1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЗАКАПЫВАНИЕ или ЗАКРУЧИВАНИЕ свай?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AnNiTaMax, 22.08.16.

  1. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    вчера прораб замерил, что смещение этих свай на 4 см
     
  2. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754
    Адрес:
    Чехов
    На технике стоит манометр, по которому хорошо видно усилие. Еще усилие видно по ушам сваи. Мы отрывали винт у сваи. Это было слышно. После этого свая крутится легко, как бы вхолостую. Да и техника бывает разная. Мы крутим гидровращателем 6000Нм. макс. усилие не более 8000Нм. Таким усилием лопасть не оторвать у сваи со стенкой 3,5мм.

    Для мягкого грунта ручное закручивание допустимо. В тугой грунт вручную вкрутить очень сложно.

    Опытный монтажник заметит сразу.
     
  3. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.708
    Благодарности:
    5.754
    Адрес:
    Чехов
    Машины бывают разные. Эта машина закрутит лучше людей (лучше двух осликов) :)]
     
  4. gavirus

    gavirus

    gavirus

    Гость

    @AnNiTaMax, вот и Про пришел в Вашу тему. Его советам верить!
     
  5. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    15.765

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    15.765
    Адрес:
    Ивантеевка
    @AnNiTaMax, про какого ЛИДЕРа вы пишете? А то читатели не правильно поймут еще.
    То что вам наговорили и накрутили, это все похоже на развод. Вам тут дали уже нормально советов, что свая должна отклоняться на всю ее длину, не более чем на 2 градуса, что разбег сваи как у вас не должен быть, что проушины должны рваться а не быть как новыми. Что глина самый хороший грунт, что в нее свая входит как по маслу. Свая еще не постаявшая и месяц начала ржаветь, говно а не сваи, хорошие годами стоят и нет ржавчины, а лучше оцинкованные взять.
    Пусть вам все переделывают, так не должно быть
     
  6. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    ой, простите, это не про вас, компания называется Св...р
     
  7. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    @Лидер, сваи нам докрутили еще, отрезки в итоге остались небольшие
    про 2 градуса, еще бы понять сколько это в см, мы вычитали, что 4 см входит в норму

    а разбег сваи это что? если расстояние между сваями, то небольшое у нас, от 1,4 м до 2 с копейками метров, максимальное расстояние где будет некрытая терраса. Одну сваю перенесли под домом и получился шаг 2,95 м, это было необходимо из-за увеличения террасы (по нашей просьбе) для дальнейшей стыковки бруса, проектировщик, что в этом месте нет несущих стен и он рассчитал, что нагрузки здесь не будет, поэтому этот шаг некритичный, но мы все равно докупили сваю и вкрутили еще дополнительно

    поэтому из переживаний в принципе только вопрос в качестве свай, что они уже ржавеют
     

    Вложения:

    • Screenshot_3.png
    Последнее редактирование: 08.09.16
  8. Лидер
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    15.765

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru

    Лидер

    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    11.315
    Благодарности:
    15.765
    Адрес:
    Ивантеевка
    @AnNiTaMax, чем обусловлен такой шаг свай, смотрю и кажется нет никакой логике, все размеры разные, у вас же дом из СИП панелей планируется, и ростверг под них будет заложен, у вас при таком расположении свай, все стыки будут в воздухе висеть, это не есть хорошо.
    разбег свай, это по одной линии они должны быть, а не как шашки. У вас на них же брус будет, а он должен иметь опору, а не точечно касаться свай. У вас оголовки 250х250, с ребрами жесткости, ? ТАК, потому что если 200х200, да еще смещение более чем на 5 см, то толку мало, с одной стороны брус будет свешиваться с другой оголовок торчать
    А сваи то вам забетонировали или они полые? Пока еще дом не начали делать, обратитесь к главному подрядчику, и пусть он исправляет и защищает сваи от коррозии, пусть откапают сваю см на 40-50, удалят ржавчину и все покрасят хорошими красками с защитой. Как то так
     
  9. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    AnNiTaMax, я тоже удивлен разным шагом свай. есть у Вас картинка с проектом? не исполнительная, а проект. кто его разрабатывал? почему размеры такие ... нетрадиционные, скажем так. чем обусловлено смещение в правой части?
     
  10. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    ржавчины такой нет, чтобы откапывать, на фото показала есть ржавчина только где небольшие сколы защитного покрытия, то есть в области монтажного отверстия, и если смотреть на сваю изнутри, то там да, ржавчина, полость забетонировали

    оголовки 250*250 да, с ребрами жесткости, на сколько критично, что у двух свай есть отклонение около 4 см от центра? это не у всех, брус лежит на оголовках, свисающих нет

    про шаг свай ничего не могу сказать, не понимаю в этом, если про стыки бруса, то все легли на сваи, на оголовки
     
  11. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Честно говоря, я впервые вижу, чтобы шаг свай проектировали под имеющиеся обрезки бруса:)
     
  12. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    План 1 этажа до увеличения террасы, внешний вид соответствует аватарке, два балкона тоже увеличились за счет увеличения террасы
     

    Вложения:

    • Screenshot_4.png
    Последнее редактирование: 08.09.16
  13. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    конечно они запроектированы не под обрезки бруса, я же говорю про одну сваю, а то, что стыки бруса должны лежать на оголовках, то есть на сваях, вы разве не согласны?
    Перенос сваи произошел из-за того, что мы внепланово внесли изменения, материал уже был куплен и привезен без учета внесенных изменений, данное смещение было только у одной сваи, просто произошла перепланировка обвязки брусом, чтобы максимально задействовать имеющийся материал, а на террасу потом докупить нехватившего кусочка
     
  14. AnNiTaMax
    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    AnNiTaMax

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.16
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    это терраса некрытая, просто площадка, без стен, окон и крыши
    смещение идет из-за балконов, идея была в том, чтобы опоры балконов опирались на сваи,
    но из-за увеличения террасы опоры балконов легли не на сваи, а просто упираются на обвязочный брус, проектировщик произвел расчет, что это некритично, балконы будут стоять надежно
     
  15. Vyazovoy
    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Vyazovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.12
    Сообщения:
    791
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Красногорск
    Последний вопрос. а кто Вам "проектировал" дом? Вас не смущает некоторая несимметричность расположения окон.
    если нет и вы сами это заказали - то ок. нет вопросов.
    и потом, лучше бы конечно взглянуть на план свай.