    1) Газобетон выдержит плиты, запросто. Пояс не всегда обязателен, но желателен. Посмотрите несколько тем уже построившихся форумчан, также Глеб Грин несколько раз давал примеры пояса, в технических решениях есть примеры, пост https://www.forumhouse.ru/posts/17704108/. Если блок 400, я бы делал 100 блок снаружи, 5см. утеплителя, 50 блок изнутри. Итого пояс 200*250 получается, армирование 4 нитки 12 арматуры с хомутами.
    2) Внутренняя стена получает большую нагрузку, нежели внешняя, 30см. в принципе хватит, тут опять же 2 варианта, либо расчет и экономия, либо как у многих самостроев перезаклад прочности. Я делал и внешние и внутренние стены 375 блоком, на втором этаже внутренние уже 300, т. к. выше армопояс, перекрытие и кровля.
     
  2. Kreker88
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Kreker88

    Участник

    Kreker88

    Участник

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Всё-таки без трубы никак)
    можно ли делать такую трубу из кирпича жаростойкого полнотелого? фундаментом под трубу будет плитный фундамент дома толщиной 30 см. Прямоугольник - стандартный кирпич 250х120х65
    1 - дымоход для газового котла
    2 - дымоход для печки
    3 - вентиляция для ванной и кухни.

    Планируется в 1 и 2 вставить сэндвич трубы оцинкованные.
     

    Вложения:

    • труба.jpg
  3. yni072
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    yni072

    Участник

    yni072

    Участник

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    ЗДРАСТВУЙТЕ, построил дом 10 на 10 пятистенка получилось внутри перемычки деревянные балки 200 на100 длина 4 метра чере 60 см, при высоте фундамента 80 см хочу в перемычки засыпать керамзит в качестве утеплителя скажите пожалуйста как правильно сделать если я ошибаюсь подскажите каким утеплителем лучше, и можно сверху вместо настила использовать плоский шифер дело в том что я хочу сделать теплый пол водяной и залить все это стяжкой
     
  4. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. Если я правильно понял:
    1) пол по грунту по уложенным лагам?
    2) хотите засыпать пространства между лагами керамзитом?
    Если так, то:
    1) 200 мм - слой песка;
    2) делаете гидроизоляцию, она не даст керамзиту и лагам намокнуть; мокрый керамзит - не утеплитель;
    3) плоский шифер - можно использовать (главное что бы керамзит был в нужном количестве: недостаток или его избыток-шифер может треснуть) хотя после заливки всего этого стяжкой большого значения не будет иметь.
    И вдруг возникает вопрос: зачем лаги? ;) балки могут треснуть или под конструкцией будет воздушное пространство?
     

    Вложения:

    • Пол 1.png
    • Пол 2.png
  5. yni072
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    yni072

    Участник

    yni072

    Участник

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Немного неправильно написал между грунтом и лагами 80 см
     
  6. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Регион какой?
    200 мм утеплителя и забудьте о теплом водяном поле.
    от 60 мм стяжки для теплого пола для лаг будут серьезным испытанием:aga:
     

    Вложения:

    • Пол 3.png
  7. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    ничего не понятно :)
    1 - вызывайте газовиков, у каждого райгаза на местности свои условия.
    2 - печка это как? камин? или на постоянку? есть своя века форума по печкам.
    3. ну также - есть своя ветка по вентиляции.
     
  8. wasilij1
    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    80

    wasilij1

    Живу здесь

    wasilij1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.14
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    80
    Здравствуйте. нужен ли армопояс при укладке плит ПК на стену из керамического блока 38 ? плиты 6 метров.
     
  9. geodezSerega
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    geodezSerega

    Участник

    geodezSerega

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Строю дом из газоблока в 2 этажа, меж этажное перекрытие планирую делать деревянное. под балки планирую залить маломальский армопояс размером 200х100 с утеплением пеноплэкса 100. Подойдет ли такой вариант? жб пояс.jpg
     
  10. INKO_AOW
    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203

    INKO_AOW

    Живу здесь

    INKO_AOW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.16
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. 2 стержня диам. 8 под плиту и норм. будет.
     

    Вложения:

    • расчет.png
  11. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.119
    Благодарности:
    11.143

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.119
    Благодарности:
    11.143
    Адрес:
    Домодедово
  12. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Да. И никаких арматурных стержней, как выше предлагали категорически .
     
  13. kamcha777
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    kamcha777

    Участник

    kamcha777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте. Назрела проблемма утепления перекрытия между жилым этажом и холодным чердаком. Возможности сделать как описано здесь на форуме да и в интернете нет. Могу утеплить только со стороны чердака. Планирую уложить между балок базальтовый утеплитель. А как уложить пароизоляцию и ветровлагозащиту не знаю. То есть как правильно. Из материалов в продаже изоспан В, пароизоляция, планировал её сначала между балок, только какой стороной куда- не знаю. И есть ещё мегаизол А и мегаизол С. Первый идёт как ветровлагозащита, второй противоконденсатная пароизоляция. Что лучше положить сверху утеплителя? И какой стороной куда? Надеюсь на Ваше понимания и очень жду ответ. С уважением Александр.
     
  14. kamcha777
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9

    kamcha777

    Участник

    kamcha777

    Участник

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    9
    У меня ещё есть изоспан А, правда его немного, знакомый отдал начатый рулон, года два простоял у него. То же не пойму какой стороной укладывать. Он продувается в обе стороны. А он же идёт как ветровлагозащита, а почему продувается?
     
  15. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    3.066

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    3.066
    Адрес:
    Дедовск
    @kamcha777, снизу пароизоляция (у Изоспана - С или В, у Мегаизола, скорее всего, аналогично). Балки не оборачивать. Шероховатой стороной рекомендуется вниз, но большого значения это не имеет.
    Сверху - А. Сторона монтажа значения не имеет.
     