1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Вопрос/ответ по электрике - 4

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Много вас таких, думающих, что можете перехитрить судьбу
     
  2. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Это нормативные запреты ?
    А если логически ? То есть у меня для негативных последствий должно пробить "на землю" оба потребителя одновременно?
    Это не реально
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ДА, это нормативные запреты. Ещё будете клянчить?
     
  4. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Вы нормально общаться не обучены? Или я с Вами в гаражах пил?
    Если кроме норматива добавить нечего - спасибо и на этом
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Папочка, я больше не буду. Не надо меня воспитывать
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    За собой следите. Выпрашиваете разрешение как капризный ребенок.
     
  7. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Электрика в частном доме. УЗМ-51м можно же сразу не устанавливать, а позже, когда свободные деньги будут? Не такой важный элемент же?
     
  8. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.896
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Раскройте тему. Где дом, каково состояние внешних сетей, какое напряжение держится, свет моргает?
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Да размышляйте логически, сколько влезет. Вам сказано, что нельзя, а для себя Вы можете делать что угодно. Старик Дарвин только устроится в гробу поудобней и обрадуется очередному подтверждению своей теории. Цитаты из Правил надо?
    Зарезервируйте в щите место под УЗМ. То есть, выполните внутрищитовой монтаж, но вместо УЗМ пока воткните самый дешевый двухполюсный автомат. Потом просто замените его.
     
  10. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Вы тоже не понимаете логики процесса? Зачем тогда отвечали? Цитаты без форума найду
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Те, чьей кровью написаны Правила, тоже мыслили логически.
    Имею право.
    Не сомневаюсь.
     
  12. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Спасибо большое. Уверен, Вы дорогу всегда переходите по пешеходному переходу, только на зелёный и моете руки перед едой. Это замечательно. Счастья Вам и Вашей семье
    Вопрос к электрикам (практикующим)
    Кто нибудь сможет обьяснить физику процесса?
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Редкой даме на форуме (кроме Гаечки, разумеется) достается такое внимание ;)
     
  14. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    В правилах жестко сказано, что сечение нулевых и защитных проводников должно равняться сечению фазных. Сечение Рен проводников д. б. равно сечению Н-прводников. А у вас получается потребителя два, а РЕ проводник половинного сечения. Хотя для себя можете делать как угодно, запретить никто не имеет права, ни сетевая организация, ни Ростехнадзор, ни ...
    ПУЭ 7.1.45
     
    Последнее редактирование: 23.01.17
  15. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    А какая вам физика процесса нужна? Если подключите, допустим 2 розетки на 5-жильный кабель, то таки да они будут работать, и 220В в каждой будет, и может до ваших внуков доживет, стоят же дома с двухжильной проводкой алюминием, и все работает, это вам любой практикующий электрик скажет. мало того находятся те, кто говорит, что это безопаснее... Просто противоречит действующим нормам и правилам, и теоретические изыскания можно развернуть листов на 100...
     
Статус темы:
Закрыта.