    Еще в расчетах учитывается 40 кг/м.кв. на нижний пояс, это утеплитель и потолок.
    Заказывал только проверочный расчет и подбор размеров накладок из фанеры, после того как все нарисовал в Скетчапе.
    При этих нагрузках максимальные напряжения 6 МПа.
    Частей на самом деле еще больше, всего 63 на одну ферму, включая 42 накладки и 21 доску. :)
    Нижний пояс собирали из четырех досок, доски 95х45 были только трехметровые.
    Скрепляли накладками, мазали клеем и сразу пристреливали нейлером.
     

    Вложения:

    • P1070593.JPG
    • P1070602.JPG
    • P1070601.JPG
    • Напряжения в ферме - вар 2.JPG
  2. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВладиславНН1976, я наверное не так выразился, я имел в виду 2-е готовые части одной фермы. Вопрос как вы их скрепили между собой? Т. е. из 2-х сделали одну.
     
  3. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @SKIT_SPb, не было у нас готовых двух частей, укладывали сразу все детальки на шаблон и склеивали всю ферму с одной стороны, переворачивали и опять склеивали.
    Все соединения на накладках из 18 мм фанеры.

    Почему вы решили, что было две части? :)
     
    Последнее редактирование: 15.11.16
  4. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
  6. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А фото у вас есть? Т. е. места соединений даже не подпирали снизу-сверху?
     
  7. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Фото:
    P1070599.JPG
    P1070594.JPG

    Исходя из эпюры напряжений, стыки не в самых нагруженных местах.

    Напряжения в ферме - вар 2.JPG
     
  8. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.353
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВладиславНН1976, я же правильно понимаю, что никакого армирования плиты вы не делали?
     
  9. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне показалось, что вы уже поняли, но на всякий случай поясню: армирование делал как положено, ребер и всей поверхности.
    Дня два вязали прокатным пистолетом. :)
    IMG_3044.JPG
     
  10. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Посчитал дом в PHPP 2007 (Пакет проектирования пассивного дома) с учетом климатических данных Нижнего Новгорода:

    PHPP2007_Мой дом_1.jpg
     

    Вложения:

  11. Wdnbee
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    26

    Wdnbee

    Участник

    Wdnbee

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Саласпилс, Латвия
    Попробуй использовать месячный метод, а то цифры у тебя какие то странные
     
  12. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Месячный метод:
    PHPP2007_Мой дом 1_1.jpg
    Цифры почти совпали, в чем их странность:)
     

    Вложения:

  13. Wdnbee
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    26

    Wdnbee

    Участник

    Wdnbee

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Саласпилс, Латвия
    1) По вашему плану из скетчапа в начале темы:

    Длина 13,56 м х 7,35 м = ~ 100 м2 (У вас пол/потолок 122 м2)
    стена - 13,56+7,35+13,56+7,35м = 41,82 м х 3 м (высота?) = 125 м2 - окна/дверь 31 м2 = 94 м2 (У вас стены 148,8 м2)

    2) Внутр. источн. тепла

    Сколько людей проживают и какое потребление электричества на освещение, стирку...?
     
  14. ВладиславНН1976
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    ВладиславНН1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    1.633
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1. В программе используются наружные размеры для непрозрачных поверхностей внешней тепловой оболочки здания.
    2. Внутренние источники тепла-используются значения по умолчанию-2,1 Вт/м.кв.
    3. Проживают 3 человека, потребление энергии пока не детализировал.
    При необходимости в программе можно учесть все энергозатраты, многие из которых зависят от привычек жильцов:)
    Чтобы рассчитать главный показатель -потребление тепла в листе "Тепло для отопления", нужно ввести данные по коэф-м U, площадям, окнам и вентиляции, остальное-стандартные значения.
    Потом можно уточнять, вводя индивидуальные данные в другие разделы.

    Тоже пользуетесь этой программой?
     
  15. ANDY_
    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    126

    ANDY_

    Живу здесь

    ANDY_

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Казань
    Сразу глаз резануло:faq:
    А то много непонятных коэффициентов, вдруг так и надо:)

    Высота помещений 2,5?
    20С не холодновато ли?

    Объясните, что в ней так дорого?

    Итог таков, что половина тепла улетает через окна?
     
    Последнее редактирование: 28.11.16