1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergk1976
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Sergk1976

    Участник

    Sergk1976

    Участник

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день.
    При проектировании дома возникла идея проложить коммуникации (вентиляция, вода) внутри несущих стен (дом 2-х этажный, материал керамзитобетонные блоки М-50+армпояс под плиты, ширина 200мм, то есть по 100 мм на плиту). При этом получается вот такая стена, [​IMG]промежутки между блоками планирую залить бетоном или цементом + армирование)
    Вроде проблем нет пока не доберемся до перекрытий. При таком раскладе плиты перекрытия ложатся на стену всего на 50 мм, чего явно мало [​IMG] (+ еще возможны погрешности с геометрией).

    Для коррекции этой проблемы решил расширить армпояс, то есть сделать что то вроде ростверка, [​IMG]высота армпояса 100, выступ 50 мм, плита имеет опору 100мм, так как регион не сейсмоопасный в норму укладывается.
    Вопрос, можно ли так делать, нет ли каких то подводных камней.
     

    Вложения:

    • стена.jpg
    • укладка плиты как есть.jpg
    • укладка плиты с ростверком.jpg
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Sergk1976, стенки тонковаты на мой взгляд.
     
  3. Sergk1976
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Sergk1976

    Участник

    Sergk1976

    Участник

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо Rolandspb, хотя следующий размер уже 400 мм, жирно получается... учитывая высоту около 2700 мм, допустимая толщина стен (2700/12) 225 мм, 400 перекрывает почти в двое. По вертикальным нагрузкам - М-35 даже легко перекрывает массу дома в 5-7 раз (это я еще и массу материалов завышал). Если делать 400 мм запас по вертикальным нагрузкам будет в 10-14 раз, а если массу нормально считать то и все 20-30... Делать ее из кирпича - получается дороже чем из керамзито-бетонных блоков, газобетон - не хочу я этот материал для несущих конструкций использовать... Дом 12х14 в 2 этажа получается с двумя несущими внутри 5380+2680+5380. Вот две внутренние несущие стены по 200 мм и хотел сделать...
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Sergk1976, откуда все эти цифры? есть расчёт по методике СНиП?
    Кб блоки есть и 30 см шириной.
    Что касается коммуникаций, то можно и пустоту выбить и даже одно ребро при определённых условиях
     
  5. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Построили коробку 9*10 .5я стена до середины дома. Т. е. остался пролет 4.3метра который нужно перекрыть. Чем это можно сделать? Крыша будет 2скатная с мансардой.
     
  6. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    IMG_20170923_130636.jpg
     
  7. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за рисунок).Но что то похожее.
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Роман72, По СП 31.105 таб. Б8 для пролета 4,3м требуется составной прогон из 4 досок сечением 38х286, который можно изготовить из 3 досок 50х300. Доску 50х300 можно составить из 50х100 + 50х200 соединив их конструкционными саморезами.
    Дальше надо смотреть конструктив стропильной системы, так как составная балка не рассчитана на опирание несущего конькового прогона.
     
  9. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ. А если я на этот пролет положу двутавр 20 широкополочный он будет держать? Дело в том что я хотел бы в этот двутавр с обеих сторон устанавливать балки перекрытия. Балки будут 150×50 с шагом 70см.
     
  10. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Попробую объяснить подробнее, хотя от строительства я далёк).Стены выложены из керамзитоблока, ширина 30см.Мауэрлат будет брус 150×150 выложенный по периметру всех стен. 20ш.двутавр планировал уложить так же на брус мауэрлата с запуском на стены примерно по 50 см.
     
  11. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Роман72, Для перекрытия пролета 4,5м требуется балка 50х200 с шагом 300мм
    при наличии горизонтальных связей у опор и перекрестных вертикальных связей.
    Двутавр надо рассчитывать исходя из грузовой площади и нагрузок на него приходящих.
     
  12. Роман72
    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Роман72

    Участник

    Роман72

    Участник

    Регистрация:
    23.09.17
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да уж...А мне тут строители местные шаг 800мм хотели сделать при балке 150×50 поэтому и зарегистрировался на форуме, решив делать самостоятельно. Спасибо большое.
     
  13. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.131
    Благодарности:
    3.369
    Адрес:
    Вельск
    @Роман72, Такая балка 50х150 проходит только для холодного чердака и то с шагом 400мм. СП 31.105 табл. Б-3.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    20Ш1 скорее всего пойдёт, при опирании на него балок перекрытия и конька (на который придут стропильные ноги). Надо уточнить снеговой район и угол ската крыши. С запасом можно взять 25Ш1.
    В местах опирания балки желательно сделать бетонные подушки или кладку из полнотелого кирпича, т. к. блоки могут не пройти на местное сжатие, там довольно приличные опорные реакции будут, если опирать и перекрытие и крышу на металлическую балку.
     
  15. postroyKa
    Регистрация:
    22.09.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    postroyKa

    Участник

    postroyKa

    Участник

    Регистрация:
    22.09.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день, подскажите как правильно посчитать и реально ли вообще, укладывать железобетонные пустотные плиты на деревянный каркас?
     
Статус темы:
Закрыта.