1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Papakarla
    Регистрация:
    16.10.16
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    195

    Papakarla

    Живу здесь

    Papakarla

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.16
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    195
    Здравствуйте. Если не сложно, опишите армировку плиты перекрытия. Дано - гараж 6*8, стены монолит 15 см. Из стен будут выпуски арматуры сверху, для общей монолитности конструкции. Хотелось бы конечно в саму плиту перекрытие максимально замуровать псб, для сохранения тепла так как гараж будет отапливаемый. Но если нельзя, то поверх плиты уложу псб 25. Заранее спасибо
     
  2. valentin9999
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    7

    valentin9999

    Живу здесь

    valentin9999

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Бердянск
    Здравствуйте. Собираюсь строить пристройку 6*7 из газобетона. Возник вопрос из чего сделать междуэтажное перекрытие. ПО бюджету ограничен. Есть возможность "подсобирать") профильной трубы допустим 80*40 допустим. Если о из нее сварить фермы высотой предположим 300мм и уложить их с шагом 1м, сверху доска ит. д. Хватит ли прочности и не будет ли прогиба? НА втором этаже планируются спальни. КАк лучше сделать? МОжет другой профиль трубы? КАк организовать пол, потолок по металлическим фермам? Чем сделать шумоизоляцию. ПОдскажите.
     
  3. владимир111333
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86

    владимир111333

    Живу здесь

    владимир111333

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    86
    Проектировщик_Скажите есть ли формула расчета балки над оконным проемом (3м) и она же армопояс над ней две 6м плиты перекрытия, спасибо, строители предлагают балку (колонну) посреди окна-нужна ли она?
     
  4. Ddg26
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    116

    Ddg26

    Живу здесь

    Ddg26

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер всем! Поделитесь опытом и мнениями, есть ли смысл утеплять минватой 100мм перекрытие мансардного этажа в бане? Там будет бильярдная и диван для отдыха, но только кроме зимнего периода. Крыша бани утеплена. Вот я извёлся, есть ли смысл тратить деньги и силы на бессмысленное утепление пола...тем более хорошо, если тепло с бани будет подниматься наверх)
     
  5. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Я бы сказал наоборот - плохо, что тепло из бани уходить будет. А так - дело хозяйское
     
  6. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
     
  7. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, залил монолитное перекрытие 15см,12арматура двойная сетка, шаг25.Размер дома10.80 на10.20 снаружи в блок, внутри 2 перегородки в пол блока, самый большой пролет 4.20,в этой перегородке 2 колоны. Еще не разбирал опалубку, мне стоит чего то опасаться? 2 этаж планирую в пол блока потом армированный пояс и крыша, можно ли опирать крышу на пол блока. Блок-керамзит
     
    Последнее редактирование: 24.10.16
  8. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте, размер дома 10.80 на10.20 снаружи в блок, внутри 2 перегородки полблока. Самый большой пролет 4.20 в этой перегородке 2 колоны. арматура 12, шаг25,2 сетки, марка бетона 350, толщина плиты15см.Еще не разбирал, мне стоит опасаться?
     
  9. Ddg26
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    116

    Ddg26

    Живу здесь

    Ddg26

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Я видимо не так выразился...из парной, конечно же, никуда пар уходить не будет, но в целом тепло будет конечно же подниматься наверх, потмоу как ниша 2,5м х 1,0м. под лестницу то открыто всегда.
     
  10. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Выложите план
     
  11. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Я извиняюсь, но у меня проект в голове, а в компьютере я не силен. обьясню как смогу, помогите. Слева на право. 1комната4.30 на 9.40потом перегородка в ней проем дверной1.5м по центру из колон, потом 2.1 на 8.1 потом перегородка, потом3.2 на 8.1.Смотреть сверху г образные стены, а потолок залил прямоугольником, средняя комната и правая, плита получается висячая, как балкон, там усилил 18 арматурой
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Бетонщиксамара, наверно тогда не перегородки, а несущие стены внутри? Или перегородки, раз 2 колонны в первой? Если нет - зачем колонны? Балка на колоннах есть?
     
  13. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Ну я их называю перегородки в пол блока, а колоны сделал на всякий пожарный чтобы они не тренусли, чтобы большую нагрузку взяли колоны ведь плита не легкая
     
  14. Бетонщиксамара
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Бетонщиксамара

    Участник

    Бетонщиксамара

    Участник

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Балку не делал, колоны 2.2м сверху перемычку, колоны пошли выше, а над перемычкой еще 2 ряда блок. армирование колонн 12 арматура и хомуты из12
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Бетонщиксамара, если исходить из того, что все наружные и внутренние стены - несущие, пролёты вдоль здания 4,3+2,1+3,2м и поперёк - переменный от 8,1+консоль до 9,4м. Если я всё правильно понял - ничего плохого не должно случиться в принципе,
    но нарушены конструктивные требования по максимальному шагу рабочей арматуры (при толщине плиты до 150мм включительно - макс. шаг должен составлять не более 200мм).
     
Статус темы:
Закрыта.