    Добрый день!
    Прошу помощи. Ситуация такая - перекрытия между первым и вторым этажом состоят из металических швелеров и деревянных балок. Рисунок обьяснит быстрей, чем я смогу. Черное - это швелера сваренные спиной друг к другу, коричневым- это деревянные балки. Швелера лежат поперек помещения, а деревянные балки вдоль. Вся эта конструкция сверху нагружена этажом с перегородками. Швелера по середине прогнулись примерно сантиметров на 10 в самой нижней точки.
    Данное перекрытие имеет незначительное колебание что раздражает очень очень.
    Конструкция живет уже лет 15 и вот решили ее как то усилить. Вопрос - как лучше усилить перекрытие? Ширина помещения 6 метров длинна 10м.
    Подпорки ставить не вариант, хотя это и самый простой вариант.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • перекрытие.jpg
  2. Mst38
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Mst38

    Новичок

    Mst38

    Новичок

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день уважаемые форумчане.
    давайте рассмотрим следующее решение 'на мой взгляд' уменьшающее ударный шум 'топот в частности'
    имеем дом из газобетона, перекрытие между 1 и 2 этажем деревянное, балки 100на180, расстояние между балками 350-370мм, сверху доска 40мм, размеры перекрытия 7200мм на 5200мм.
    хотелось бы услышать ваше мнение...выдержит ли такую нагрузку перекрытие ' полистеролбетон легче пескобетона премерно в три раза' нужно ли усилить балки и каким образом правильнее это сделать.
    ремонт на первом этаже сделан полностью, поэтому подпирать с нижней части нет возможности
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    учитывая, что никакой конкретики в исходных данных нет, просто повествование, предложу вариант решения также без конкретики. разобрать и сделать заново под фактические нагрузки, увеличив сечение швеллеров. судя по прогибу уменьшение шага будет не эффективно.
    10см прогиб может иметь место только при ~20метровом пролете.
     
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Mst38, планы помещений ниже и вышележащего этажей, пирог перекрытия с толщинами и названиями материалов. про полистирол бетон подробнее
     
  5. Maksim_Makarov
    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Maksim_Makarov

    Новичок

    Maksim_Makarov

    Новичок

    Регистрация:
    05.03.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Прошу совета. Есть монолитное перекрытие толщиной около 300 мм. На нем лежит "внутрипольный" конвектор 110 мм. Застройщик не сделал под конвектор ниши в перекрытии. Сейчас он Залит стяжкой 50-60 мм. В итоге этот конвектор выпирает над полом на 30-40 мм. И оформлен "ступенькой. Вопрос: можно ли аккуратно его демонтировать, вырезать нишу в перекрытии глубиной 20-30 мм и размером 400х1800 см и обратно поставить конвектор?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    план помещения, состав пола, армирование и тд.
     
  7. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Рассмотрите возможность замены конвектора Теплым полом (в районе конвектора, но, естественно- больше по площади).
    И только если это решение Категорически не подходит- думать про долбежку плиты.
     
  8. ruuzza
    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    29

    ruuzza

    Живу здесь

    ruuzza

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте.
    В моем доме перекрытия из ж/б пустотелых плит, планирую сделать деревянный пол на 1 и 2 этаже.
    Пирог деревянного пола вижу следующим:
    1. слой пароизоляции
    2. лаги толщиной 50 мм, шириной 100 мм (наверне не меньше)
    3. между лагами утеплитель 50 мм
    4. слой пароизоляции
    5. здесь вопрос - на лаги рейки или лучше фанера? толщина 1,5-2 см
    6. половая доска 28 мм - такая толщина нормальная?
    Итого толщина сендвича 50+20+28=98 мм
    Спасибо.
     
  9. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Добрый день!
    Перекрыли плитами цоколь в прошлом году. В цоколе сделан небольшой подвал. Оставили на зиму. Подвал сейчас поднялся примерно на 3 см и поднял плиты перекрытия, на которые он опирался. У стен подвала убрали заполненный шов между плитой и стенами, плиты опустились. На стены был положен уголок металлический и на него опирается плита (см.рисунок плита номер 2 - это вход в подвал). Как сейчас можно закрепить эту плиту на уровне других плит?
     

    Вложения:

    • опирание плит.png
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    у peikko есть ловители такие для плит перекрытия. petra, кажется, называется.

    в след. зиму утеплиться не забудьте.
     
  11. bond-80
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    bond-80

    Участник

    bond-80

    Участник

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров
    Да, в этом году коробку поднимем и будем утеплять. Спасибо
     
  12. stalkerdi
    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    stalkerdi

    Новичок

    stalkerdi

    Новичок

    Регистрация:
    05.05.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите, так ли необходима армирующая сетка в стяжку? У меня студия, общая площадь 44,5 кв. (включая ванну с туалетом.). Площадь заливки будет около 35 кв.,: слой керамзита 2-3 см, пролитый цементным молочком. Сверху обычная стяжка 3-5 см. Вся Электрика по потолку, по полу только трубы отопления.
    Строитель с 17летнем опытом работы говорит, что мне сетка не нужна и даже если будут микротрещины, то они не на что не влияют.
    Поверх стяжки возможно будет наливной пол (выполнять роль выравнивания и гидроизоляции).
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    скорее всего
     
  14. Banyfan
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Banyfan

    Участник

    Banyfan

    Участник

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    IMG_8221.JPG Добрый день. Помогите пожалуйста. Необходимо в тамбуре сделать перекрытия для втроно этажа для гардеробной. Размер тамбура 1.5х8м. Материал стен газоблок. Перекрытия планирую деревянные. Вопрос в том, как прикрепить балки к газоблоку, чтобы нагрузку выдерживали?
     
  15. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Здравствуйте. Прошу помочь с расчетом. Задача практическая, но хочется решить ее сначала в теории. Тогда я пойму как "на местности" можно поиграть размерами.
    У меня есть деревянная балка, прогиб который от снеговой нагрузки меня беспокоит. Конструктивно я могу усилить несущую балку снизу еще одной балкой, прикрепив ее к верхней шпильками. Я пытаюсь определить размер шпильки, т. к. он критичен для конструкции. И вот тут нашла коса на камень. Я понимаю, что где то туплю, но не могу понять где. Итак теоретическая задача:

    Вводные:
    Имеем балку покоющуюсю на двух опорах по краям.
    Считаем собственный вес всех балок =0.
    Считаем длины балок одинаковыми.

    Берем балку и нагружаем, она прогибается.
    Теперь к ней снизу приклеиваем еще одну такую же балку и прогиб становится меньше. Это значит. что общая неизменная нагрузка как то перераспределилась между балками. Если общая балка прогнулась меньше, то и каждая балка тоже прогнулись меньше. А меньшему прогибу каждой балки соответствует меньшая нагрузка на нее, а то с чего бы прогибу стать меньше?
    Интуитивно, если процесс приклеивания балок устремить в бесконечность, то и прогиб устремиться к нулю. А это значит, что нагрузка на межбалочный клей начнет стремиться к нулю. Нет прогиба - нет нагрузки! (напоминаю, что собственный вес балок принят =0)

    Если сказанное справедливо то:
    1. Балку грузим нагрузкой =Р. На опоры давит Р/2. Прогиб = l. Вопросов нет.
    2. Приклеиваем вторую балку к первой (такую же). Прогиб уменьшился во сколько?
    Я проверял на балочном калькуляторе - суммарный прогиб = l/4.
    3. Если суммарная балка прогнулась на l/4, то это означает, что каждая из балок
    прогнулась тоже только на l/4. Других вариантов нет.
    4. Что бы балку из п. 1 прогнуть на l/4, ее надо нагрузить Р/4. Так? А как иначе?
    Тогда на каждую опору ляжет половина общей нагрузки, а именно Р/8.
    5. Для случая сдвоенной балки из п. 2 для верхней опоры общая нагрузка осталась
    прежней и соответственно на каждую опору как давило, так и будет давить Р/2.
    6. А вот для приклеенной балки вроде как рассуждения п. 4 вполне справедливы.
    Тогда что? Балка прогнулась только на l/4, из этого вывод, что на на нее давит Р/4.
    Меняем клей на шпильки по краям (вроде такая замена корректна) и тогда на
    каждую из двух шпилек будет давить Р/8.

    Очень логичное рассуждение, но результат пугает и не кажется очевидным.
    С другой стороны тоже не очевидно, что утолщение балки по вертикали уменьшает
    прогиб в 4 раза. При том, что горизонтальное утолщение уполовинивающее прогиб,
    кажется очевидным,

    Вот какая примитивная задача, а решение буксует.
     