1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. oskol31
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    oskol31

    Участник

    oskol31

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    На мой взгляд это ноу-хау, странно что никто не ответил.
     
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @oskol31, то что простенки будут промерзать вас не беспокоит? Смысла в таком количестве простенков я не вижу. Узкие окна, значительную часть которых съест рама стеклопакета. Целесообразность армирования зависит от схемы работы и нагрузок, но 3d12 там вряд ли нужны.
     
  3. Densy
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Densy

    Живу здесь

    Densy

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брест
    Здравствуйте. Имеем перекрытие между первым этажом и мансардой балками 100х200 с шагом 350. По балкам будет доска 40 мм, по ней фанера и ламинат. Вопрос по доске. Ширина и шаг? Спасибо.
     
  4. oskol31
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    oskol31

    Участник

    oskol31

    Участник

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Armarb Планка из дерева закрывает "простенок" и поджимает окна. Неужели прмерзать будет больше чем сами окна. С арматурой наверное перебор но лучше перебдеть. Цель данной конструкции в том тобы уйти от ненадёжных поворотных узлов.
     
  5. vzhusel
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vzhusel

    Участник

    vzhusel

    Участник

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, Алексей Викторович

    Сейчас нахожусь в интересной ситуации, есть отверстие в пустотной плите размером 200мм (для бельепровода), плита идет параллельно мансардному окну. Отступы 300мм и 400мм соответственно. Когда делали отверстие строитель сказал все ок можно делать, архитектор увидев это и все оценив сказала все очень фигово и такое отверстие нельзя делать... И что теперь она обвалиться если на нее поставить что-то тяжелое типа аквариума. Часть плиты находиться в сан узле, часть в комнате

    Подскажите, пожалуйста, можно или нельзя? Насколько это отверстие опасное? Надо ли плиту подпирать снизу? Длину самой плиты, я к сожалению не знаю, но судя по плану и фотографиям в районе 4800мм

    Фотографии приложил.

    Спасибо.
     

    Вложения:

    • beljeprovod.png
    • IMG_0710.JPG
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @vzhusel, максимум перебили 1 ребро. снизили процентов на 15 несущую способность плиты. зная исходную несущую и нагрузку, которая будет приложена, можно оценить критичны ли потери.
    для всех остальных читающих - дырявить сборные плиты бездумно не надо. могут быть разные казусы.
     
  7. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.104

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    как правильно сделать монолитную лестницу в доме с перекрытием из плит пустоток, где будет теплый пол на первом этаже с минимальными утечками тепла?

    опирание лестницы на перекрытие из плит + теплый пол.jpg 1й этаж2.jpg
    На схеме зеленым обозначены плиты ПК, пролет 5,3м. При укладке плит в правой части дома из газосиликата с учетом стандартной ширины плит останется проём шириной 65см, которые буду монолитить. Вполне логично сделать часть этого монолитного участка в том месте, где будет опираться лестница т. к. есть мнение, что бетонные лестницы опирать на плиты ПК без доп ригеля нельзя. Какое должно быть сечение этого ригеля при допустимой его высоте 220-250мм (чтобы был вровень с пустотками)? Мне бы хотелось разбить 65см монолита на небольшие участки с максимальной пользой, чтобы меньше возиться с опалубкой.
    На втором этаже обязательно использовать швеллер №18 при пролете 5,3м или можно залить сразу монолитную балку вместе с монолитным участком (на рисунке заштриховано).

    При ширине дома 10,8 и центральной стене, идущей не по центру дома как проще потом делать двускатную кровлю:
    1) Залить ж/б балку над пролетом 5,3м вместе с армопоясом и на неё опереть стойку конькового бруса;
    2) сделать опирание кровли не по центру с пролетами 5,4м
    3) смотреть в сторону распорных срощенных стропил?
     
  8. Afanas34
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Afanas34

    Новичок

    Afanas34

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер! Дайте пожалуйста совет правильно ли я сделал или нет. Осенью прошедшего года я перекрыл пустотными плитами перекрытия подвал. Плиты опирались на 9-10 см. на блоки фбс. Вокруг плит строители облили все бетоном марки 250 с использованием арматуру. Весной обнаружили что практически все плиты треснули и было принято решение их демонтировать. Так как плиты облиты были бетоном то были приглашены специалисты которые обрезали плиты алмазным диском, потом их краном поднимали. Плиты укладывались на армопояс. После были куплены новые плиты и уложены на армопояс уже с опиранием по 12-14 см. По краям плит соответственно остался старый залитый бетоном такой пояс можно сказать. Это пояс разного размера от 12 см до 30 см. Между старым поясом и новыми плитами образовался тоже промежуток, который после укладки плит был также залит бетоном. На все это сооружение возводится стена из кирпича облицовочного керамического +блок керамический на 40. Теперь вопрос: выдержат ли облитые бетоном прошлогодние и новые обливки, стену? Не будут ли они разрушаться? Дом одноэтажный, крыша планируется из битумной черепицы. Заранее благодарю.
     
  9. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Afanas34, с ваших слов совсем не понятен характер трещин и причины. Где именно потрещали плиты, поперек, вдоль, в какой зоне плиты? Глубина опирания не при чем, её было достаточно и в первоначальном исполнении.
     
  10. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.104

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.104
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Afanas34, что-то странно, что все плиты треснули. Фундамент как перезимовал? есть фото первых поврежденных плит?
    у вас стена будет опираться на фундамент, или смещена по оси вовнутрь с опорой на плиты? Допустим только первый вариант. Если опора прежних плит была 9 см+30см бетона = 40. А вы хотите строить 40смблок+ облиц кирпич = 52см. :no: Фбски какие в фундаменте?
     
  11. Borodazizitopa85
    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Borodazizitopa85

    Новичок

    Borodazizitopa85

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня, прошу помощи, купил участок с недостроенным домом из газоблоков. На данном этапе выложены стены первого этажа и поверх блоков уложен пояс из 3 рядов кирпича, планирую демонтировать часть кирпича и залить армопояс.
    Всю голову сломал как оставить большую комнату без перегородок. Стены из пеноблока 300 мм необходимо перекрытие первого этажа и перекрытие 2 этажа (будет не эксплуатируемая плоская кровля).
    Монтировать железобетонные плиты нет возможности да и стоят они очень дорого, планирую перекрытие из двутавра и деревянных балок.
    Посоветуйте какой выбрать двутавр, какие лучше использовать балки и какой шаг.
    На в тором этаже ванн под 300 кг не будет а вот на кровле снеговая нагрузка (регион Нижний Новгород)
     

    Вложения:

    • 1-1.jpg
  12. maxpnv
    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    maxpnv

    Живу здесь

    maxpnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.15
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Н. Новгород
    Здравствуйте! Позвольте продублировать вопрос в этой теме.
    Допустима ли перегородка из КББ 400х200х120 на монолитной плите М250 толщиной 160 мм с однослойным нижним армированием А3 d12 по схеме сеткас шагом 200 мм?
    Плита 9х11м на монолитной ленте. Перегородка 2,4 м длиной на четырехметровом пролете.
    Вес конструкции из 84 блоков по 12 кг - тонна на площадь опоры 0,288 кв. м. Камин рядом с перегородкой 200 кг.
    Спасибо!
    IMG-20160627-WA0000.jpg
     
  13. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @maxpnv, верхнее армирование над промежуточной опорой какое? Какие защитные слои нижнего и верхнего (если есть) армирования?
     
  14. Алексей_Новиков
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4
    Прошу помощи! В инете ответа так и не нашёл. Проблема вот в чем. Дом из газобетона D500 толщиной 300 с утеплением ЭППС 50 и облицовкой из кирпича с пристроенным гаражом. Перекрытие сборное из плит ПНО. Из-за разной высоты помещений первого этажа перекрытие получается в двух уровнях. интересует устройство жб армопояса под плиты. Рисунок прилагаю. Плиты указаны схематично.
     

    Вложения:

    • Без имени-5.jpg
  15. Руслан_Гафаров
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    Руслан_Гафаров

    Участник

    Руслан_Гафаров

    Участник

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Майкоп
    Это не проблема. Основная Ваша проблема в утеплении ЭППС! Если еще не начали облицовку, советую переделать материал утепления!
     
Статус темы:
Закрыта.