1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Вопрос/ответ по электрике - 4

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    В работниках сбыта. Похоже, Вы с этими дуболомами еще не сталкивались. А так-то - да, всё правильно.
     
  2. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182
    Адрес:
    Москва
    @Sdupon,
    У Вас после счетчика что-то будет стоять (УЗО, АВ) или сразу на дом пойдет СИП?
    Сильно сомневаюсь, что СО даст Вам протянуть PEN в ВРУ, там его разделить и вернуть обратно в ЩУ в счетчик.
    А что Вас так сильно смущает в разделении после счетчика? Немного кривовато, но не смертельно.
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Где такое написано?
     
  4. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182
    Адрес:
    Москва
    ...
    Sdupon пишет:
    От этой шины Pen транзитом, по СИП-4, пойдет на щит распределения в доме (там разделится и дополнительно заземлится) и отводами к заземлению возле столба и клемме №7 счетчика.
     
  5. Iam16
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    17

    Iam16

    Участник

    Iam16

    Участник

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Просто не встречал латунный наконечник-везде встречается медный...
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @Igor908,
    Имеются в виду отводы от этой же шины в ЩУ.
     
  7. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182
    Адрес:
    Москва
    Значит неправильно понял пост.
    Мне показалось, что автор хочет сделать эдакую "петлю" т. е. PEN сквозняком через шину уходит в дом и потом после деления N возвращается в счетчик.
     
  8. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Наверное, не понятно написал. В щит учета на столбе Pen не возвращается. Он идет таким образом: от ЛЭП опускается по столбу к медной шине в щите учета. От нее отводами к заземлению, счетчику и вверх по столбу вместе с фазными проводами по СИП-4. От верха столба по воздушке - в дом. На распределительном щите (уже в доме) разделяется на Pe и N и повторно заземляется.
    После счетчика смущает то, что Pen, а вместе с ним и мой защитный Pe будут разорваны на клеммах счетчика. Это запрещено ПУЭ и просто не логично. У меня хорошая новая линия, столбы заземлены через один. Зачем мне делать ТТ, колхозить свое заземление у дома, когда можно взять хорошую и надежную землю от линии?
     
  9. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Сетевики знаю, что требуют Pen сразу в счетчик. Поговорил с большим начальником, он вроде согласился с моими аргументами. Попробую пободаться. Если не получится, переключу Pen на клеммы счетчика и сделаю ТТ.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @Sdupon, Вы верно рассуждаете, но... Работники сбыта - те еще :close:
    И, кстати, на счетчике PEN не коммутируется, поэтому формально так делать можно.
     
  11. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Да, именно отводы от шины на землю, в счетчик и на дом. Сетевики да, хотят Pen прямо в счетчик. Я пообщался с большим начальником из их системы, он прямо говорит: вымогают. Доказывай, пиши претензию, звони. Требование Pen в счетчик типа не обоснованно. Тем более, что шинка будет под пломбой - с нее уже не стыришь.
     
  12. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Не коммутируется. Но и "сторонние проводящие части" ПУЭ тоже запрещает использовать в качестве заземления. И сечение перемычки между 7 и 8 клеммами в счетчике не известно. В общем, на медной шинке, как мне кажется, надежнее будет. Здесь же речь о безопасности.
     
  13. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.182
    Адрес:
    Москва
    @Sdupon,
    У Вас PEN никаким счетчиком не рвется.
    То, что от шины есть отвод на счетчик, не означает его разрыв. относитесь к нему, как к ответвлению от основной шины, где PEN надежно закреплен.
    Так вот шину и считайте вставкой (впайкой) в PEN проводник.
    Главное, контролировать контакт соединения на шине.
     
  14. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Igor908 - Так я ради этого все и затеял, чтобы "впайка" в Pen была не на клеммах счетчика, а на шине.
     
  15. Sdupon
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8

    Sdupon

    Участник

    Sdupon

    Участник

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Контролировать, кстати, не получится - наверняка заставят шинку запломбировать.
     
Статус темы:
Закрыта.