1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.

  1. Antonio812
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.587

    Antonio812

    Живу здесь

    Antonio812

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.587
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пески водонасыщенные, но таблицы по расчету несущей способности свай показывают 440 кг/см2
     

    Вложения:

    • IMG_4618.png
    • IMG_4628.jpeg
  2. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314
    Не хочется вас расстраивать, но если крошатся ваши сваи при таких грунтах это еще большая беда! Сваи изготавливаются из бетона марки В22.5 и выше, в вашем случае 150х150 возможно (но не желательно) В20, статическое давление в поперечном сечении она должна выдерживать 56 тонн то есть сила удара (давления) может выдержать 550кН, у вас нет условий чтобы свая уперлась и стала разрушаться, вывод некачественная свая! Таблица ваша в пересчёте на поперечное сечение свай а несущая способность грунта там указана 2.5 кг/см² (ни о чём для жб свай)! А 440 кг это общая несущая способность для круглой БУРОНАБИВНОЙ сваи. Посчитать вам могут тут наверное в программе примерно. Но на вскидку в таком грунте да еще и без подтверждения я бы больше 1.5 тонн на сваю не расчитывал и то условно! Качественно изготовленная свая да еще и такая тонкая должна была лезть как в масло, а не разрушаться!
     
    Последнее редактирование: 12.02.24
  3. Antonio812
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.587

    Antonio812

    Живу здесь

    Antonio812

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    1.587
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все. Разобрался. Поговорил с мастером сваебойщиков, поизучал СП24-13330.2013
    раздел 15. Там по паре формул все рассчитывается-получилась расчетная несущая способность сваи 3,3т.
     
  4. Svetik74a
    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Svetik74a

    Новичок

    Svetik74a

    Новичок

    Регистрация:
    12.02.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Я здесь новичок и ничего не знаю про экранированный дренаж. Изучаю форум. Инфу пока не нашла, только упоминание. Прошу ссылку. Пожалуйста.
     
  5. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314
    У Вас висячая свая её надо подтверждать ударными испытаниями, грунт очень подвижный, свая будет не стабильна, будьте к этому готовы.
     
  6. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.592
    Благодарности:
    314
    Обратитесь тут к Николаю Куркину, он по дренажам и делает расчёты.
     
  7. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113
    Уважаемые формучане, нужна помощь/совет.
    Предыстория: Изначально сваи планировались как обычно 150*150*3000, в итоге после пробного бурения поставили 200*200*5000. Грунт: до 2,8м пластичная глина, с 2,8 до 3,2 - пластичная глина с песком. С 3,2 до 4м - провал (плывун или грунт. обил. воды) и на 4 метрах упор в плиту схожую с камнем. Все сваи зашли ровно на 4,5м без подрезок. Был расчищен участок от снега и в итоге проявилось, что дорога оказалась выше участка, т. к. ее поднимали и отсыпали осенью. Оба соседа изначально были чуть выше моего участка. Сейчас понимаю, что ситуация весной будет критическая. Вся вода будет стоять у меня. Дренажа и ливневок никаких нет и никогда ни у кого не было. Все делали кто во что горазд. Сваи уже забили. Высота свай 50см.
    Если отсыпать участок, то высота свай значительно уменьшится, что плохо для сип-панели и обвязки.
    Посоветуйте что вообще лучше предпринять в этом случае: отсыпать участок и пожертвовать вентиляцией под домом и нормальным заездом с парковкой; сделать дренаж, но надо учитывать, что всю воду девать НЕКУДА; или нарастить сваи, чтобы сделать отсыпку? и как себя поведут сваи с таким грунтом при наращивании. Или есть еще какие-то варианты?
    На фото перепад дороги и участка.
     

    Вложения:

    • Скриншот 14-02-2024 130648.jpg
  8. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.424
    Благодарности:
    36.762

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.424
    Благодарности:
    36.762
    @chertOFFka13, а какие размеры дома и какая высота? Если дом из СИП-панелей, то по идее не такой тяжелый должен быть.

    А какая изначально у вас схема предусматривалась поверх свай? Ростверк из чего делать хотели?
     
  9. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113
    Размеры 12*9, высота 3м. На сваи обвязочный брус
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    @chertOFFka13, Случайно увидел ваш пост - надо указывать к кому обращаетесь...)
    Здесь ссылка на пост застройщика, который нарисовал принцип работы экранированного
    дренажа. Разработка моя согласно СП250.1325800, а умельцы рисуют с учётом своих ситуаций
    #1183. Или вот рисунок попроще, но менее удачный #1181.
    Недорого и надёжно - мембрану можно подешевле, но опустить в водоупор.
    Поэтому нужна инфа о грунтах послойно, рельефе, отметках участка, соседей, дороги...:hndshk:
     
    Последнее редактирование: 14.02.24
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Роман, тоже случайно обнаружил твой пост в общей массе флуда амбициозного питерца...
    Точный расчёт дренажей, особенно по отводу верховодки сделать сложно, как говорил еван,
    т. к. в ИЖС невозможно учесть приток на участок стоков от соседей, дороги, окружающих территорий...
    А вот разработать комплексную схему водоотведения ливневых, канализационных и
    дренажных стоков - святое и необходимое дело.
    И всё с учётом собственного опыта на своём участке, на объектах ИЖС России и с учётом указаний
    указанного выше СН.
     
  12. chertOFFka13
    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113

    chertOFFka13

    Живу здесь

    chertOFFka13

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.23
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    113
    Вы меня извините, но я ничего не поняла из написанного.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Так это очень просто:
    - заходите по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/147991/, читаете в дренажном разделе про верховодку и напорные воды (что непонятно, там рядом посты о терминах, понятиях, технологиях);
    - набираете в гугле "СП250.1325800" про защиту зданий от подземных вод завесами, экранами, стенами в грунте - читаете (спешить пока некуда);
    - готовите инфу о грунтах, топосъёмку (повторяюсь);
    - определяете место сброса стоков;
    - попробуйте самостоятельно нарисовать планы и разрезы дренажа, отмостки, ливнёвки или выкладываете сюда (можно в дренажный раздел), на биржу, в личку и вам помогут разработать схемы водоотведения.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.424
    Благодарности:
    36.762

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.424
    Благодарности:
    36.762
    @chertOFFka13, еще пару вопросов:
    1. сейчас дорога выше уровня ваших соседей или ниже?
    2. сколько см. вам надо отсыпать участка, чтобы участок оказался выше уровня дороги?
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Вопросы очень важные, особенно второй...
    Если конкретнее, верховодка - это снеговые, дождевые и техногенные воды от соседей (из септика, при авариях водонесущих сетей, воды по траншеям сетей), которые мигрируют под отмостками на глубине до метра, как правило...
    И по насыпным слоям - это их любимое занятие (прямо к основаниям под фундаментами, вдоль
    боковых поверхностей свай), что приводит с неравномерным осадкам и деформациям зданий.
    Вот приведенный выше СП и посвящён защите от любых подземных вод и от верховодки
    в частности.