1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Alexandra_spb, зависит от состояния стены: дефекты, марки раствора/кирпича. Вообще в таких случаях обычно порядок такой: обследование на предмет оценки возможности устройства проёма, потом проект устройства проёма. Ну и согласования с кем надо.
    Тут всё индивидуально. Бывает какие-то узкие простенки надо усилить, бывает и без усиления можно устроить...
    По краям я-бы по 500мм оставлял минимум
     
  2. sava21208
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    110

    sava21208

    Живу здесь

    sava21208

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Самара
    Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста что изображено в проекте, обведенное красным? Спасибо!
    Безымянный.JPG
     
  3. odem_
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480

    odem_

    Живу здесь

    odem_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Сочи
    Здравствуйте господа конструкторы, возник вопрос, существует бетонный каркас здания: фундаментная плита, колонны 300х300мм, ригель или балки не знаю как правильно назвать 400мм высота, 300мм ширина, для более ясного понимания прилагаю изображение существующей конструкции Ригели3Д.jpg из колонн оставлены выпуски арматуры

    Требуется сделать перекрытие, думаю толщиной 200мм, на ум приходит примерно такая схема армировки перекрытия, верхняя сетка из арматуры 12мм ячейкой 200х200мм, нижняя сетка из арматуры 12мм ниже верха ригеля на 50мм, на ригели Побразные элементы с запуском на ригель 50мм и горизонтально отгнутыми хвостами 600мм для вязки с нижней сеткой, то есть толщина перекрытия над ригелем 150мм между ригелями 200мм, на торцах сетки армирования перекрытия Побразные элементы, между сетками по всей площяди стульчики из 10мм арматуры с шагом думаю 1 метр, ну и привязаться к существующим выпускам из колонн 16мм арматуры. Жизнеспособна ли подобная идея армирования? как то хочется усилить плиту перекрытия от бокового смещения, сейсмика района до 8 баллов. Строители предлагают просто залить плиту 150мм забурившись в ригели сверху сделав дополнительные выпуска, как то не хочется долбить ригели перфоратором и даже если садить на химический анкер как то не нравится мне эта идея. Заказывать отдельно проект на конструирование только плиты перекрытия?
    Вопросы почему не сделалалось перекрытие совместно с ригелями лучше не задавать, бессмысленно.
     
  4. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @Rusz13, закрыв первый этаж плитами, ваш треугольник не большой,
    я бы взял профнастил Н60 и по нему долиль треугольник монолитно
    ребристым перекрытием.
    На втором я бы перекрывал по деревянным балкам, на центральную стену
    завел швеллер со стороны стены заложенного бокового панорамного окна.,
    и врезал в него деревынные балки перекрытия треугольника 2 этажа.

    но поскольку не конструктор -это только мое видение cитуации
     
  5. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли в ж/б плите перекрытия аккуратненько сделать дыру для установки чердачной лестницы. Прораб мне сразу предлагал перед заливкой сделать опалубку для этих целей, но я не хотел вообще её делать. Теперь вот решил. Прораб говорит - никаких проблем, рассказал как это делается (я сам буду делать). Но я боюсь за прочность плиты..?
    Подскажите пожалуйста
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Alexandra_spb, вопрос не простой.
    Требует знания конструкции и состояния фундамента этой самонесущей стены.
    Будет ли он готов к такому точечному приходу нагрузки, которая раньше была равномерно распределена.
    Все же на 9 этажей нагрузки не мало набегает. А мы ее по двум пятакам опорным хотим сосредоточить.
    Сами эти простенки сохранные надо считать на устойчивость. А это зависит от марки камня и раствора. То есть нужно обследование. Возможно простенки усилить стальным корсетом или врезать стальные стойки в кладку.
    За кладку, которая выше проема можно сильно не переживать при такой высоте, какая бы она ни была.
    С точки зрения устройства - механизм простой. прорезка штроб, установка в штробы стальных перемычек с опорой на кирпичные сохранные простенки (усиленные или нет), схватка перемычек шпильками, а далее вырезание проема под перемычкой.
    сечение.jpeg технология.jpeg
    рисунки только для сведения.
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    в какой именно плите? и какой габарит отверстия?
    план. привязки.
    тут не битва экстрасенсов
     
    Последнее редактирование: 19.01.17
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    думаю, что это все, что Вам нужно.
    залейте плиту на всю площадь, а колонны 2 этажа будете заливать от верха плиты.
    толщины плиты, судя по пролетам, хватит 150мм.
     
    Последнее редактирование: 19.01.17
  9. odem_
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480

    odem_

    Живу здесь

    odem_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Сочи
    Спасибо, колон второго этажа не будет, он будет из бруса, а может все таки забуриться в тело балок хотя бы и посадить на химические анкеры дополнительные выпуски? или я перестраховываюсь? Один пролет есть 6м15см на 5м60см, реально его как то усилить что бы не лить по всей площади плиту 20см. Еще думаю усилить дополнительной арматурой по площади ригеля, т. е ширина его 30см, там сделать щаг не 20см а 10см. Какую арматуру лучше использовать? 12мм? а может 10мм хватит? или может на на нижний слой 12мм, а на верхний 10мм?
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    хуже не будет. для психотерапевтического эффета. только не попадите на арматуру балок. сверлиться сверху лучше в средних третях пролета балок. там моменты в нижней зоне. это я про пролеты 4450мм.
    в коротких пролетах лучше не сверлиться. там моменты скорее всего даже в пролете в верхней зоне из-за соседних больших пролетов.
    не обязательно анкера. просто засверлить отверстие и забить арматуру в него. глубоко не забьется. отверстие по возможности сделать под небольшим углом к вертикали.
    сколько сделаете, столько и сделаете. а то запаритесь сверлиться.

    а выпуски под что были?

    лучше всего делать по проекту. 12мм 200х200 с большой долей вероятности хватит. подозреваю. что и 10мм хватит. но надо проверять расчетом.
    монолит это не только диаметр и толщина. это и стыки (которые, кстати, в сейсмике надо делать чуть больше), анкеровки, конструктивная арматура, защитные слои бетона, усиления в зоне проемов и тд.
    надо делать по адекватному проекту.
     
    Последнее редактирование: 19.01.17
  11. odem_
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480

    odem_

    Живу здесь

    odem_

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    875
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Сочи
    Долгая история, да и не важно уже, одним словом это переделка
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    колонн довольно много, по 4 выпуска на колонну. так что, думаю, что их хватит.
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @sava21208, возможно, условное обозначение каркасной стены
     
  14. sava21208
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    110

    sava21208

    Живу здесь

    sava21208

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Самара
    Спасибо, что помогли разобраться...стойка каркаса стены...точно!
     
  15. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!

    У меня дом 1 этаж, поверх несущих стен лежит монолитная ж/б плита перекрытия толщиной 15 см.
    Ну и далее холодный чердак.
    Хочу сделать в плите перекрытия прямоугольное отверстие для установки чердачной лестницы FAKRO. Размеры проема 70 х 120 см.
    Прораб мне сразу предлагал перед заливкой сделать опалубку для этих целей, но я не хотел вообще её делать. Теперь вот решил. Прораб говорит - никаких проблем, рассказал как это делается (я сам буду делать). Но я боюсь за прочность плиты..?

    Несущие стены выделены красным цветом. Предполагаемое место проема выделил желтым цветом, или слева или справа (еще не решил).
    В этих местах расстояние между наружной несущей стеной и внутренней = 4,08 м., между первой внутренней несущей стеной и второй = 3,36 м. Первая внутренняя несущая стена не полностью цельная, она имеет разрыв в середине дома, и разрыв этот = 1,5 м. На картинке я это указал.
    Возможно ли его сделать в этих местах..?
    Если нет, то может быть его можно сделать в месте разрыва несущей стены - выделил зеленым цветом..?

    Подскажите пожалуйста

    IMG_0105.jpg
     
Статус темы: