1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна помощь по отоплению в частном доме

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexbelo86, 24.08.16.

  1. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Цифирь на клапане это "ни о чём". Балансировкой это можно назвать лишь с некоторой натяжкой. Поэтому PFM в руки и вперед выставлять расчетные расходы (ну это при нормальном подходе к делу). Это можно назвать монтажной балансировкой?
    За простое выставление цифирек на клапанах грамотный заказчик никогда денег не заплатит.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    :)]:)]:)]:super:
    Нескромный вопрос, сколько сейчас стоит PFM, если не сложно тип. Имхо, Вы имели ввиду ультразвуковой измеритель, скорости \ расхода и т. д.
    И сразу вопрос пока цена не озвучена, исполнитель "буду делать сам СО" может себе позволить, роскошь приобрести прибор на балансировку одной своей СО. О "на потоке", речь не ведём, немного не формат раздела.
     
  3. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Окончательно скатимся в оффтоп, так как для частного домостроения вещь абсолютно не нужная, да и подключать его некуда, т. к. балансировочных клапанов нет (если есть, то без измерительных ниппелей), но все же.
    PFM не ультразвуковой. Им замеряется перепад давления на клапане.
    Если память не изменяет, то стоит он в районе 2500 евро. Брать его для одной системы не получится и даже в аренду никто не даст, т. к. дорог и не прост в использовании. Все-таки оборудование для проф. использования.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    :close::close::close:
     
  5. alexbelo86
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    alexbelo86

    Участник

    alexbelo86

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Большое Вам спасибо за Вашу помощь. Перечитав все сообщения я пришел к выводу что бы система работала надо сделать:
    1. Перепаяться на 32 мм.
    2. Поставить балансировочные клапана.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Зачем? Обосновать можете? PFM (не самый дорогой производитель) стоит не менее 3000 евро. Но даже купив такой прибор Вы не сможете выполнить настройку клапанов, т. к. для этого требуется определённый объём знаний. А если у Вас появится таковой объём знаний, то и ГР и балансировочные клапана отправятся в мусорку. Советую ограничиться радиаторными клапанами, этого, в данном случае, более чем достаточно.
     
  7. alexbelo86
    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    alexbelo86

    Участник

    alexbelo86

    Участник

    Регистрация:
    24.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Ребята подскажите пожалуйста зачем устанавливать дополнительный расширительный бак на отопление.
     
  8. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Дополнительный расширительный бак необходим в случае если встроенного в котел расширительного бака не хватает для компенсации температурных расширений теплоносителя. Требуемая вместимость расширительных баков рассчитывается в зависимости от объема системы.