1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Вопрос/ответ по электрике - 4

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id13811920
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312

    id13811920

    Живу здесь

    id13811920

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312
    Желательно или обязательно объединить? Вроде как нельзя же делать несколько земель на одном участке? Мол разность потенциалов так можно будет создать
     
  2. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    по СП расстояние между независимыми ЗУ - должно быть не менее 20 м. Можно на гараж сарай и дом сделать разные ЗУ, но лучше объединить их в одно ЗУ - для создания эквипотенциальной поверхности для всего участка, хуже от этого точно не будет
     
  3. id13811920
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312

    id13811920

    Живу здесь

    id13811920

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312
    А можно сделать одно ЗУ и растянуть от него провод заземляющий ко всем сторениям?
     
  4. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    пока не вижу преград для этого, может форумчане что скажут по этому вопросу.
    я тоже вижу решение такое - один хороший ЗУ на вводе кабеля - а дальше трехжильным кабелем
     
  5. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    "разность потенциалов" так можно устранить. (отъезжал, уже ответили). Если не объединять, то получатся местно-местные СУП:faq::aga:
    Теоретически можно, но не в земле/грунте. Остается найти прозрачный 3х25, атмосферостойкий... :ogo::faq:
    "один хороший ЗУ на вводе кабеля" - я бы не рисковал делать ЗУ дальше 5-10 метров от входа в дом / окон, но это по опыту "моих" грунтов глина + песок мощными слоями (сильно разное Rзу всего-то на 8м. Растянуть контур "ломаный отрезок" между строениями уже предлагал, полностью поддерживаю, Костя Иванов. - устроите сразу местную СУП;):hndshk:
    зы. Вообще можно ВСЁ, а есличо "я не слышал, не читал" (я так делаю, но другим не советую:|:, советую лишь проваривать закладные в жб-фундаментах:super:)
     
    Последнее редактирование: 24.05.17
  6. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    почему в земле нельзя? вроде обычное дело - от ЗУ кинуть ПВ в трубе под землёй до ГЗЩ
     
  7. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    дело - не совсем обычное:no:
    1.7.139
    Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрервывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 "Соединения контактные электрические. Общие технические требования" ко 2-му классу соединений.

    Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.

    Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

    1.7.140
    Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
     
  8. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    не вижу противоречий - в местах соединения (болт) ПВ с электродами - ставиться лючок или другая приспособа для осмотра. Сам провод в трубе - неразрывен и защищён
     
  9. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Отдельный ПВ в своей трубе - да, в составе кабеля - нет, если только 2х10+1х25 (норм не знаю, но поправят:|:)
     
  10. id13811920
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312

    id13811920

    Живу здесь

    id13811920

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312
    Мужики, а теперь можно вернуться к моему вопросу? :) Посоветуйте мне пожалуйста ПОНЯТНЫМИ словами как мне сделать электрофикацию участка? :)
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Да потому что умерли они в этом возрасте, поэтому и запомнилось... :aga::)]
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Это называется "закладная", а не гильза.
    Если не хотите большого геморроя сейчас (а к старости он к вам сам придет :aga:даже и без "гильз" :), но со свечками), то, помимо закладных под электрику, их сейчас нужно, как-бы, закладывать под ОВК, ЗУ etc... Делайте (если бюджетно и абы как) наподобие вашей канализации (но 75-й трубой) или (что правильно) жесткой гофрой внешним диаметром хотя бы 63. А лучше 75.
    / /
    Измерьте специальным "приборчиком" ОТКЗ и сразу снимутся многие ваши вопросы...
     
    Последнее редактирование: 24.05.17
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Вы бы залогинились нормальным ником, чтобы вас хоть как-то можно было выделить из толпы. А то в темах вместо нормальных ников постоянно одни какие-то цифры в последнее время стали мелькать. Каждый что-то спрашивает свое, а сами все на одно лицо (братья, что-ли :) ?) - id и 8 незапоминающихся цифр :(
     
  14. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    Давайте наконец соберёмся и вынесем конечное решение
    Моё предложение:
    1. На Дом Сарай и Гараж сделать отдельные ЗУ и объединить их с помощью третьей жилы кабеля
    по устройству самого ЗУ - это уже отдельная тема, сейчас главное общую концепцию выработать.
    2. Кабель алюминь 3х25 в ПНД трубе. АВВГ не запрещён для земли, тем более в трубе и тем более на своём участке.
     

    Вложения:

    • участок.jpg
  15. id13811920
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312

    id13811920

    Живу здесь

    id13811920

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    312
    Спасибо
     
Статус темы:
Закрыта.