Проект одноэтажного дома до 100 кв. м. для критики

Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maximus43mkkkk, 26.08.16.

?

Считаете планировку удачной?

  1. Да

    26,3%
  2. Нет

    57,9%
  3. Да, но необходимо доработать (Ваши предложения)

    15,8%
Статус темы:
Закрыта.
  1. shusha
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430

    shusha

    Живу здесь

    shusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430
    Адрес:
    Москва
    @PMWoman,
    для проектирования котельной общие правила собраны 2.04.08-87
    котельные установки II-35-76
    вентиляция и кондиционирование 2.04.05-91
     
  2. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котельные установки II-35-76 (СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76)
    3.1 котельная: Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.


    а значит к теплогенераторной в индивидуальном жилом доме эти требования не относятся

    2.04.08-87 - слово "двери" не содержит
    СНиП 2.04.05-91* не содержит требований к помещениям теплогенераторной

    есть еще Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 279)
    там тоже нет требований к дверям в теплогенераторную

    вот ищу ищу где же это требование, но пока так и не нашла
    думала вы знаете, но получается в указанных вами документах требований к теплогенераторной тоже нет
     
  3. shusha
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430

    shusha

    Живу здесь

    shusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430
    Адрес:
    Москва
  4. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да я ж без претензий, просто привычка при наличии ссылок на нормативы их смотреть и изучать

    СНиП 2.04.08-87* - это про газопроводы (в том числе внутри дома).
    Тут есть требования к помещениям в том числе в частном доме, но про двери этих помещений там ни слова (см. пункты 6.29-6.48)

    теперь пойдем к СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
    читаем раздел Область применения
    1. Область применения
    1.1. Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см2) включительно и с температурой воды не более 200 °C, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.

    всё, мы под этот СП не подпадаем (и делаем общие выводы о статье, в которой ссылаются на этот СП в применении к частному одноквартирному дому)
     
  5. shusha
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430

    shusha

    Живу здесь

    shusha

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    24.743
    Благодарности:
    41.430
    Адрес:
    Москва
    @PMWoman, и при этом В КАЖДОЙ статье "о нормах и правилах" пишут о том, что двери котельной в частном доме должны открываться наружу. Может стоит выполнить это правило?
     
  6. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а я не к тому что не надо это делать, проще сделать и не ждать засады от газовщиков
    но явного норматива такого нет
    позвоню проектировщикам, уточню у них насчет направления открывания дверей (которая на улицу и которая во внутреннее помещение дома)
     
  7. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    2.726

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    2.726
    @PMWoman, лично моё мнение, что сейчас специально уничтожают все нормативные требования. И это относится не только к строительству.
    Двери в котельную, топочную и т. д. Требование открывания наружу происходит из требований пож. безопасности.
    СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы
    4. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ
    4.1. Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.
    4.2. Выходы являются эвакуационными, если они ведут из помещений:
    а) первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку;


    4.9. Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных и подъемных дверей и ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается.

    4.12. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.


    Двери на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону незадымляемых лестничных клеток 1-го типа) и на площадки наружных лестниц, предназначенных для эвакуации, двери из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., двери из кладовых площадью не более 200 м2 и санитарных узлов допускается проектировать открывающимися внутрь помещений.

    СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

    ЭВАКУАЦИОННЫЕ И АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
    6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

    а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку;

    6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 Многоквартирные жилые дома; и Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;


    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;

    Котельные/топочные относятся к категориям А и Б! Т. е. на котельные открывание дверей нормируется, как для эвакуационных!

    Двери в зале кинотеатра ВСЕ! открываются из зала.
     
  8. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

    6.11. Выходные двери из помещения котельной должны открываться наружу от нажатия руки, не иметь запоров из котельной и во время работы котлов не запираться. Выходные двери из котельной в служебные, бытовые, а также вспомогательно-производственные помещения должны снабжаться пружинами и открываться в сторону котельной.


    ЗАВЯЗЫВАЙТЕ ВСЯКУЮ ЧУШЬ ПИСАТЬ ПРИМЕНИВ КОТОРУЮ КТОТО СКЛЕИТ ЛАСТЫ!
     
  9. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4.12. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

    а теплогенераторная у нас на пути эвакуации?
    ну и даже если мы вдруг в ней, то есть дверь с открыванием по направлению выхода из здания - то есть на улицу
    причем тут тогда дверь из теплогенераторной в сторону внутренних помещений дома, если эта дверь НЕ на пути эвакуации из здания
     
  10. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    При взрыве избыточное давление выломает запорные механизмы и ударная волна пойдет в направлении распахнутых дверей. Так же для таких случаев предусматривается окно площадь которого тоже регламентируется (зависит от помещения).

    Это простые законы физики. Ну дверь котельной будет открываться в коридор/тамбур ну и при взрыве избыточное давление пойдет по коридору/тамбуру а там вы. Вот и весь сказ.
     
  11. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    см. выше Область применения этого СНиП. Не распространяется он на теплогенераторные одноквартирного дома
     
  12. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    В однокваритрных домах газ врывается по иным законам физики? У вас дверь распахнет в дом и ударной волной все посносит.

    1) В котельной две двери - уличная на ружу открывается внутрення в котельную при взрыве все уйдет на улицу.

    2) В котельной дверь в помещения открывается в котельную и окно с фрамугой обязательно открывающейся на улицу при взрыве вылетит или стеклопакет или распахнет фрамугу и все избыточное давление уйдет на улицу.

    При взрыве газа не дай бог у всех и у меня и у вас произойдет ровно так.

    Если горгаз будет от меня требовать сделать внутреннюю дверь открывающейся в коридор, а не в котельную, я сделаю но после сдачи разберу и переставлю.
     
  13. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в теплогенераторной одноквартирного дома дверь в нее может быть всего лишь одна - со стороны внутренних помещений дома (из кухни, прихожей, санузла и т. п.), так как требования иметь обязательно дверь на улицу нет
    куда она должна открываться? внутрь котельной или наружу?
     
  14. satire
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248

    satire

    Живу здесь

    satire

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    248
    В котельной обязательно должно быть окно определенного размера (размер зависит от оъема или площади помещения (точно не помню). Так вот его стеклопакет и будет разрушаться при взрыве. А дверь должна открываться в котельную. Дверь не должна быть глухой от полотна двери до пола должно быть расстояние либо в двери должна быть вентрешетка.
     
  15. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.794
    Благодарности:
    38.984
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    интересно, почему в моем регионгазе проектировщики, которые и будут принимать потом у меня помещение, не выдвигали никаких спец требований к дверям (полотно, расстояние, вентрешетка в двери и т. п.)
    и зачем там вентрешетка в двери - может поясните?
     