1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4

Вопрос/ответ по электрике - 4

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бы...

    1. с применением приборов учета расхода электроэнергии, используемых в системе АСКУЭ
    двадцаточка
    2. вводного автоматического выключателя с регулировкой тока теплового расцепителя на расчетный ток запрашиваемой мощности
    это просто эксклюзив какой-то
    3. аппаратов защиты от превышения напряжения свыше допустимого
    реле контроля напряжения (масса вариантов, 10-15)
    4. ограничителей импульсных перенапряжений
    например ОПС1-В, но можно и на 50 тыс. понаставить
    5. устройство защитного отключения
    УЗО (от пятака до чирика)

    Если постараться, можно на стольник наворотить...
    Не офигели ли РЭСовцы? Зачем было это подписывать?
     
  2. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Саратов
    Суть мне ясна, понаписали все что захотели, пользуясь тем что люди в вопросе не разбираются. Вопрос как теперь ситуацию исправить, отказываться от ту такой вариант возможен?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь специалисты по боданию с сетями: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
     
  4. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Avs7153,
    А вот еЩЁ .ТУ - НЕ ВИДЕЛ, НО ВОТ ЧТО ИМЕЮ.
    Душа говорит "НЕ надо так оставлять и хочу ввод в счётчик через АВ"!
    Вопрос.
    Если, Я, переделаю по ДУШЕ, что мне грозит? аА ?
     

    Вложения:

    • IMG_20170211_152132.jpg
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Говорю:
    Изучите конструкцию многополюсного автомата и уясните для себя, чем он отличается от нескольких однополюсных. Курочить автомат необязательно; всё есть в Инете.
     
  6. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Ничего. Так и сделал. Приняли и опечатали без вопросов.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.132
    Благодарности:
    26.264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вывод - через УЗО селективное.
    Еще ничего не опечатано же. А что грозит, зависит от степени маразма принимающих.
    Железяка по вертикали справа за щитком - повторное заземление нуля?
     
  8. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Евгений 57,
    Как "ТАК".!?
    Я "ТАК" не хочу, этож не Я делал, а контора, которая делает ЭЛЛЛЛЕКККтрофикацию нашего СНТ!
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.243
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А зачем что-то изучать ?
    Ляпнул не подумавши, и ладно.
    Несколько раз сталкивался с "умными юзерами" :aga: которые подпирали рычаг АВ щепочкой - а шобневышибало. И слушал их тезисы про хреновые АВ которые отключаются не смотря на их ухищрения. :)]
     
  10. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.152
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    Так, как Вы хотите. Автомат=> Счётчик=> Хата ...
     
  11. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Оно самое "380 для ТЁЩи"
     

    Вложения:

    • IMG_20170211_153002.jpg
    • IMG_20170204_152510.jpg
  12. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Евгений 57,
    Я хочу по уму в моей теме "380 для ТЁЩи"
     
  13. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Евгений 57,
    А тут разве не (счётчик-автомат-хатище)?
     

    Вложения:

    • IMG_20170211_152146.jpg
    • IMG_20170211_152155.jpg
  14. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Avs7153,
    Что Вы имели ввиду? Я аккумулирую информацию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/393349/
    Если есть мнение, то я его тоже присовокуплю к моей проблеме:flag:
     
  15. Robin6
    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    Robin6

    Участник

    Robin6

    Участник

    Регистрация:
    11.07.14
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос "Что Вас не устроило?" "повис в воздухе".
    Я посмотрел схему трехполюсного автомата, почитал комментарий к ней. Этого, надеюсь, достаточно (просто не до конца понимаю, зачем Вы меня об этом спрашиваете). Вывод: мои представления о работе трехполюсного автомата не поменялись, не смотря на то, что раньше не видел схемы.
    Вы, наверное, думаете, что я соглашался со схемой, где на вводе на 3-х фазах можно ставить разные по номиналу автоматы? Или что?
     
    Последнее редактирование: 14.02.17