  1. Дмитрий0301
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижегородская область.Княгинино
    вот этого не могу знать=)увидим в процессе эксплуатации. спасибо за консультацию.
     
  2. RomKa75
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304

    RomKa75

    Живу здесь

    RomKa75

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304
    Для НН минимум 200мм минплиты, Но для большей эффективности и уменьшения трат на отопления я бы рекомендовал 250-300мм.
     
  3. Дмитрий0301
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижегородская область.Княгинино
    Спасибо. теперь нет сомнений, делаю доску 50х250. и дай бог не замерзнем.=)
     
  4. Дмитрий0301
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Дмитрий0301

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Нижегородская область.Княгинино
    Спасибо. теперь нет сомнений, делаю доску 50х250. и дай бог не замерзнем.=)
     
  5. RomKa75
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304

    RomKa75

    Живу здесь

    RomKa75

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304
    .У полов точно будет мало теплопотерь, если не забудете Ветрозащиту и пароизоляцию. Но есть еще потолок, стены и окна/двери. Ну и вентиляция.
     
  6. Alvar65
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95

    Alvar65

    Живу здесь

    Alvar65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Саратов
    Прошу совета.
    Ремонт фрагмента пола, Сталинского перекрытия, С\Узел. (замена сгнившей балки.)

    Ремонтируемый участок 170см х 470см

    Удалена повреждённая балка (дерево)

    На ее замену планирую Двутавровую балку заводского изготовления такого типа 1.JPG 2.JPG 3.JPG
    Соответственно двутавровые деревянные балки длиной 5 метров.

    Шаг балок примерно через 15 см. Поперёк балок планирую дюймовку в разбежку прим. Через 10 см. Далее фанеру или ОСБ (10мм) в 2 слоя, подогнав под общий уровень пола. + линолиум.

    Выбрать двутавр следущего размера, т. е 20см высотой не позволяет толщина перекрытия. по этому и вопрос. будет ли жизнеспособна замена 1 старой балки на 6 невысоких двутавров?

    Варианты с заменой балки на аналог старой, не проходят, т. к это связанно с магазином в низу. Мы же хотим сделать независимый от дранки и штукатурки (в низу) участок. (договоренность с хозяином).

    Планируемая нагрузка – без фанатизма – Сан узел, скорее всего душевая кабина, (не чугунная ванна) стиралка, горшок.

    Кто силён в сопромате, подскажите.

    Заранее благодарен.
     
  7. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    Сечение старой балки?
    Несущая способность новой балки от производителя? Он же должен знать.
     
  8. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    P. S. Вообще, сомнительно брать двутавр высотой 150 мм. Какой смысл его вообще делают? Можно и брус взять 150х100 сухой. Дешевле выйдет, как я думаю. Сколько двутавр стоит?
    Брус 150х100 при пролете 4700 несет 100 кг на метр погонный. Уже прогибаясь до максимальной нормы в 2 см. Считайте, если через каждые 15 см, это получается несущая нагрузка около 500 кг/ м2. С запасом. Зато батутить не будет.
     
  9. Адилоканатха
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Адилоканатха

    Новичок

    Адилоканатха

    Новичок

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ж/б плита многопустотная толщиной 220мм кладется на кирпичные стены. С одной стороны весь торец плиты опирается на стену, с другой - частично свисает. Какова максимальная длина свеса для плит ПК 22 72.12-8 и ПК 22 72.10-8?
     
  10. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    @Адилоканатха, Армирование плит рассчитано на опирание по двум сторонам и только. Делать консоли нельзя.
     
  11. ТИЗ НАДЕЖДА 682
    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    ТИЗ НАДЕЖДА 682

    Участник

    Регистрация:
    08.02.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Алексей Викторович! добрый вечер прошу хоть одним глазком взглянуть проект перекрытия цокольного этажа частного дома, мне кажется что-то не так мягко говоря.
    строю для себя, на сегодня выполнены монолитные стены толщиной 400мм из бетона м300 в которые умело спрятаны 4 тонны арматуры д12, дом 10 на 12 с центральной стеной по короткой стороне. план и проект перекрытия прикрепляю.
    Спасибо всем откликнувшимся.
     

    Вложения:

  12. Alvar65
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95

    Alvar65

    Живу здесь

    Alvar65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Саратов
    @Kurochen,

    Завод приводит расчёты, но для примера берут 300 балку и сравнивают с 240 брусом приводя подробные характеристики, но и балку я расчитываю другую, и шаг совсем другой, по тому и за помощью обратился. Ссылка http://xn--64-vlclgjk.xn--p1ai/dvutavrovaya-balka

    Критичен каждый см прогиба. Тк. Хотим, чтоб двутавр был над старым оштукатуренным подшивом и не давил на него. В районе ремонтного участка нижний хозяин пришил снизу (не как на рисунке) доски на 2соседние балки минуя демонтируемую балку. У него подвесной потолок.

    На заводе конкретно не сказали, говорят 20см будет лучше, и реже можно ставить. Это я и так понимаю. Но 20-ка у меня не катит. Высота балки ограничена общей высотой перекрытия. Не делать же участок пола выше остального уровня. А такая частота укладки - Моя перестраховка.(чтоб не навестить нечайно магазин под нами.) Вот и хотел узнать насколько расчёт надёжен.
    Посмотреть вложение 4538278 Посмотреть вложение 4538278 Посмотреть вложение 4538278
     

    Вложения:

    • Снимок 4.JPG
  13. sofronovev
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    sofronovev

    Участник

    sofronovev

    Участник

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, планирую сделать межэтажное перекрытие по 20му двутавру, нагрузка на двутавры думаю будет никак не больше 600 кг/м2 (стяжка, мебель, перегородки), подскажите пожалуйста, в месте, обведенном синим кружком, нужна колонна, или нет?
     

    Вложения:

    • 2.png
  14. RomKa75
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304

    RomKa75

    Живу здесь

    RomKa75

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    304
    @Alvar65, а по короткой сороне положить балки никак нельзя?
     
  15. Alvar65
    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95

    Alvar65

    Живу здесь

    Alvar65

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Саратов
    @RomKa75

    Расстоярие между 2 капитальными стенами 4,7 метра. а подвесить ремонтируемый участок на соседние балки пологаю плачевно закончится, это всё же около 9 кв м. перекрытия.
     