1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. g_stas
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129

    g_stas

    Живу здесь

    g_stas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Одесса
    Я всегда считал, что рабочая (и самая нагруженная) арматура в монолитных плитах, та что по короткой стороне, т. е. 7.2м ...
     
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Ну у вас же не обычная плита опертая по контуру. Есть еще колонны и проем. Например в зоне проема арматура по стороне 7.2 вообще почти не работает.

    Глобально же нету разницы как вы разместите арматуру друг относительно друга. Главное чтобы арматура обоих направлений "ловила" верхние и нижние изгибающие моменты.
     
  3. g_stas
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129

    g_stas

    Живу здесь

    g_stas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Одесса
    @Проектировщик_, а подскажите стоит ли усиливать проем - скрытыми балками ? или достаточно будет добавить несколько ниток арматуры по контуру в каждом слое ?

    Армирование предполагается диаметром 12мм, сетка 20*20см, толщина плиты 20см.
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Полагаю в каждом слое лучше положить по два стержня у проема с шагом 50 мм с заведением за грань проема на 500-700 мм.
     
  5. g_stas
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129

    g_stas

    Живу здесь

    g_stas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Одесса
    @Проектировщик_, а какой рекомендуемый нахлест в верхней и в нижней сетке ?
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Хотя... не оценил сразу размер проема. Размеры довольно большие. Пожалуй лучше у проема добавить по два стержня полной длины в каждом слое. Добавить стержни через 100 мм по отношению к основной арматуре. То есть в итоге получится 5 стержней с шагом 100 мм.
     
  7. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Размеры вроде бы позволяют применить арматуру без нахлеста - цельную.
     
  8. g_stas
    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129

    g_stas

    Живу здесь

    g_stas

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Одесса
    Да, но в целях экономии... т. к. с каждой 12м, в отходы по 4м - сильно жирно.
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Для д. 12 А400 и бетона В20 нахлест 700 мм с разбежкой стыков, через один. То есть чтобы в каждом сечении плиты стыковалось не более 50% стержней.
    Если стыковать произвольно, в том числе все в одном сечении - нахлест 1100 мм.
     
  10. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Можно стыковать на сварке. Нахлест 100 мм.
     
  11. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Добрый день! А как правильно соединить между собой сдвоенные деревянные балки межэтажного перекрытия (из двух досок 50х200 делаем составную балку 100х200). Болты, саморезы? И как часто? Есть какие-то нормативы об этом? В данном случае максимальный пролет 3.8 м, шаг балок 40 см. (все в чистоте).
     
  12. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Зачем вам стыковать балки при таком маленьком пролете? Используйте цельные балки.
     
  13. nNikki
    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524

    nNikki

    Живу здесь

    nNikki

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.16
    Сообщения:
    432
    Благодарности:
    524
    Цельных нет, оттого и вопрос. Можете по сути прокомментировать?
     
  14. Andr70
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    27

    Andr70

    Живу здесь

    Andr70

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Подскажите пожалуйста. Строю дом из газобетона 10*10. Центральная несущая стена из кирпича. Первый этаж планирую перекрывать плитами ПК. Плиты буду ставить на армопояс из кирпичей (3 ряда) Вопрос. Армопояс необходимо делать по всему периметру или достаточно только по стенам где будут опираться плиты, а по двум другим сторонам можно продолжать класть газоблоки? Для наглядности прилагаю схему.
     

    Вложения:

  15. Tirisber
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    40

    Tirisber

    Живу здесь

    Tirisber

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    40
    Армопояс же не только для опирания плит, он еще связывает кладку в единое целое. У меня тоже газобетон 10 х 8 и я именно для связки планирую заливать его целиком по периметру, неужели ошибаюсь?
     
Статус темы:
Закрыта.