1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.

  1. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Вологодская область
    есть Разрез скважин.jpg Приложение Д.jpg Приложение Г.jpg
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @birtomon, да да, вашу я видел. Немного дополню.
    По-хорошему вам надо собрать нагрузку на 1м.п. ростверка под несущими и самонесущими стенами и исходя из этого уже выбирать глубину/шаг свай. Определиться с обвязкой и понять какой шаг она потянет. Под наиболее нагруженной стеной шаг можно сделать поменьше, под менее нагруженными - побольше. Собрать нагрузку на наиболее нагруженные сваи и сравнить с её несущей способностью (делённой на коэффициент надежности по грунту 1,4). Если не хватит - увеличивать длину или уменьшать шаг.
    Сечения 150х150 будет достаточно для такого дома при погружении в грунт на 3м. А, скорее всего, даже меньше. Я не видел плана и не знаю этажность... Шаг надо уточнять.
     
    Последнее редактирование: 23.09.20
  3. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Пока нет, но ориентируюсь на "песок мелкий" под основаниие. Дом стоит рядом с кладбищем, оно песчаное всегд было. Столбы на забор копал на метра 1.5 - песок, с небольшой примесью супеси.
    Вода в скажине (зеркало) стоит на 6м весной.
     
  4. dm_ge
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    dm_ge

    Участник

    dm_ge

    Участник

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Добрый вечер.
    Планирую строить дом на жб сваях 10х9 пятно застройки. Советуют снять дерн на пятне 12х11 и засыпать песком, перед забивкой свай. Обосновывают это тем, что растительности в дальнейшем под домом будет меньше.
    Так ли это? И стоит ли это делать? Или забивать сразу, не снимая дерн?
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    Насчёт калькуляторов не особо в курсе. Знаю только один довольно простенький "Фундамент 13 ли 14 версия, не знаю какая актуальная". Но там надо смотреть, возможно в старых версиях нет расчёта свай глубиной до 3м для малоэтажных зданий. В последних версиях должны были пофиксить.

    Вообще несущая способность сваи по грунту считается довольно просто по СП20.13330.2016. Но тут ещё надо правильно нагрузку на сваю собрать что-бы сравнить.
     
  6. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Подскажите, все ли правильно посчитал. Планирую ростверк на забивных сваях.

    Вначале, решил посчитать общий вес дома с ростверком. Для расчета использовал калькулятор https://m-project33.ru/my/mzlf/, где ростверк это и есть по сути фундамент МЗЛФ с точки зрения расчета массы.
    выбрана схема 4 (прямоугольник 14x10 м с 1 несущей стеной по длине).
    ширина ростверка - 500 мм
    высота ростверка - 600 мм
    бетон - M200, число стержней в поясе - 3
    стены - газобетон D500/400 мм
    Высота этажа - 300 мм
    Перекрытие цоколя - плиты ПК
    Перекрытие первого этажа - по деревянным балкам с ППС
    стены чердака - доски 20см
    кровля - металлочерепица, уклон - 35 градусов, снеговая нагрузка - 250
    эксплутационная нагрузка 1 этажа - 300 кг/кв.м.
    эксплутационная нагрузка чердака - 100 кг/кв.м.
    Итого, получилось общая нагрузка на основание 310 тонн.
    Далее, прикинул, что на все стены нужно порядка 38 свай.
    Итого - расчетная нагрузка на сваю - 310/38 + 1 (массая сваи) = 9 тонн.

    Далее иду в калькулятор:
    http://webcad.pro/sv_zab_vis/sv_zab_vis.html
    вертикальная нагрузка на сваю 9т.
    квадратная, 200x200, длина 4 м, отметка верха - 1м, то есть в земле будет 3м.
    коэффициенты не трогал.
    ИГЭ - песок мелкий, толщина 6 м (то есть на всю длину).
    Рассчет показал: 10.2т, что больше 9т. Несущая способность обеспечена, но как то на пределе!

    Далее меняю сваю на 300x300 с теми же параметрами и получаю несущая способность 19.6 т, что в 2 раза превышает необходимую 9т.
    Прошу посмотреть, что не так с рассчетами.

    Склоняюсь ко второму варианту, чтобы не париться.
     
  7. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479
    _
    так шаг поменяйте свай и получите, то что надо хоть под 200, хоть под 300.
     
  8. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Ну так можно и 150 воткнуть частоколом. Сейчас расстояние между центрами 1.65-1.75м. Вопрос что именно имеет смысл на тех данных что я привёл.
     
  9. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Буду благодарен если ещё подскажите как рассчитать адекватную высоту такого висячего ростверка.
     
  10. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479
    _
    1-так сваи в реальной жизни как опора фундаментного ростверка и бьются кустами. Это в малоэтажке в зависимости от несущих возможностей грунтов возможна свая-одиночка.
    2- а смысл в чем? На тех данных что вы привели-сделать правильный расчет и расставить сваи под несущие стены в зависимости от нагрузок по осям. Для специалиста это не сложная рутинная работа, но она требует время. Я здесь на форуме в теме фундаментов выкладывал методику расчета в виде 2х табличек. Пошукайте и станет понятно что надо и как сделать.
    Вы уж извиняйте, но думаю вряд ли кто за вас будет на форуме тратить время считая ваши сваи
     
  11. dm_ge
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    dm_ge

    Участник

    dm_ge

    Участник

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Можно ещё раз прислать эти таблички?
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @khekhnev, ваш сбор нагрузки очень условный. Кроме того, шаг свай должен быть нерегулярным по осям стен, соразмерно нагрузкам.
    По-хорошему надо собирать нагрузку отдельно для наиболее нагруженной несущей стены, менее нагруженной несущей, самонесущей и далее расставлять сваи, приняв в первом приближении сечение и глубину погружения. Потом варьировать шаг свай/глубину по различным осям...
     
  13. dm_ge
    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10

    dm_ge

    Участник

    dm_ge

    Участник

    Регистрация:
    03.06.20
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    10
    Добрый день.
    Дом-баня из 220 цилиндрованного бревна. Высота первого этажа 2.8, мансардного этажа 1.4 по стенам. Крыша металлочерепица.
    Почва твёрдые, полутвердые суглинки. Грунтовых воды метрах на 4-5.
    Хочу сделать фундамент из жб свай 150х150х3000. Обвязочный брус сечением 200х200.
    В дальнейшем буду делать тёплые водяные полы и тонкую бетонную [​IMG] стяжку.
    Вот такой расклад свайного поля будет нормальный для такого дома?
     
  14. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479
    _
    Добрый вечер.
    Да кто же его знает. может и хватит а может и нет. Считать надо.
     
  15. khekhnev
    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5

    khekhnev

    Живу здесь

    khekhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.18
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    5
    Я так понял тут никто ничего не скажет, даже в целом, непонятно зачем тема нужна.