из газобетона остался открытый.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Делайте хомуты d6-d8A400/A500 у опор с шагом 100мм, а в пролёте можете увеличить до 150мм. Опирание на кладку 200-300мм.
     