1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.

  1. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.386
    Благодарности:
    1.840

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.386
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Краснодар
    это так. Однако, данное СП ориентировано на крупные сооружения, где такие отклонения абсолютно не критичны, ибо фундаментная плита часто монолитная, либо мощный и широкий ростверк, который перекроет отклонение сваи. Оголовки как правило распушиваются для оголения арматуры.

    В индивидуальном строительстве требуется более высокая точность в зависимости от принятых конструктивных решений и узлов. В идеальных условиях глубину погружения (верхние отметки оголовков) можно вывести в ноль без подрезки, а отклонения в плане составляют 5-10 мм. Очень зависит от мастеров сваебойной установки, да и при разметке осей и точек под сваи сложно добиться машиностроительной точности
     
  2. dzarmush
    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    147

    dzarmush

    Живу здесь

    dzarmush

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    147
    Может кто-нибудь сможет посоветовать к кому обратиться за фундаментом в Подмосковье (Раменский район)? Я написал тем, с кем общался, что допуски какие-то у них конские и меня это несколько напрягает, они просто молчат.

    Хотелось бы обратиться к тому, кто хотя бы себя уже зарекомендовал, как подрядчика, который вбивает сваи более-менее ровно, даже если в договоре с ними допуски будут с запасом.
     
  3. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    1.355

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    1.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отклонение свай зависит не только от прямых рук, но и от стечения обстоятельств. При правильном подходе сваи вне допуска либо исключают из расчетов, либо бьют дубли. Минисваебойщики такими мелочами не заморачиваются. И ещё, когда я проводил статические испытания свай после погружения из-за провала отказов, представитель проводившей испытания компании рассказал, как их попросили на камеру провести статические испытания минисвай 8м (2 х 4м). Обе испытуемые сваи существенно отклонились от вертикали при погружении и вообще не могли быть использованы по назначению, так как начинали работать на изгиб. Это большую сваю можно погрузить строго вертикально, с минисваей такой фокус не прокатит. Об этом минисваебойщики тоже умалчивают.
     
  4. zin911
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    zin911

    Участник

    zin911

    Участник

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Добрый день. Подскажите, что лучше сваи 200на200 3м или 150на150 но 4м
     
  5. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Москва
    Как получится по расчету на несущую способность и на выдергивание пучением.
     
  6. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Казань
    Всем привет! Имеется каркасный дом 8х11 в процессе строительства на 30 забивных сваях 150х150 (на "курьих ножках"). Фундамент с каркасом успешно простояли более года.
    Участок с уклоном, по пятну застройки уклон составляет 1250 мм по диагонали. Грунт - 20 см плодородка, далее 8 метров глина.
    Какие мероприятия необходимо провести для сохранности, долговечности и неподвижности фундамента?
     
  7. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Москва
    Необходимые мероприятия предусматриваются на этапе проектирования. В случае свай - это необходимая глубина заложения. Сейчас ничего не надо делать, тем более, что дом стоит нормально
     
  8. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Казань
    Под мероприятиями я подразумевал отмостки, утепления грунта, дренаж.
    Меня здесь пугали, что со временем вода может просочится и ослабить уплотненный грунт, а зимой вообще выдавить морозным пучением.
    Глубина промерзания в моем городе 1.8 метра. Сваи забиты на 2 - 2,5 метра.
     
  9. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Москва
    Вообще сваи положено рассчитывать не только на несущую способность, но и на выдергивание. Утепленные отмостки, дренажи - это для ленты и плиты. На вскидку 2,5 - коротковато, особенно при такой глубине промерзания, но это зависит исключительно от свойств грунтов, их состояния.
    На счет просачивания воды и ослабления уплотненного грунта после забивки свай - это полная ерунда. В раздавленную бутылку воды не налить, а поры в глинистом грунте становятся подобны такой бутылке.
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Срочно надо делать утепление, отмостки, отсечные дренажи против верховодки.
    Внимательно почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/555295/ об осадках забивных свай при неравномерном замачивании грунтов под пяткой и вдоль поверхности свай (там ссылка с обоснованием).
    Она длинная (тролли и дилетанты з@срали), но полезная очень.
    Вкратце - лопнул ростверк, деформировались полы, перекосило дверь дома из ГБ...
    Переделали "классический дренаж" на экранированный отсечной, под домом стало сухо,
    осадки прекратились, деформации стабилизировались.
    Не люблю гипотетические советы - тут факт налицо.
     
    Последнее редактирование: 19.06.24
  11. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Казань
    Была мысль застелить все свайное поле + по 2 метра с каждой стороны отмостку ЭППСом 50 мм для уменьшения глубины промерзания, но это не совсем бюджетно конечно... Сверху ЭППС на отмостке постелить Planter от Технониколь.
     
  12. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Казань
    @Николай_Куркин, я правильно понимаю, что мне необходимо утеплять весь грунт под домом + отмостку? т. к. у меня сваи обвязаны ростверком из пакета досок и подполье полностью вентилируемое.
     

    Вложения:

    • Утепление, дренаж.jpg
    • WhatsApp Image 2024-06-20 at 01.55.09.jpeg
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Чаще делают вентилируемое утеплённое подполье, отмостку с эппс и гимембраной, организованный водоотвод с крыши и дренаж в водоупор по периметру отмостки, как в теме по ссылке и будет вам удача:hndshk:.
    Нужна топосьёмка, инфа о доме и грунтах послойно, отметках соседей, дороги (выше-ниже)...
     
  14. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Казань
    К сожалению, утеплённые подполья, с деревянными перекрытиями в каркасном разделе ругают. Рекомендуют чтобы подполье полностью вентилировалось.
    Возможно достаточно будет сделать отмостку из плантера, для исключения попадания влаги под пятно застройки, тем самым исключить морозное пучение?
    Земля абсолютно сухая, глина твердая, лопата на сухую не берет.
    Застилать ЭППСом 180 м2 с подготовкой дороговато и проблематично это сделать под балками перекрытия.
     
  15. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.379
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Москва
    Твердая глина не пучится, для пучения нужна вода.
    Водонепроницаемая отмостка препятствует испарению, а подземные воды испаряются с глубины до 10 м. Может получиться обратный эффект.