  1. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Если просто обжать плоскогубцами, то затем наконечник дожмётся и примет нужную форму в клемме автомата, зажиме клеммной рейки. Или у вас какие-то специфические условия?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ничего из Вашего поста не понял. :no:
    Точнее понял что все перепутали.
    Обжать НШВИ вместе моножилу и многожилку можно, только держать будет под дополнительным зажимом (например в клемме автомата), а уж жать НШВИ прессом ПГР-70 :ogo: - это для больших гурманов, :)] просто раздавите клемму в лепешку и все.
    Вы может подразумевали гильзы ГМЛ ? Тогда да.
    Цель сего действа не совсем понятна, хотите сделать переход с моножилы на многожилку, или обжать все вместе для монтажа в АВ ?
    В общем, повторюсь, из Вашего поста ничего не понял. :no:
     
    Последнее редактирование: 26.01.17
  3. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Ногинск
    @Василий_Зимин, @Avs7153, ага, спасибо. Меня смущали распространенные рекомендации ставить УЗО номиналом выше автоматов, чтобы УЗО было под защитой.
     
  4. Перебаскин
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Перебаскин

    Живу здесь

    Перебаскин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    Есть же молоток!
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хуже от этого не будет. А ИЕКу и иже с ним даже лучше.
    Если же УЗО групповое, под вышестоящий вводной автомат например 25А, применив УЗО 40А мы "обезопасим" себя от возможного увеличения выделенной мощности в будущем. Менять все групповые УЗО не придётся.
     
  6. Перебаскин
    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51

    Перебаскин

    Живу здесь

    Перебаскин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.16
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    51
    ИЕКи китайщина, сколько было проблем с ними - не счесть.
     
  7. K-Hukutka
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749

    K-Hukutka

    Живу здесь

    K-Hukutka

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Коми
    @Василий_Зимин, @Alex992, В общем надо многожилку в 6 квадратов с рубильника кинуть до контактов контактора. И с того же рубильника сделать ответвление проводом 1.5 квадрата на 1 полюсный автомат и РН-111. Сперва хотел просто использовать гильзы ГМЛ, но, если в рубильник гильзы лезут без проблем, то в контакты китайского контактора гильзу уже не пихнешь, там 10 квадрат по меди то с трудом залезет (контактор на 63а :)]).
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Может проще поставить кросс модуль или распред. блок и спокойно разделить/скоммутировать все что нужно ?
     
  9. dom_ki_hot
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    dom_ki_hot

    Участник

    dom_ki_hot

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Щит.jpg

    Подскажите, можно ли ставить щит в стене на лестнице на 2 этаж. Стена под штукатурку и водоэмульсионку. Лестница метал. Понимаю, что площадку придется делать из негорючего материала (не из дерева). Картинка для примера.
     
  10. HeadShock
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    36

    HeadShock

    Живу здесь

    HeadShock

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Иркутская область, Шелеховский район
    Нужен ли после рубильника перед счётчиком автомат?
    Со столба приходит в рубильник 100А снаружи на доме.
    Потом в дом к счётчику. Так вот перед счётчиком нужен автомат? Или одного рубильника на улице достаточно?
    А после счётчика? Или можно сразу на гребёнку разводить?
     
  11. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.295
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Ногинск
    Вроде никак не регламентируется.
    В ПУЭ есть раздел: 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
    Но это вроде к частным домам не относится. Поэтому выбирать место стоит, исходя из удобства эксплуатации и безопасности.
    Лично я бы не стал в этом месте делать щиток. Выглядеть будет не айс. Я бы попробовал разместить его на этой же стене, но под лестницей. Хотя это просто мое мнение.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.093
    Благодарности:
    23.806
    Можно. Площадку можете делать из чего угодно. Щиток здесь ни при чем.
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Желателен; коротыши иногда и в счетчиках случаются.
     
  14. Karman1980
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15

    Karman1980

    Живу здесь

    Karman1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К трём фазам через 16А трёхполюсный автомат - выдержит. Ноль не пропускать через четвёртый полюс! И четырёхполюсное УЗО на 30мА обязательно. Автомат - контактор - УЗО - котёл.
     
Статус темы: