1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tarxana
    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Tarxana

    Новичок

    Tarxana

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Бетон м400 (Б30), арматуры украина кривой рог, боковые колоны 40см/40см арматера колон в начале 22мм/4, а выше 20мм/4 во всех рагелях также 20мм/4 кроме чердачного перекрытия там центральный ригель 20мм/4 а боковые 16мм/4 + усиление в пролетах в больших 20мм и 12мм над окнами
     
  2. Tarxana
    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Tarxana

    Новичок

    Tarxana

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Делалось как вы сказали на глаз без помощи конструктора, проектировал архитектор
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Tarxana, Высота ригелей 20см? Что-то очень мало. С такой высотой не пройдут ригеля, вернее смысла в них не будет. 20см это полная высота ригеля с учётом полки?
    А какова толщина плитной части и армирование?
     
    Последнее редактирование: 12.03.17
  4. Tarxana
    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Tarxana

    Новичок

    Tarxana

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Высота ригеля 20см + 16см высота плиты итого 36 см это послелняя плита, а в серенине 20см ригель и 18см плита и того 38
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Ну это другое дело. Тогда может и ничего. Хотя при ширине ригеля 400мм конструктивно надо-бы армировать 4 стержнями и 4-х срезными хомутами. Для подстраховки в первом приближении я бы добавил верхней арматуры над средней колонной и возможно пролётной снизу в центральном длинном ригеле. Это если рассматривать стык с колоннами как шарнирный.
    Ну и шаг поперечки (хомутов) в районе средней колонны уменьшить до 150мм.
     
  6. adlet_zh
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    adlet_zh

    Участник

    adlet_zh

    Участник

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, водосточная труба от воды на крыше куда сливается? просто на землю или нужно отводить?
    и обязателен ли дренаж земельного участка?
     
  7. mayor21
    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    mayor21

    Новичок

    mayor21

    Новичок

    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Хотим сами заливать плиту перекрытия пристроя к дому, помогите как расположить арматуру и какого диаметра должна быть, возможно ли вообще на таком пролете? стены сделаны из керамзитобетонных блоков (ширина стены 40 см, стены со всех 4 сторон) сверху будет 2 этаж.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    в ливневую канализацию

    Правильный дренаж #10. Необходимость #2785.
    Правильное водоотведение#711 #753
     
  9. Tarxana
    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Tarxana

    Новичок

    Tarxana

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Спасибо! Да к стати там четыре стержня
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    нижнее армирование 12 A500C 200х200 при толщине 160мм скорее всего потянет, если на плиту в пролете не приходится высоких точечных нагрузок, не стоят несущие стены и нет большого числа кирпичных перегородок. стыков арматуры лучше избежать, армируйте цельными стержнями. более точно, надо считать. верхнее армирование (если я верно понял, что это перекрытие не имеет средних опор) может быть минимальным - 8ка 200х200.
    помните, что монолит это не только толщина и диаметр с шагом. это и конструктивное армирование, усиления, защитные слои бетона, взаимное положение стержней сеток и др.
     
  11. mayor21
    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    mayor21

    Новичок

    mayor21

    Новичок

    Регистрация:
    04.01.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    сверху будет обычная комната (кабинет),еще хотел узнать: пишут, что надо натягивать арматуру, это является обязательным? не понимаю просто, как нам это сделать подручными средствами? и какие защитные слои бетона должны быть?
     
  12. maxslon
    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxslon

    Участник

    maxslon

    Участник

    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    Планирую строить гараж. Внешние размеры Д=10.8м, Ш=7.2м. (Знаю, не стандарт..) Газобетон (400) 600*200*300 (Д, Ш, В).
    Фундамент залит. Ш=300мм. Г=1м
    Внутренние размеры получаются Д=10,4м, Ш=6,8м.
    Ворота секционные. Ш=4м. В~=3
    Планируется жилой второй этаж, с поднятием боковых стен по длине на высоту 4-5 блока.
    Вопрос 1: Как пройти пролет над воротами. Какую конструкцию использовать.
    Вопрос 2: Как сделать перекрытия второго этажа. (9м бревно например..).
    Вопрос 3: Стоит ли передние стены гаража (над воротами и противоположная) делать из блоков.
    Вопрос 4: Как еще можно поднять боковые стены на уровень 4-5 блоков. Можно ли как то из дерева и есть ли смысл.
    Заранее спасибо! 1.JPG 2.JPG
     
  13. maxslon
    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    maxslon

    Участник

    maxslon

    Участник

    Регистрация:
    02.02.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Слышал еще можно сделать перекрытия 2 этажа фермой...?
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    не надо ничего натягивать.

    не меньше 20 мм снизу и сверху.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Дубровский, помню про Ваш вопрос. чуть позже отпишусь, когда будет расчетная программа под рукой
     
Статус темы:
Закрыта.