1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Переборщил с саморегулируемым тёплым полом (27А при запуске) - нужен совет

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем dshuster, 01.09.16.

  1. Doka 2207
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7

    Doka 2207

    Участник

    Doka 2207

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Барнаул
    Вариант - использовать тиристорный (симисторный) регулятор мощности (практически это диммер, используемый для плавной регулировки яркости ламп, но как правило, они максимум до 16А). Или доработать диммер, заменив симистор на 40А или обратиться к толковому электрику, который "допилит" диммер.
     
  2. Илеус
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    607

    Илеус

    Живу здесь

    Илеус

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    607
    Реостат моторизованный.
     
  3. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039
    Адрес:
    Питер
    Да хоть частотник. решений масса, но самое простое -контактор.
     
  4. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Думаю, что резистивный и саморегулирующийся, кабеля это совсем разные вещи. У самрега два проводника соедиены спец матрицей, которая и греет, поэтому не имеет значения как подключать параллельно или последовательно. Греет какая то углеродая матрица между проводниками. Терморегулятор нужен только для того, чтобы отключить кабель если температура тп или воздуха достигла желаемой и больше нет смысла греть. Этот кабель имеет преимущество перед резистивным такое, что часть его можно пускать под мебелью, где плохой термосьем. А чем ток то пусковой не устраивает, автомат не успеет выбить по перегреву. Кабель 2,5 мм сечением тоже выдерживает. У двигателей и холодильника ток пусковой вообще может раза в 4 быть больше. Может кабель тоненький заложен?
     
  5. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    811
    Терморегуляторы на 4квт довольно распространены
     
  6. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    Что за кабель? не должно у саморега быть такого высокого и длительного пускового тока. Максимум 25% на минуту-другую.
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039
    Адрес:
    Питер
    кто сказал?
    в 2 раза запросто, а то и в 3, особенно если температура включения отрицательная
     
  8. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    замеряю клещами Fluke 381 при тестах.
    Но это касется норм производителей типа Райхем, Термон.
    У меня вот дома и в хате райхем, в т. ч. на крыльце. К канализации вобще QTVR-10 приклеен. Вправда в ванной теплолюкс, но резиствный
    Что там в леруахах продают - не знаю.
     
  9. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.875
    Благодарности:
    2.039
    Адрес:
    Питер
    пусковой ток зависит от температуры кабеля.
    При +10 - одни значения, при -20С - совсем другие. Проведите эксперимент зимой.
     
  10. rtarasg
    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121

    rtarasg

    Живу здесь

    rtarasg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Воскресенский район МО.
    Симисторы дадут такую помеху на таких токах - пока полупериод режут, все приемники-телевизоры забить может, может трансформатор (автотрансформатор) попробовать, и таймером через какое то время прогрева напрямую.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Один диод решит проблему
     
  12. rtarasg
    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121

    rtarasg

    Живу здесь

    rtarasg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Воскресенский район МО.
    Диод не решит проблему - за один полупериод ток все равно здоровый будет, да и теплоотвод понадобится, где то крепить-изолировать надо, и все равно его чем то коммутировать надо будет, а вот с одним таймером используя второй нагреватель можно в 2 раза снизить пусковые токи, проще не бывает.
    Ток максимальный контактов таймера обычно 16а, а коммутируемый ток при разогретом проводе (если 2 квт) = 10 а. так что хватит надолго.
     

    Вложения:

    • 1111.jpg
  13. АлексеиФ
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    106

    АлексеиФ

    Участник

    АлексеиФ

    Участник

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Солнечногорск
    Скорее всего, не актуально, но я бы через реверсивный рубильник запитал по схеме "последовательно/параллельно". У меня так 2 тена для теплого пола работают по 1,5 кВт. Параллельно 750 или один на 1,5
     

    Вложения:

    • 20191030_194718.jpg