    @V4le4, Навскидку по оси 4 может прийти порядка 100 кН/м (10 тс/м) полной расчётной нагрузки. При шаге свай 1,5м нагрузка на сваю будет около 150 кН (15тс). Несущая способность сваи с учётом коэффициента надёжности по грунту (1,4) при данных характеристиках, если считать по прил. 15 СП2413330.2011 будет около 200 кН грубо при длине свай 3м и сечении 200х200. Так-что вроде даже и проходит с неборльшим запасом. Но я-бы по осям 4, 6 принял шаг поменьше. Допустим по оси 4 шаг 1,2м, по осям 2, 6 - 1,5м. По осям Б, Г - можно и 2,5м.
    Но вот я не пойму всё-равно как водовмещающей породой может быть глина полутвердая. Если только по включениям мергеля. В любом случае, показатели текучести у глины очень низкие.
    По поводу угрозы близлежащим домам не подскажу.
     
  2. V4le4
    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6

    V4le4

    Живу здесь

    V4le4

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.20
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Самара
  3. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.877
    Благодарности:
    5.175

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.877
    Благодарности:
    5.175
    Граждане, хочу вопрос спросить.
    Карканик на жб заивных сваях. Хочу сделать 6 жб свай с плитой в касестве фудамета под кирпичную печь. Вес печки 3 тонны. Щитаю, что есть смысл привязать плиту к дому... Или как?
     
  4. Вадим Борисыч
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.877
    Благодарности:
    5.175

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Вадим Борисыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    6.877
    Благодарности:
    5.175
    Да сваи арм бетон диаметр 150
     
  5. logira73
    Регистрация:
    17.10.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    logira73

    Участник

    logira73

    Участник

    Регистрация:
    17.10.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста, планируем строить дом и бруса, предварительно рассматриваем фундамент забивные сваи, но в месте строительства на участке котлован размером 7х5 глубиной 1,5 м, который вырыли соседи для стока грунтовых вод, когда наш участок еще не был сформирован, тепер этот котлован попадает на свайное поле, в не стоит вода 0,3-05м. В данное время, завозим грунт для выравнивания и поднятия участка. Подскажите что делать засыпать котлован или нет? Геологию пока не делали, но грунты в районе суглинок бурый, УГВ -1,7-1,9м. Геологию и проект будем готовить в к следующему сезону, что бы летом строить фундамент. И еще вопрос может порекомендуете специалиста по расчету фундамента.
     
  6. Владимир98
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Владимир98

    Участник

    Владимир98

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Конечно засыпать, желательно песком с трамбовкой.
    Владимир https://su55.ru/
     
  7. Владимир98
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    Владимир98

    Участник

    Владимир98

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    21 день, если сваи изготовлены кустарно (без пропарочной камеры)
    Владимир https://su55.ru/
     
  8. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологодская область
    Если суглинок имеет R0 3-3.5кг/см2 (есть ИГИ), как посчитать несущую способность одной ЖБ сваи 150х150 или 200х200? На какую глубину забивать?
    Дом планируется каркасный 6х6 + терраса. Перепад ЗУ. Поэтому в где-то свая будет над грунтом порядка 1,5-1,8м. Нужно как-то учесть боковое трение еще, а не только площадь сечения сваи.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Для оценки несущей способности сваи нужен геологический разрез и таблица нормативных и расчётных характеристик грунтов. Далее можно варьировать шаг свай и глубину (ну и диаметр при необходимости). Но вообще для каркасного дома скорее всего 150х150 хватит. У вас по верху свай будет ж. б. ростверк или что?
     
  10. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологодская область
    Приложение Д.jpg Разрез скважин.jpg

    скорее всего дерево. В крайнем случае швеллер.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @birtomon, при сечении 150х150 для забивной сваи при погружении в грунт на 3м получится около 70-80 кН (7-8тс) несущая способность навскидку.
     
  12. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологодская область
    калькулятор показал 14т как помню...
    Вопрос возник такой. Сегодня померил перепад пятна застройки, получается порядка 1,5м по диагонали дома. Если делать на ЖБ сваях, то как? Промерзание в суглинке у нас на 1,4м. Наколько нужно забивать сваи, минимальная глубина? Калькуляторы требуют 3м минимум. А если перепад 1,5м, плюс 3м забить, то это 4,5 сваю надо? А 1,5м нельзя (если по нагрузкам пройдет), устойчивость плохая или допускается?
     
  13. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Подскажите пожалуйста какой самый адекватный калькулятор выбрать для расчета фундамента на забивных сваях или может есть рекомендации. Дом из газобетон 400мм d500, 1 этаж, размер 10 на 14м, 1 несущая стена посередине вдоль длинной стороны. Пол 1 этажа плиты ПК, перекрытие деревянное. Холодный чердак, двухскатная крыша, почва песок мелкий или супесь, геологию не делал. Цель определится с размерами и длиной свай. В скважине под насосную станцию зеркало воды на глубине 6м. Почему сваи - есть перепад в 0.8 м по короткой стороне дома и ещё участок в зоне подтопления 1 процент. Заставляют поднимать цоколь чтобы пол 1 этажа был выше отметки подтопления, хотя воды в посёлке за 40 лет не видел.
     
    Последнее редактирование: 22.09.20
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Можно и меньше, если:
    1) Несущая способность достаточна
    2) Устойчивость на действие касательных сил пучения обеспечивается

    Для расчёта свай глубиной погружения менее 3м можно пользоваться разделом 15 СП20.13330.2011 (особенности проектирования СФ малоэтажных зданий). В общем случае глубина погружения, действительно, не менее 3м.
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @khekhnev, геология-то есть/будет?