1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    хоть 15. опалубку ставите, арматуру вяжете и заливаете. как я уже сказал при разноуровневом доме всегда есть фокусы

    решается комплексным проектированием всего дома, увязыванием архитектурного и конструктивного разделов между собой.
     
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Делайте, но больше не повторяйте такой конструктив перекрытия.
     
  3. Алексей_Новиков
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4
    @Rolandspb, А почему нельзя сделать что то похожее?
    monolitnyj-pojas1.jpg
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    может быть и так можно.
    я лично привык давать пояс замкнутый (обосновано ли это в каждом случае - вопрос 10й). насколько тут (на Вашей картинке) нарушена или не нарушена замкнутость, не готов прокомментировать.
     
  5. Алексей_Новиков
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Алексей_Новиков

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    4
    @Rolandspb, Спасибо! Буду искать. Может кто что подскажет.
     
  6. Олег
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    55

    Олег

    Живу здесь

    Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Ребята прошу помощи т. к. дилетант и в стройке мало, что понимаю. Делать буду не сам скорее всего, а найму людей.
    Но я прошу от Вас советы и критику, чтобы после контролировать ход работ. Цель - сделать максимально теплые полы, чтобы было комфортно зимой босиком.

    Итак, есть дом из газосиликатного блока – ширина блока 50 см. Снаружи оштукатурен и покрашен.
    Фундамент – плита 30 см. (см. фото)
    Цоколь выложен из кирпича – высота 40 см. Снаружи утеплен пенополистиролом 10 см.
    Долго думал и решил всё-таки делать деревянные полы т. к. никакая стяжка с утеплителем не сравнится по теплоте с деревом.
    1. Посоветуйте пжл как правильно и на что укрепить лаги? Цоколь дырявить не хотелось бы
    2. Из чего делать лаги? Брус или срощенные доски? Какая оптимальная высота?
    3. Какой оптимальный разбег делать между лагами?
    4. Какой посоветуйте утеплитель? Проштудировав форум понял, что предпочтение отдается эковате и холофайберу.
    5. Продыхи надо ли будет делать в моем случае? По идее там влаги то неоткуда взяться.

    Мысли по пирогу были следующие (снизу-вверх):

    - черновой пол (доска или ОСБ)
    - крафт бумага
    - срощенные две доски 20 см шириной (лаги)
    - утеплитель эковата 20 см
    - крафт бумага
    - шпунтовая доска
    - паркетная доска
     

    Вложения:

    • IMG-20161215-WA0006.jpg
    • Безымянный.jpg
  7. Reg33
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10

    Reg33

    Участник

    Reg33

    Участник

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Владимир
    Добрый день!
    вопрос в следующем. Планирую стоять дом и волнует собственно перекрытия. дом размерами 10х6м толщина стен планируется 2 кирпича. Цокольный этаж реализован перекрытие 200мм 4 ряда арматуры А500С ф12/ф14 сетки. Скажем так трудоемко и имеет большой вес. На некоторых форумах есть расчеты для опирания плиты на 4 стены по которым молитная плита 9,5х5,5м будет иметь высоту 150мм и армирование двумя рядами арматуры ф12/ф8- ДВУМЯ!
    и второй вопрос если позволите. По протипопжарным условиям дом у меня должен иметь негорючие перекрытия. Пот прикидываю чердачное перекрытие (снип 100кг/м2) сделать из двутавра. 14Б1 с шагом 1 м. Ну и железную стропильную систему из профиля квадратного 60х30х3. Высота стропильной системы двускатной 2м
     
  8. Maikesteps
    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Maikesteps

    Новичок

    Maikesteps

    Новичок

    Регистрация:
    17.12.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Нужно внутри промышленного помещение сделать небольшой второй этаж, примерные размери 4*7 метров (может меньше).
    Нагрузка на пол максимум 200 кг/м2 (и там будет максимум диванчик / столы / стулья)
    Набросал такую картинку.
    дерев'яний подиум.jpg

    Чем лучше (дешевле) сделать настил?
    И на картинке написаны вопроси, сможете что то посоветовать? А лучше тыкнуть носом в документацию. Спасибо!
     
  9. s679nnalex
    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40

    s679nnalex

    Живу здесь

    s679nnalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте. А я спрошу про перегородки из газобетона. Можно ли внутренние стены-перегородки из газобетона толщиной 150 мм ставить на пустотелые бетонные плиты перекрытия? Длина плит 5 метров. Дом с мансардой. (может стоит сделать фундамент под перегородки?). Благодарю за совет
     
  10. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    какие конкретно плиты (марка) Перегородки вдоль или поперёк? Сколько. Всё очень просто считается
     
  11. s679nnalex
    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40

    s679nnalex

    Живу здесь

    s679nnalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Московская область
    Про марку не скажу-пока не знаю. -типичные стандартные плиты-какие устанавливают в частных домах. Про перегородки-где вдоль, где поперёк,-пока проекта нет-спрашивал наперёд, чтобы знать как делает народ
     
  12. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Народ берёт вес перегородки (умножает вес от блоков на количество блоков на 1 м. п) и сравнивает с допустимой нагрузкой на плиту (от марки плиты зависит. Типично-стандартной плиты не существует)
     
  13. TmsporT
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345

    TmsporT

    Живу здесь

    TmsporT

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Пермский край
    @Евгений 57, похожий вопрос. Правильно ли посчитано:
    размеры перегородки 4,5м * 3м равно 13,5м2, количество блоков в перегородке посчитано 86 штук, масса одного блока 18кг (ширина блока 200). Получается на 1м приходится вес 345кг. Плита рассчитана на нагрузку 800кг/м2, перегородка вдоль плиты
     
  14. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.119
    Благодарности:
    11.143

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.119
    Благодарности:
    11.143
    Адрес:
    Домодедово
    Посмотрите на DNT -регулируемый пол. Поставил его себе в зал и спальню именно для схожих с вашими целей - на утеплённую снизу и по периметру, армированную стяжку. Сверху - любой напольный материал. Пробку, ламинат и т. д.
    3-й год - нет претензий, цель достигнута.
     
  15. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Почти. Попробуйте просчитать нагрузку от пола. (всё, что сверху плиты. Стяжка, паркет и т. п.) И учтите временные нагрузки (ну вдруг Вы захотите там же джакузи и пианино установить)
     
Статус темы:
Закрыта.